Also dann will ich mal berichten ....
... über Änderungen, die mir so nach und nach auffallen, bzw. aufgefallen sind.
- neue Software 4.02
Was sich da im Einzelnen geändert hat, weiß ich nicht. Der Ökofen St war hier, um die Anlage, ich sage es mit meinen Worten, individuell zu kalibrieren.
Ich hab mehr oder weniger drei Stunden daneben gestanden, ohne jedoch was Neues zu erfahren. Hat ja dann letztlich festgestellt, dass meine Anlage nicht reicht. Im Nachhinein logisch, da die Freigabe Hysterese der UWP auf -3 Grad eingestellt war. Letztlich wurde versucht warmes Wasser TPO mit kälterem Wasser aufzuheizen.
kopfnuss: warum .....)
nachdem ich das Minuszeichen entfernt habe, gings wieder aufwärts (sehr langsam, aber immerhin)
Einen weiteren Punkt habe ich hier in einem
separaten Thread mal als Frage in den Raum geworfen, auch weil ich nicht weiß, ob das in diesem Zusammenhang relevant ist:
Ob die neue Software besser ist, hm .... ich habe das Gefühl, dass öfter die Verbindung verloren geht, aber das kann täuschen.
- hydraulischer Abgleich
wurde durch geführt, und was wahr ist muss wahr bleiben, das neue Ventil im Wohnzimmer war tatsächlich unter einer großen Fensterbank sehr ungünstig platziert und hat deshalb einfach zu gemacht, was das Alte nicht tat. Jetzt, nach dem ich es entfernt habe, ist es doch tatsächlich wärmer geworden.
Sorry an alle HBs, also ne Beschränkung, obwohl ganz auf, also das darf eigentlich nicht sein (oder ist das ein Verkaufsargument für externe Temperaturmessung? sprachlos in ...
)
- Heizkreis Pumpe Leistung erhöht
die Grundfußpumpe hat er entgegen der Beschreibung des Herstellers auf konstanten Durchfluss gestellt und die Pumpe zeigt jetzt eine um 2,5 fach erhöhte Leistungsaufnahme (vom ca. 5W auf ca. 13W) an.
Und das war dann ein
Doppel-WUMMs
Nächtlicher Toilettengang und finde eine Brutstätte vor (trotz Nachtsenkung und Minusgraden).
An den Heizkörpern fühlt man deutlich die andere Wärmeverteilung, und ja die RL Temperatur ist deutlich höher). in der Summe hab ich die Heizkurve jetzt so weit angepasst, die VLT um mehr als 10 Grad gesenkt,
und bekomme trotz Extremkältewarnung 'ne gut temperierte Wohnung.
- Druckerhöhung System:
Seltsamerweise hat der Chef (der uns gleich von Anfang an betreut hat) wegen des Drucks nicht lange rumgemacht, und jetzt hab ich so 'nen kleines Modul im Keller, mal kurz zwei Schläuche anschließen, Absperrventile auf, .... und seither surrst die Pumpe fröhlich vor sich hin, auch bei hohen Temperaturen ohne den geringste Muckser
Tja, was soll ich sagen, heute bei minus 8 Grad mollig warm und ich kann weiter leicht zurücknehmen. (Aufatmen und tief Luftholen)
Das die HKP jetzt 13 statt 5 Watt zieht, hm. Ich denke nicht, dass ich mir deshalb ein neues Problem eingefahren habe.
Danke jedenfalls an alle, dies sich hier beteiligt haben.