Moin

joho38 schrieb:
WL 5 und Buderus gibt nur Probleme.
Nöö (reusper). Ein Weishaupt macht an KEINEM Hersteller probleme ... ;)
(Nur kurze Zwischenbemerkung :D )

LG ThW
 

meinmichi

Threadstarter
Mitglied seit
10.01.2016
Beiträge
11
Zwei poliger ja klar. An dem stecker der in den kleinen schwarzen Kästchen am Motor geht liegt Strom an. Und am kondensator direkt dahinter nicht mehr
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Mit 0,35er Düse(14 bar) am 17 KW Buderus Kessel ohne Kaminzugregler schon..... ;)
Mit 0,40er Düse(11bar) neigt der Kessel in den oberen Abgaszügen "zuzumachen"
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.607
So kannst du das auch nicht messen. der Kondensator bekommt keine 230 Volt, Der Ist nur für eine Phasenverschiebung da. Damit der Motor an läuft.

An welchen schwarzen Kästchen? am Gebläse?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.607
Weiss dein Heizungsmonteur denn Fehler?
Am Kondensator liegen 230 Volt an. Jedoch kein Neutralleiter. Das heisst die beiden Kontakte kannst du nicht einfach messen um etwas festzustellen. Wenn ein Kontakt am Kondensator gegen "N" 230V hat und dein Motor dreht nicht könnte der Kondensator defekt sein. Es könnte auch der Motor an sich defekt sein oder die Ölpumpe...
In diesen Fällen muss es immer zu einer Störabschaltung kommen, kommt diese?
In deinem Eingangspost hast du geschrieben das er ganrichts macht. Da bin ich auch von ausgegangen der er keine Störabschaltung macht...

An welcher klemmen (Am Feuerungsautomaten) hast du eine Spannung festgestellt??
 

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
ThW schrieb:
Moin

joho38 schrieb:
WL 5 und Buderus gibt nur Probleme.
Nöö (reusper). Ein Weishaupt macht an KEINEM Hersteller probleme ... ;)
(Nur kurze Zwischenbemerkung :D )

LG ThW
Doch! Das liegt aber an der Induktionsspannung, die über diese blödsinnige Störleuchte kommt. Messe das mal nach. Da liegen locker 40 bis 80 Volt drauf. Seit ich S3 und B1 abgeklemmt habe, laufen die Brenner ohne Störung. Die digitalen Steuergeräte können zum Teil nichts mit der Spannung anfangen. Das betrifft alle Siemens Steuergeräte.

Sorry, ich habe selbst lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Das ist immer, wenn Blinkcode 10 mal kommt. Die meisten tauschen das Steuergerät, aber beseitigen die Ursache nicht.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das hatten wir ja bereits :p

Aber denn habe ich es falsch interpretiert. Ich bin nicht "von aussen einwirkenden Störungen" ausgegangen.

LG ThW
 
Thema:

ölbrenner an s 315 t tauschen?

ölbrenner an s 315 t tauschen? - Ähnliche Themen

  • Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V

    Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V: Hallo Leute, ich habe seit 1994 einen Elco Klöckner KL 4 V im Betrieb und vom Heizungsbauer leider kein Hersteller Dokument dazu erhalten...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Dringend: Buderus Ölbrenner kurzfristig abschrauben

    Dringend: Buderus Ölbrenner kurzfristig abschrauben: Hallo zusammen, Ich muss 3 Bohrlöcher in eine Betonwand bohren. Da ist nun ausgerechnet der Brenner meiner Buderus G105 im Weg und ich bekomme...
  • Viessmann Heizkessel Vitola Uniferral VNE 18 bräuchte neuen Ölbrenner ==> Der Alte ist ein Körting Jet VTO 5.5

    Viessmann Heizkessel Vitola Uniferral VNE 18 bräuchte neuen Ölbrenner ==> Der Alte ist ein Körting Jet VTO 5.5: Hallo zusammen! Ich grüße Euch! Ich bitte hier um fachmännische Beratung wegen eines neuen Ölbrenners. Das momentan alles noch läuft ist natürlich...
  • Ölbrenner auf Pelletsbrenner Tauschen

    Ölbrenner auf Pelletsbrenner Tauschen: Hallo! Ich will in naher Zukunft meinen Ölbrenner auf einen Pelletsbrenner auswechsel. Wobei der Kessel bleiben soll. Hat das schon jemand...
  • Ähnliche Themen

    Oben