Hallo,
meine Wohnung wurde noch nie so richtig warm und diesen Winter habe ich mich einmal näher damit befasst. Da hier einige Experten sind, interessiert mich Eure Einschätzung.
Mein Wohnzimmer erreicht maximal eine Raumtemperatur von ~19 Grad.
Die Wohnung ist ein Altbau mit hohen Decken von 3,4m. Das Wohnzimmer hat dadurch ein Volumen von 71,4 m3.
Ich habe mir 3 Temperaturfühler gekauft, um die Außen-, Vor- und Rücklauftemperatur zu messen. Dies habe ich seit Oktober einmal aufgezeichnet.
Hier einmal die Aufzeichnungsdaten:
Die Vorlauftemperatur scheint zwar am unteren Ende zu sein, aber laut Grafik zu passen, wenn ich es richtig lese.
Was mir auffällt ist, dass die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur bei maximaler Ventileinstellung (28,0) sehr gering ist und nur zwischen -0,5 und 1,7 liegt.
Wenn die Ventileinstellung auf 21,0 steht, schwankt die Differenz stark zwischen 2,2 - 9,1.
Mein Gefühl als Laie ist, dass der Heizkörper nicht leistungsstark genug ist für die Raumgröße.
Ich finde am Heizkörper selbst keinen Herstellernamen, daher habe ich den Post unter Off-Topic eingestellt. Ich hoffe das war OK.
Wahrscheinlich ist die Lösung nun einen Heizungsfachmann zu beauftragen?!
Vielen herzlichen Dank für Eure Einschätzung.
Viele Grüße
J
meine Wohnung wurde noch nie so richtig warm und diesen Winter habe ich mich einmal näher damit befasst. Da hier einige Experten sind, interessiert mich Eure Einschätzung.
Mein Wohnzimmer erreicht maximal eine Raumtemperatur von ~19 Grad.
Die Wohnung ist ein Altbau mit hohen Decken von 3,4m. Das Wohnzimmer hat dadurch ein Volumen von 71,4 m3.
Ich habe mir 3 Temperaturfühler gekauft, um die Außen-, Vor- und Rücklauftemperatur zu messen. Dies habe ich seit Oktober einmal aufgezeichnet.
Hier einmal die Aufzeichnungsdaten:
Temperaturmessung | Ventileinstellung | Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | Delt VT/RT | Außentemperatur | Raumtemperatur | |
Wohnzimmer | |||||||
03.10.2019 | 14:30:23 | 28,0 | 35,4 | 35,9 | -0,5 | 12,1 | |
05.10.2019 | 09:32:46 | 21,0 | 30,0 | 22,6 | 7,4 | 11,7 | 19,1 |
09.10.2019 | 20:58:59 | 21,0 | 32,2 | 23,5 | 8,7 | 10,5 | |
21.11.2019 | 21:47:34 | 17,0 | 26,2 | 23,8 | 2,4 | 5,9 | 18,1 |
24.11.2019 | 13:06:36 | 28,0 | 35,7 | 34,8 | 0,9 | 12,5 | 18,1 |
13.12.2019 | 12:17:11 | 28,0 | 37,3 | 37,3 | 0 | 4,6 | 17,7 |
15.12.2019 | 15:09:23 | 21,0 | 33,9 | 24,8 | 9,1 | 13,9 | 18,3 |
30.12.2019 | 09:21:17 | 28,0 | 38,8 | 37,1 | 1,7 | -0,4 | 14,6 |
30.12.2019 | 10:27:47 | 28,0 | 38,8 | 37,6 | 1,2 | 7,8 | 16,6 |
05.01.2020 | 16:08:50 | 20,0 | 34,3 | 23,7 | 10,6 | 6,5 | 18,7 |
05.01.2020 | 17:52:23 | 25,0 | 36,8 | 37 | -0,2 | 4,8 | 19,0 |
11.01.2020 | 09:07:40 | 21,0 | 35,8 | 33,6 | 2,2 | 6,8 | 18,0 |
18.01.2020 | 10:51:07 | 21,0 | 35,3 | 28,8 | 6,5 | 6,6 | 18,3 |
Die Vorlauftemperatur scheint zwar am unteren Ende zu sein, aber laut Grafik zu passen, wenn ich es richtig lese.
Was mir auffällt ist, dass die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur bei maximaler Ventileinstellung (28,0) sehr gering ist und nur zwischen -0,5 und 1,7 liegt.
Wenn die Ventileinstellung auf 21,0 steht, schwankt die Differenz stark zwischen 2,2 - 9,1.
Mein Gefühl als Laie ist, dass der Heizkörper nicht leistungsstark genug ist für die Raumgröße.
Ich finde am Heizkörper selbst keinen Herstellernamen, daher habe ich den Post unter Off-Topic eingestellt. Ich hoffe das war OK.
Wahrscheinlich ist die Lösung nun einen Heizungsfachmann zu beauftragen?!
Vielen herzlichen Dank für Eure Einschätzung.
Viele Grüße
J