Hallo zusammen,
habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006.
Die Heizkörper sind warm / heiß und halten die Temperatur konstant.
Das Warmwasser allerdings ist nur für kurze Zeit (ca. 1-2 Minuten) sehr heiß und kühlt dann allmählich ab. Nach 3-4 Minuten ist es komplett kalt.
Nach einer gewissen Wartezeit kommt dann wieder warmes / heißes Wasser und das für ungefähr 1-2 Minuten
Der Installateur hat bereits das Umschaltventil und den Wärmetauscher gewechselt, ohne besonderen Erfolg.
Die kleine Pumpe wurde auch gewechselt, allerdings wieder ausgebaut, weil das Problem weiterhin bestand, allerdings war das vor dem Wechseln des Wärmetauschers.
Vor Beginn der Reparaturen war das Problem ähnlich, wobei das Wasser von Anfang an nur lauwarm war und dann allmählich abgekühlt ist.
Hat jemand eine Idee? Ist langsam nicht mehr lustig und kostet richtig Geld..
Vielen Dank!
habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006.
Die Heizkörper sind warm / heiß und halten die Temperatur konstant.
Das Warmwasser allerdings ist nur für kurze Zeit (ca. 1-2 Minuten) sehr heiß und kühlt dann allmählich ab. Nach 3-4 Minuten ist es komplett kalt.
Nach einer gewissen Wartezeit kommt dann wieder warmes / heißes Wasser und das für ungefähr 1-2 Minuten
Der Installateur hat bereits das Umschaltventil und den Wärmetauscher gewechselt, ohne besonderen Erfolg.
Die kleine Pumpe wurde auch gewechselt, allerdings wieder ausgebaut, weil das Problem weiterhin bestand, allerdings war das vor dem Wechseln des Wärmetauschers.
Vor Beginn der Reparaturen war das Problem ähnlich, wobei das Wasser von Anfang an nur lauwarm war und dann allmählich abgekühlt ist.
Hat jemand eine Idee? Ist langsam nicht mehr lustig und kostet richtig Geld..
Vielen Dank!