Der HB hatte #2041 auf "WL1" gestellt, wobei ich schon gar nicht erkennen kann, was dann die Parameterbeschreibung "WL-Typ" überhaupt meint.
#4041 hatte ich mal auf "2" geändert, weil ich den Kommentar im zugehörigen Bild ("Wasserlinie am Boden") so verstanden habe, dass damit nur die FBH-Kennlinie gemeint sein könne. Unter anderem auch deswegen, weil mir völlig unklar war, was die Angabe eines Delta_T (#4042) gegenüber der HK-Kennlinie (WL2) soll (wozu brauche ich denn dann die WL1-Kennliniendefinition unter #20..).
Niemand hat je behauptet daß das SAMSUNG Manual logisch aufgebaut ist,
und daß alles im Manual verständlich und vollständig erklärt wurde.
#2041 = Heizkurven- Auswahl (WL Type)
Ich
vermute, damit wählt man eine der beiden WLs, wenn man
keine 2 Heizkreise hat.
Also wenn => #4061 Zonensteuerung = 0 (Nein) = aus.
WENN aber die Zonensteuerung
eingeschaltet ist, brauchst Du ja beide WLs ...
Dann macht eine "Auswahl" einer Water Law doch garkeinen Sinn ???
Hast Du eine "Mischventil Installation (Field Option)", dann HAST Du ja zwei Heizkreise,
also auch zwei verschiedene Vorlauf-Temperaturen. => #4061 Zonensteuerung = 1 (Ja)
Und einen Mischer ..
-------------
#4041 = Ja / Nein = Anwendung (also Verwendung / Aktivierung) der Mischventil-Steuerung.
-------------
Hast Du einen Trennspeicher ... Hydr. Weiche ... Plattenwärmetauscher .. und zwei Heizkreise,
dann müßte meinem Verständnis nach ...
#4042 = Soll ΔT (Heizung) den Vorlauf / Rücklauf / Spreizung für diesen sekundären Kreis vorgeben.
Wie das funktionieren soll wenn doch
nur ein Sensor im Vorlauf sitzt (Tw2_z1) ..
und eine ungeregelte sekundäre Pumpe den Durchfluß garnicht nachregeln kann ... ???
Wer weiß mehr ?