Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.492
Hallo alle
Ich habe hier Ökofen Condens mit Touch v4.01 mit Kombispeicher.
Ich meine,
der Kessel wird gezündet, wenn TPO-ist, den Wert TPO-soll unterschreitet und
der Kessel geht aus, wenn TPM-ist, den Wert TPM-Soll überschreitet
Kann das so sein?
Problem:
Im Frühling und Herbst brennt der Kessel oft nur sehr kurz, da TPM-soll ( von Aussentemperatur gesteuert wird) sehr tief liegt, so dass schon geringe Kesselleistung den Wert TPM-ist über TPM-soll treibt, was wieder zum Ablöschen führt.
Lösungsansatz:
Um eine längere Laufzeit auch in der Zwischenjahreszeit zu erreichen, überlege ich nun für TPM-Soll einen Minimalwert ein zu geben, der auch bei steigender Aussentemperatur nicht unterschritten wird, was zu längeren Brennzeiten führen sollte.
Das TPM-soll und TPO-soll bei mir bisher identisch verleifen, würde dann dazu führen, dass TMP-soll über TPO-soll zu liegen kämme .
Die überschüssige Wärme würde in den Puffer geleitet und für später im HK oder WW genutzt.
Frage:
Was haltet ihr von der Idee und
Wie kann man für TPM-soll einen minimalen Wert eingeben?
Danke
H.
Ich habe hier Ökofen Condens mit Touch v4.01 mit Kombispeicher.
Ich meine,
der Kessel wird gezündet, wenn TPO-ist, den Wert TPO-soll unterschreitet und
der Kessel geht aus, wenn TPM-ist, den Wert TPM-Soll überschreitet
Kann das so sein?
Problem:
Im Frühling und Herbst brennt der Kessel oft nur sehr kurz, da TPM-soll ( von Aussentemperatur gesteuert wird) sehr tief liegt, so dass schon geringe Kesselleistung den Wert TPM-ist über TPM-soll treibt, was wieder zum Ablöschen führt.
Lösungsansatz:
Um eine längere Laufzeit auch in der Zwischenjahreszeit zu erreichen, überlege ich nun für TPM-Soll einen Minimalwert ein zu geben, der auch bei steigender Aussentemperatur nicht unterschritten wird, was zu längeren Brennzeiten führen sollte.
Das TPM-soll und TPO-soll bei mir bisher identisch verleifen, würde dann dazu führen, dass TMP-soll über TPO-soll zu liegen kämme .
Die überschüssige Wärme würde in den Puffer geleitet und für später im HK oder WW genutzt.
Frage:
Was haltet ihr von der Idee und
Wie kann man für TPM-soll einen minimalen Wert eingeben?
Danke
H.