Hallo, Ich habe auch viele Fragen zur Effizienz der Pumpe.
Hier sind meine Daten:
- Samsung EHS 14Kw (AE140BXYDGG/EU)
- MIM-E03CN; WW-Speicher 300L und Wärmepumpe Speicher 300L, mit WW zirculation pump
- Nur ein Kreis - mit Heizkörpern (in Zone 1 verbinden, glaube ich)
- Tank-Zusatzheizung (3031): AUS
- BW-Timer: Ein um 7.30 Uhr, Aus um 22.30 Uhr,
- Soll-Temperatur 50°C, min Temp: 45°C.
In den letze 2 wochen verwende ich nur Warmwasser, ich habe einen wöchentlichen Verbrauch zwischen 42 und 48 kW.
Das Problem ist die Energieerzeugung: 42 kW werden für die Erzeugung von 97,5 kW (Woche 1) und 48 kW für die Erzeugung von 102,6 kW verwendet.
Das bedeutet einen COP von 2,13-2,33 (bei milden Außentemperaturen von
18 bis 25 Grad).
In den Wochen davor (ende August-September) war der COP sogar noch schlechter (1,7), bei Außentemperaturen zwischen 20 und 26 °C.
Ich habe dann die Einstellung etwas geändert, zum Beispiel BW-Temp. max 50 (FSV 3021) (vorher waren es 55°C) und ich verwende BW-Speicher mit Hysterase (3011=2).
In der Praxis startet die Pumpe viermal täglich (insgesamt ca. 2 Stunden Betriebszeit). Dieses weil die BW-Temperatur sinkt in 4 Stunden um 5 Grad (50 auf 45).
Mein Problem ist nicht der hohe Verbrauch. Mir ist bewusst, dass es Energie erfordert, 15 Stunden am Tag eine Temperatur von 50–45 Grad aufrechtzuerhalten.
Mein Problem ist, dass ich, wenn mich 102 kW pro Woche benötigt, Ich würde laut SAMSUNG-Spezifikationen einen Verbrauch von mind. 32-35KW erwarten.
Meine FSV# sind wie folgt:
2011: -8
2012: 15
2021: 45
2022: 35
2031: 50
2032: 35
2041: 2 (WL-2 FCU)
2093: 4
3011: 2 (Hysterese)
3021: 50
3022: 0
3023: 5
3024: 5
3025: 30
3026: 3
4011: 1 (Heizung)
4061: 1 (anche se solo radiatori in zona 1)
5021: 0
5022: 0
5023: 25
mwr-ww10n status (gerade nach eine Ladung):