such mal wo deine TPO-soll Linie liegt. Ich vermute, dass diese hinter TPM-soll versteckt ist…
Da der Kessel aus geht, wenn TPM-ist die Linie TPM-soll überschreitet, muss TMP-soll möglichst rauf zB 65c
Da der Kessel wieder an geht, wenn TPO-ist die Linie TPO-Soll unterschreitet, muss TPO-soll möglichst runter. Im Winter dynamisch leicht unterhalb von HK-soll.
Man muss beide Soll-Werte ausprobieren, am besten in dem man diese extrem an setz, und dies mit Konforteinbusen deutlich im Haus merkt, und dann ganz langsam zurück krebst, bis es erträglich wird.