Holla,
@Heizer21
das scheint ja einiges wieder anders zu sein als bei mir.
Habe einen Verdacht, bitte dazu aber wenn möglich mal ein Bild der Pumpe im Betrieb, das zeigt, in welchem Modus die Pumpe läuft, IPWM1 oder PWM2, richtig ist IPWM1
Ich versuche eine Erklärung und nehme mal den mir bekannten Graph als Anschauung
Eine PU1-Pumpe kennt meine Anlage nicht, nur eine PE1-Umwälzpumpe. In meinem Beispiel, die dunkelblaue Linie begrenzt im Wesentlichen durch den Graph der PE1Modulation.
Gesteuert und geregelt im Menü Pellematic/Umwälzpumpe
Auf meinem Graphen kannst du im Nachlauf erkennen, dass die Pumpe immer dann läuft, wenn KT-IST oberhalb Freigabetemperatur liegt, und zwar so lange bis Freigabe minus Abschalthyterese erreicht ist. Die Pumpe läuft dabei mit minimaler Drehzahl (manchmal auf etwas mehr,) auf jeden Fall jedoch mit sehr niedriger Leistung.
Deine Pumpe macht das Gegenteil. 100% Start und dann runter auf null. Deshalb vermute ich (fast sicher), das deine Pumpe im falschen IPWM Modus läuft. Thema reverses Signal hatten wir in diversen Threads hierzu.
Bevor wir uns anderen Einstellungen zuwenden, sollten wir dies erst klären, denn die andere Einstellung wird das Verhalten der Anlage grundlegend verändern, weil die Wärmeübertragung grundlegend verändert wird. Und das ist nicht trivial, sondern mit-entscheidend für einen effektiven und sparsamen Anlagenbetrieb.
Ich hatte den Fehler ja auch seinerzeit. Die Bedienungsanleitung erklärt hier keinen Unterschied zwischen Condens und Compact,
Und ja ich weiß, du liebst SOLL-Linen, mir sagen die nichts nur bei der HK. Wenn du WW, TPO und TPM soll weglässt und stattdessen die IST Werte darstellst, finde ich das aussagekräftiger. soll ist gut, aber das Ist entscheidet.
MfG