Hallo zusammen,
ich lese jetzt schon seit geraumer Zeit sehr interessiert im Forum mit, da ich vor etwa 2 Monaten eine Samsung WP bekommen habe.
Es handelt sich um das Modell WPLW-Mono-12-RE-3. Ein Heizkreis mit Heizkörpern, 200qm beheizte Fläche, Altbau saniert, 200l Brauchwasserspeicher. Natürlich mit Trennpuffer (100l). Hätte ich mal früher hier gelesen, hätte ich das Thema Reihenrücklaufspeicher zumindest mal bei meinem HB angesprochen, auch wenn es vermutlich nichts gebracht hätte.
Der COP (berechnet über Wärmegenerierung / Stromverbrauch in der Fernbedienung) liegt weit unter dem von Samsung beworbenen Wert. Ich heize über Heizkurve von 32°C VLT bei über 10°C AT bis 45°C VLT bei unter 0°C AT. Der COP liegt zwischen ca. 2,2 (bei 0° AT) bis ca. 3,5 (bei >12°AT) und müsste laut Samsung jeweils um mindestens 1 höher liegen.
Die Zonensteuerung (FSV 4061) ist deaktiviert.
Das Verhalten ist aktuell so: Es laufen immer beide Pumpen gleichzeitig (WILO-Yonos Pico Plus; Pumpe 1 hinter dem Puffer im Vorlauf, Pumpe 2 zwischen Puffer und WP). Nach einer gewissen Zeit gehen die Pumpen aus. Nach wenigen Sekunden springen sie dann wieder an. Und das immer so weiter.
Das Verhalten der WP sehe ich über die Verlaufskurve im Wechselrichter: An->Aus->An->Aus->usw. Die "An"-Phasen werden länger, je kälter es draußen ist. Bei -2°C vorletzte Nacht lief sie auch mal ein paar Stunden durch. Zwischen An und Aus vergeht keine Zeit, also das Ding geht aus und sofort wieder an.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass bei Trennpuffer die Zonensteuerung aktiviert werden sollte (FSV 4061 = 1 und Temperatursensoren für beide Zonen am Vorlauf hinter dem Puffer). Das geht aber nur bei der Steuerung MIM-E03EN und nicht bei der MIM-E03CN. Aber woran erkenne ich, welche Steuerung ich habe? Ist bei der CN-Version dieser Klemmblock unter der Platine gar nicht vorhanden, an den die Temperatur-Sensoren geklemmt werden? Den Klemmblock habe ich nämlich, bedeutet das, dass ich die EN-Version habe?
Könnte sich das oben beschriebene Verhalten der Pumpen und der WP und vor allem der grottige COP verbessern durch Aktivierung der Zonensteuerung? Ich meine hier gelesen zu haben, dass die aktivierte Zonensteuerung bei Trennpuffer sogar von Samsung empfohlen wird. Gibt es einen Link o.ä. dazu, den ich meinem HB mal zukommen lassen könnte? Für den ist leider immer alles "richtig so" und "völlig normal".
Das fachliche Niveau hier ist super, daher hoffe ich, dass ihr mir den einen oder anderen Tipp geben könnt. Hier wird ja viel über die "Quiet"-Version der Samsung WP gesprochen, aber ich hoffe, dass die Unterschiede zu meinem älteren Modell nicht allzu groß sind.
Vielen Dank schonmal!
ich lese jetzt schon seit geraumer Zeit sehr interessiert im Forum mit, da ich vor etwa 2 Monaten eine Samsung WP bekommen habe.
Es handelt sich um das Modell WPLW-Mono-12-RE-3. Ein Heizkreis mit Heizkörpern, 200qm beheizte Fläche, Altbau saniert, 200l Brauchwasserspeicher. Natürlich mit Trennpuffer (100l). Hätte ich mal früher hier gelesen, hätte ich das Thema Reihenrücklaufspeicher zumindest mal bei meinem HB angesprochen, auch wenn es vermutlich nichts gebracht hätte.
Der COP (berechnet über Wärmegenerierung / Stromverbrauch in der Fernbedienung) liegt weit unter dem von Samsung beworbenen Wert. Ich heize über Heizkurve von 32°C VLT bei über 10°C AT bis 45°C VLT bei unter 0°C AT. Der COP liegt zwischen ca. 2,2 (bei 0° AT) bis ca. 3,5 (bei >12°AT) und müsste laut Samsung jeweils um mindestens 1 höher liegen.
Die Zonensteuerung (FSV 4061) ist deaktiviert.
Das Verhalten ist aktuell so: Es laufen immer beide Pumpen gleichzeitig (WILO-Yonos Pico Plus; Pumpe 1 hinter dem Puffer im Vorlauf, Pumpe 2 zwischen Puffer und WP). Nach einer gewissen Zeit gehen die Pumpen aus. Nach wenigen Sekunden springen sie dann wieder an. Und das immer so weiter.
Das Verhalten der WP sehe ich über die Verlaufskurve im Wechselrichter: An->Aus->An->Aus->usw. Die "An"-Phasen werden länger, je kälter es draußen ist. Bei -2°C vorletzte Nacht lief sie auch mal ein paar Stunden durch. Zwischen An und Aus vergeht keine Zeit, also das Ding geht aus und sofort wieder an.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass bei Trennpuffer die Zonensteuerung aktiviert werden sollte (FSV 4061 = 1 und Temperatursensoren für beide Zonen am Vorlauf hinter dem Puffer). Das geht aber nur bei der Steuerung MIM-E03EN und nicht bei der MIM-E03CN. Aber woran erkenne ich, welche Steuerung ich habe? Ist bei der CN-Version dieser Klemmblock unter der Platine gar nicht vorhanden, an den die Temperatur-Sensoren geklemmt werden? Den Klemmblock habe ich nämlich, bedeutet das, dass ich die EN-Version habe?
Könnte sich das oben beschriebene Verhalten der Pumpen und der WP und vor allem der grottige COP verbessern durch Aktivierung der Zonensteuerung? Ich meine hier gelesen zu haben, dass die aktivierte Zonensteuerung bei Trennpuffer sogar von Samsung empfohlen wird. Gibt es einen Link o.ä. dazu, den ich meinem HB mal zukommen lassen könnte? Für den ist leider immer alles "richtig so" und "völlig normal".
Das fachliche Niveau hier ist super, daher hoffe ich, dass ihr mir den einen oder anderen Tipp geben könnt. Hier wird ja viel über die "Quiet"-Version der Samsung WP gesprochen, aber ich hoffe, dass die Unterschiede zu meinem älteren Modell nicht allzu groß sind.
Vielen Dank schonmal!