Abschalttemperatur: Max. Punkt und bei Erreichen schaltet die Anlage spätestens ab.
Du gibst hier nicht an welcher Wert die Abschlattemperatur übersteigen muss, damit der Kessel aus geht.
Ich gehe davon aus, dass du hier KT-ist meinst, oder?
Jeppo, sorry dachte das wäre klar, KT-Ist ist der Bezug und regelt nicht nur den Wärmeübertrag, sprich (Drehzahl der UWP, sondern auch die Modulation, wenn sie sich der Regeltemperatur nähert oder überschreitet. bei denen Einstellungen ist das max 56 Grad, oder min 30+15Hyterese also 45 Grad.
Einschalthysterese: Einmal über Abschalttemperatur abgeschaltet, muss die Temperatur min um diesen Wert sinken
auch hier meinst du, dass KT-ist um 20K fallen muss, was dann zu erneuten Zündung führt, oder?
Jep, auch hier immer KT-Ist. Weil du deine Abschalthysterese mit 20 K höher hast, als die Hysterese Einschalt 15 K. Wenn die 20K priorisiert sind, könnte es theoretisch passieren, dass der Brenner erst beo 45-20 =25grad, also unterhalb der von dir eingestellten Freigabe erst wieder startet. Da dies immer auf KT bezogen ist, könnte es schon mal kalt werden, zumindest Theorie, weiß ich aber nicht genau.
und noch ein paar vertiefende Fragen dazu…
Vergiß mal einen Moment den Puffer. TPO, oder auch TPM haben hier nur einen mittelbaren Einfluss, deswegen für den Moment nur KT-Ist betrachten und auch nur wenn die Anlage schon eine Stunde läuft also wirklich bei Betriebstemperatur hat.
Im Leistungsbrand, solange KT-IST (gem. Einstellungen UWP) deutlich unterhalb der Regeltemperatur bleibt, wird deine Anlage volles Rohr, also 100% Modulation fahren. Und zwar solange bis sie über TPM abgeschaltet wird. ohne Grund wird TPO sich in etwas bei UWP-Freigabetemperatur einpendeln.
Jetzt hast du jedoch bei deiner Condens vor allem verschiedene Möglichkeiten den Leistungsbrand zu beeinflussen.
jetzt können steigende Temperaturen und die Hysterese-Einstellungen der UWP den Regelbereich des Wärmeübertrags beeinflussen, so das Wenn TPO freigabe erreicht hat, KT-IST trotzdem weitersteigt (mittelbare TPO-Einfluss) und sich immer mehr der Regeltemperatur nähert. Und dieses Annähern von KT-IST an die Regeltemperatur, oder sogar Ansteigen darüberhinaus führt zur Modulation, je höher KT-IST die Regeltemp übersteigt, desto niedriger geht den Modu.
Aber auch die Regeltempertur kann im laufenden Betrieb beeinflusst werden. Im Puffer menue gibt es einen Buttom Überhöhung, und er ist nur von +1 K bis +15K einstellbar. dieser Wert sorgt dasfür , das Die Regeltemperatur immer um midestend diesen Wert über TPO Liegt. Angenommen dieser Wert ist min 1K, sobald dein TPO über 29Grad steigt, treibt diese Einstellung deine Regeltemepratur nach oben , deine KT-IST Steigt, und treibt und steigt und treigt, ... und steigt und treibt die Regeltemperatur immer weiter nach oben, bis entweder über TPM (so sollte es sein), oder über die Abschaltbegrenzung die Anlage erst mal aus dieser Dauerschleife rausgeholt wird.
Ich kann es nicht wirklich beurteilen, dazu fehlen mir die Erfahrungen mit einer Condens, ich denke am Boden festgebunden ist auch nicht optimal, zumindest das Abschalten über die Abschalt Temperatur gibt mir zu denken.
MfG
ch stelle im Herbst/Frühling zb fest, dass meine Anlage erst über TPM-soll abgeschaltet wird (50c), obwohl KT-ist meine Abschlattemperatur von 53c schon überschritten hat.
Das ist genau das was ich beschieben habe, Regeltemperatur nach oben verschieben bedeutet natürlich auch Abschalttemperautren nach oben angleichen., bis zum Anlagen maximum von 95 Grad.
Ich habe verstanden wie deine Anlage unter Ansatz der Ökofen regeln läuft. Ob das gut oder Schlecht, oder na ja ist, Bei meiner Compact habe ich 60Grad min-Freigabe, und kann nicht runter, Darumherum muss ich alles aufbauen und einstellen. Aber wo liegt das Optimum bei einer condens,
Ich finde das sehr interssant, nur de Erfahrungen, die muss ich jetzt wieder in deine bewähren Hande zurücklegen.
MfG