Hallo @all, ich denke mal ich bin richtig hier. Hatte seit 10/23 das Modell AE80BXYDEG/EU mit Produktionsjahr 2022 in der Garage stehen. Leider ist mein HB erst kürzlich dazu gekommen das Teil samt Innengerät AE200RNWMEG/EU anzuschließen. Die Größe und das Zubehör der Anlage wurde direkt von jemanden vom Großhandel welcher Samsung vertreibt vor Ort berechnet und bestimmt. Der HB hat dann nur geordert und die Teile verbaut. Mit dabei die unbeliebte 95li Hydraulische Weiche, 2x Ausdehnungsgefäße, Schlammabscheider, Pumpengruppe für den HK, WLAN Kit und noch ein bissel Kleinkram. Die Situation im Haus ist folgende: nur Heizkörper, Typ 33 Buderus 160/60 12x auf 150qm Wohnfläche verteilt, 5 Kreise wobei immer 2 Heizkörper auf einem 16er Rohr Rohr sind bzw. 3 Heizkörper auf einem 20er Rohr. Insgesamt sind gut 100m Vor und Rücklauf verlegt. Warmwasser hängt mit dran, 3 Zapfstellen, keine Umwälzpumpe da Leitung unter 10m. Das Haus ist ein Altbau aus 1975, Hohlblocksteine von Außen verputzt, jedoch hatte ich das Haus innen komplett entkernt (nein Fußbodenheizung nicht möglich-bevor einer fragt), alle Außenwände von INNEN! durch einen speziellen Wandaufbau gedämmt (bitte keine Diskussionen über Bauphysik und Taupunkte-der Wandaufbau hat sich bewährt) welcher den K-Wert auf 0,5 von 1,35 runter gezogen hat. Die Decken und Schrägen unter Dach mit 160er Zwischensparrendämmung, Folie usw. . Die Heizkörper wurden 30% überdimensioniert um mit einer geringeren Vorlauftemperatur zu fahren. Ich habe die WP elektrisch selber angeschlossen, sie ist nun seit 7 Tagen in Betrieb und es steht auch noch der offizielle IBN Termin vor der Tür mit dem Werkskundendienst. Ich habe mich dank des Themas hier (großes Lob an alle) schon gut durch die Einstellungen gekämpft, aber einige Fragen habe ich trotzdem. Diese im Anschluss. Eins vorweg, bei den momentanen Außentemperaturen fahre ich bei -3 Grad (vorgestern) bis +5Grad wie heute mit maximal 38 Grad im Vorlauf und bekomme die derweil fertigen 5 Räume Problemlos auf 23 Grad Raumtemperatur. Tagsüber fahre ich Außentemp. gesteuert und ab 23 bis 5 Uhr via Zeitplan mit fester Heiztemp. von 33 Grad als Nachtabsenkung. Verlust über Nacht nichtmal 2 Grad. Es sind aber auch nur 5 Heizkörper in Betrieb, der Rest im Haus ist noch Baustelle. Warmwasser lasse ich nur einmal am Tag um 15 Uhr auf 50Grad heizen. Bei der Verkabelung habe ich jedoch keine der beigelegten Fühler verwendet, die externe Vorlaufpumpe hab ich direkt auf 14/15 geklemmt, ohne zusätzliches Relais wie es teils gefordert war, und teils wieder nicht. Ich habe nur eine Zone und auch nur die wird in der Fernbedienung angezeigt. Da steht nur Zone. Mir wird die passende VL Temp. angezeigt und auch eine RL Temp. in einen anderen Menü. Also so weit so gut, eigentlich geht alles, Temperatur passt, aber nun die Fragen:
1. bei der Warmwasserbereitung um 15 Uhr geht sofort die Pumpe auf 14/15 aus, warum läuft die nicht weiter und bedient sich die 15min aus dem "Puffer"
2. der andere Fall, schalte ich über Zeitplan das Heizen aus, oder via App per Routine ab 23 Uhr bei Außentemperatur über 8 Grad Heizen aus (ich brauche da keinen Vorlauf mehr), dann läuft komischerweiße die Pumpe weiter, macht den "Puffer" leer welcher dann am nächsten Morgen wieder komplett nachgeheizt werden muss
3. Die Energiebilanz ist nicht die Beste, laut interner Messung bin ich bei einem COP von 2.6, trotz Tagesplustemperaturen und Vorlauf weit unter 40 Grad. Tagesbedarf ca. 20kwh elektr. Energie. Ich habe alle 5 Heizkörper erstmal auf maximalen Durchfluss, der hydr. Ausgleich macht erst Sinn wenn die Gesamtanlage fertig ist. Die Pumpe steht vorerst auf Volleistung und zeigt 1,1m³ /h Durchfluss an, Rücklauf kommt 5 Grad kälter als Vorlauf zurück. Besteht da Chance den COP von wenigstens 3 zu erreichen?
Vielleicht kann mal jemand schauen der auch nur mit "Zone" und nur Heizkörpern unterwegs ist wo die zusätzl. HK-Pumpe angeschloseen ist und welche Werte im System eingetragen sind! Möchte praktisch das die Pumpe ebenfalls ausgeht wenn das Heizen ausgeschaltet wird bzw. das sie weiter läuft wenn das Brauchwasser warm gemacht wird. Sorry für den langen Text, aber die Nachfragen zur Anlage wären eh gekommen.