KarlZei
Experte
- Mitglied seit
- 04.11.2018
- Beiträge
- 6.096
Ablagerungen hast Du in jedem Speicher. Unter anderem deswegen sollten die eigentlich regelmäßig gereinigt werden. Aber das macht wohl kaum jemand.Ein Standgerät mit integriertem Warmwasserspeicher mag ja den Vorteil der schnelleren Montage haben, aber die Geräte sind auch teurer und im Warmwasserspeicher steht auch Wasser (siehe Dr. Schornis Bezeichnung Gammelwasserspeicher). Insofern sehe ich nicht den Unterschied zum daneben stehenden Ww-Speicher.
Wenn Du eine in diesem Sinne saubere Lösung willst, musst Du eine Kombitherme oder Frischwasserstation nutzen. Beides sind letztlich Durchlauferhitzer für Warmwasser.
Sollte man sich gut überlegen. Ich habe meinen zwar auch behalten; ist jetzt 27 Jahre alt. Aber das ist ein Edelstahlspeicher sowie ein Tank-in-Tank-System ohne Wendel und ich habe weiches Wasser.Der würde mir aber erhalten bleiben, wenn die Wandtherme ausgetauscht werden müsste.
Ja, grundsätzlich gut erkannt. Aber es sollte zunächst geprüft werden, ob überhaupt eine hydraulische Weiche sein muss. Ich betreibe auch eine Kombination aus FBH (90+m²) und Heizkörper (17) und die interne Pumpe im Vitodens langweilt sich mit ca. 450l/h und unter 50% Leistung. Wenn immer möglich sollte man wg. Effizienz auf eine Weiche verzichten.Beim Kessel glaube ich braucht man aufgrund des größeren Wasserinhalts bei zwei Heizkreisen (mit Fußbodenheizung) keine hydraulische Weiche einbauen?
Siehe oben, saubere Lösung. Die hat aber auch Nachteile. Geringer Warmwasserkomfort, keine Zirkulation, braucht eine hohe Thermen-Leistung, was bezüglich der Mindestleistung nachteilig ist.Die Idee der Kombitherme finde ich auch nicht schlecht, aber wielange hält die durch, wenn sie öfter am Tag Warmwasser machen muss?
Mit Reiniger/Entkalker spülen; ggf. dafür ausbauen, was schnell geht und kein großer Aufwand ist.Und der Plattenwärmetauscher muss ja auch gereinigt werden, aber ich kann mir grad nicht vorstellen wie das gehen soll.