Eigentlich dürfte sich deine Raumtemperatur nicht verändern, da ja die mittlere Heizwassertemperatur durch die Sollwertkorrektur gleich bleibt. Bin mal gespannt welchen Einfluss das auf die Abgastemperatur hat.Folgenden Test fahre ich gerade.
Ursprüngliche Konfig: Heizkurve Startpunkt 13, Sockel 30, Norm AT -13. VL Temp: 42. 5k Spreizung nach dT. Damit habe ich die Bude warm bekommen.
Testkonfig: Heizkurve unverändert, Sollwertkorrektur +2 Grad, 10k Spreizung nach dT.
Sofern die Hütte damit warm genug bleibt und die Abgastemperatur bei vergleichbarer AT runter geht, werde ich die Heizkurve entsprechend erhöhen und dann die Sollwertkorrektur auf 0 stellen. Aber ich bezweifle stark, dass ich mit 10k Spreizung sinnvoll Betrieb machen kann. Das geht sicher in einem modernen Neubau mit gut isolierten Wänden und 3 fach verglasten Fenstern. Das haben wir aber nicht.
Ihr habt ja aber eine kleine Gastherme. Problematisch wird dT=10K aber dann wieder bei höheren Außentemperaturen, dann hättest du ja bei einer Mindestleistung von 2kW gerade mal einen Volumenstrom von knapp 0,2m³/h und vermutlich ein Dauertakten.