Nun damals wollte die heizungsregelung nicht so richtig mit der solarreglung. Immer wieder wurde kaltes wasser von der solaranlage in den speicher gepumpt. Die 2 steuerungen waren weder aus zu lesen am rechner, noch "sprachen" die 2 miteinander.
Hauptpunkt war für mich allerdings erstmal die Solarsteuerung mit dem helligkeitssensor.
So wird derzeit geregelt, helligkeitssensor schaltet bei ca 800luxx die umwälzpumpe ein, ventil vor dem speicher ist zu. Der umwälzvorgang läuft solange bis ich 45°C in den panals habe. Nun wird das ventil für den großen speicher geöffnet. Zum einen wird die zeit noch gemessen wie lange die erwärmung dauerte, sind ja etwa 350l wasser inkl. vor und rücklauf allein in der Solaranlage. Daraus kann die steuerung errechnen ob sich die speicherbefüllung lohnt, 2000l, entsprechend wird mit faktor 5 multipliziert.
Aus der helligkeit/temp. und der zeit kann man dann den wärmeeintrag berechnen, da tüfftel ich grad dran.
Dieser Selbstbau übernimmt auch die ventile zum kleinen "winterspeicher", wenn nichts kommt, wozu den 2000l speicher aufheizen.
Im letzem jahr gestalltete sich ein weiteres problem, die anlage war eingeschneit, obwohl ordentlich sonne vorhanden war inkl. dem helligkeitssensor. Lösung wäre natürlich einen ostrichtig und einen südrichtung zu verbauen. Da aber das haus frei steht, zu allen seiten mind. 60m platz zum nachbarn, verschneite der 2. sensor ebendso. Lösung war den sensor direkt am schornstein zu platzieren, so das der ein wenig im abgas lag. Dazu tauschte ich erstmal das Plaste gehäuse gegen ein alugehäuse, was auch nichtmehr 90x90mm groß war, sondern jetzt 300x300mm. Das kondenswasser sammelte sich logischerweise an der rechten seite wo das Gehäuse im abgasstrom lag, ein kleines loch im bode half da.
Damit war auch das problem beseitigt mit der verschneiten solaranlage.
Am Speicher selbst habe ich 4 zulaufanschlüsse und einen rücklauf für die einspeisung, 3 zu und rückläufe für die entnahme, ähnlich einem schichtspeicher, oben fang ich an, bei 60°C eine etage tiefer, oben zu. U.s.w.
Die heizungsanlage bekommt durch ihre eigene steuerung, wenn mitte speicher bei 60°C ist, befehl aufzumachen für heizung und ww. Wobei dann erstmal der kleine speicher vorrang hat, dort sind auch 60°C eingestellt.
Sinkt nun die mitte des großen auf 50°C runter, geht die heizung wieder auf den kleinen. Kommt von der solaranlage nichts mehr, wird der speicher umgewälzt.
Grund ist, bei 60°C verliere ich ca 1°C in 24h, wälzt der speicher aber um, liege ich bei ca 40°C, wo ich wesentlich geringere verluste habe, 0.4°C in 24h.
So kann ich bei anspringen der umwälzung durch den helligkeitssensor, für 5min temp. aus dem speicher entnehmen um zu enteisen.
Ich verfolge seit geraumer zeit eine Seite,
http://www.d-s-weicherding.de/SolarthermieLivedaten.htm
Da meine Solaranlage erheblich größer ist, mir noch ettliche fühler fehlen, die seit juni bestellt sind, komme ich grad nicht wirklich weiter.
Im vergleich zu der Anlage, liege ich ca bei 40%. Es ist noch viel zu tun, da ich auch im Winter einen ordentlichen ertrag verfolge.