Problem mit Heizkreispumpen bei Trimatik Steuerrung 7450 285

Diskutiere Problem mit Heizkreispumpen bei Trimatik Steuerrung 7450 285 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Habe mir eine Trimatik 7450 285 Steuerung als Ersatz für meinen defekte Tertramatik 2 besorgt, Steuerung ist soweit in Ordnung. Habe aber...

Heinzkarl

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2010
Beiträge
2
Hallo

Habe mir eine Trimatik 7450 285 Steuerung als Ersatz für meinen defekte Tertramatik 2 besorgt, Steuerung ist soweit in Ordnung. Habe aber das Problem bei mir werden die Pumpen für die zwei Heizkreise nur angesteuert solang die Schaltzeiten eingestellt sind ,wenn sie über die Stecker 20A+B an gklemmt sind.
Muß noch dazusagen habe als Kontrolle für die Pumpen zwei Lampen angekelmmt
Bei der Tetramatik sind die Pumpen immer gelaufen,muss ich die Pumpen vieleicht über die 2 zusätzlichen Schalter die bei der Steuerung verhanden sind anklemmen.
Kann ich die Codierung umstellen oder kann des daran liegen das die Steuerung noch nicht eingebaut ist,sämtliche Fühler und der Mischer sind aber angeschlossen.

Vielleicht kann mir noch jemand den Drehknopf an der Standartbedienung mit der Uhr, den Wasserhahn, Heizkörper, Sonne, halbe Mond und das große T erklären
MfG Heinzkarl
 

Heinzkarl

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2010
Beiträge
2
Danke für die Antwort und die Serviceanleitung

Habe diese Serviceanleitung schon leider hilft sie mir aber nicht weiter.

Zum Beispiel Schalterstellung Wasserhahn läuft meine Pumpe für Speicherladung nicht schalt ich um auf Heizkörper oder auf die Uhr läuft sie. Diese Schalterstellung ist aber nur für Brauchwassererwärmung.Die Heizkreispumpen laufen jetzt nach Umstellung der Codierung 16:00.

MfG Heinzkarl
 
Thema:

Problem mit Heizkreispumpen bei Trimatik Steuerrung 7450 285

Problem mit Heizkreispumpen bei Trimatik Steuerrung 7450 285 - Ähnliche Themen

  • Junkers Cerastar Komfort und Funkregler Problem

    Junkers Cerastar Komfort und Funkregler Problem: Guten Tag, Wir haben in unserer Wohnung eine Cerastar Komfort Therme und den dazu gehörigen Funk-Raumtemperaturregler TR 10-3F. Ich habe...
  • Problem mit Buderus App die Heizung zu steuern

    Problem mit Buderus App die Heizung zu steuern: Hallo Leute, Ich bekam vor 6 Monaten eine neue Buderus Gasheizung und erst vor ein paar Tagen den Regler um sie mit der Buderus App (MyMode)...
  • VWL BM 200 - Problem bei Programmierung

    VWL BM 200 - Problem bei Programmierung: Hallo Forengemeinde, nachdem ich immer wieder sporadisch mitlese, habe ich jetzt selber ein Problem. Die VWL BM wurde vor 3 Tagen eingebaut und...
  • Vitotronic 150 Fehler b1 und Heizkreispumpen Problem

    Vitotronic 150 Fehler b1 und Heizkreispumpen Problem: Hallo, wir haben vor 2 Monaten ein Haus mit einer Einbau 2002 Viessmann Vitotronic 150 Typ KB1 Hersteller Nr. 7450350019689100 Ohne...
  • Buderus Logamatic 2107 Umwälzpumpe / Heizkreispumpe Problem

    Buderus Logamatic 2107 Umwälzpumpe / Heizkreispumpe Problem: Servus Experten, ich habe folgendes Problem: Obwohl der Pufferspeicher der Heizung heiß ist (55 Grad) werden die Heizkörper nur zeitweise warm...
  • Ähnliche Themen

    Oben