Schuhmi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.10.2017
- Beiträge
- 4
Hallo. Ich betreibe im Neubau (168m2, 2 Schaliges Mauerwerk, Dachboden 22cm Dämmung; Heizung auf Dachboden installiert; Außentemperaturfühler) eine Junkers ZSBE 16-3 und CW400 mit einem 300l Warmwasserspeicher und 2 Kollektoren für die Warmwasserunterstützung. Ich benötige nun Hilfe bei der Einstellung/Optimierung dieser Heizung.
Im gesamten Haus gibt es Fußbodenheizung. Dazu im EG und im OG eine Fußbodenverteilung mit Sanibel Comfort Stellantrieben (Einstellung dort auf Automatik). In jedem Raum und Flur ist ein Thermostat. Diese sind zur Zeit auf der Stellung 4 (ein Punkt).
Der Heizungsinstallateur hat alles auf Standardeinstellungen eingestellt. Ich hatte nun das Problem, dass es in einigen Räumen nicht so warm wird wie in anderen. Nachdem er nun noch einmal vor Ort war, ist es auf jeden Fall immer noch 1 Raum, welcher nicht wirklich warm wird. Aber das hat denke ich nicht viel mit den Heizungseinstellungen zu tun.
Im Servicemenü vom CW400 habe ich nun die Möglichkeit diverse Dinge einzustellen.
Anbei einige Daten und Einstellungen:
- Keine hydraulische Weiche
- 3 Wege Ventil
- Minimale Außentemperatur -15 °C
- Gebäudeart Mittel
- Außentemperaturgeführte Regelung mit Fußpunkt
- Auslegungstemperatur (Endpunkt) 45 °C
- Fußpunkt 25 °C
- Max. Vorlauftemperatur 48 °C
- Raumeinfluss 3K
- Raumtemperatur Offset 0K
- Absenkart: Reduzierter Betrieb
- Sommerbetrieb ab 17 °C
- Automatikbetrieb
Das sind die Dinge, die mir so aus dem Kopf einfallen. Wie sollte ich vorgehen um die Heizung richtig einzustellen? Wo fängt man an? Was ist richtig, was falsch?
Im gesamten Haus gibt es Fußbodenheizung. Dazu im EG und im OG eine Fußbodenverteilung mit Sanibel Comfort Stellantrieben (Einstellung dort auf Automatik). In jedem Raum und Flur ist ein Thermostat. Diese sind zur Zeit auf der Stellung 4 (ein Punkt).
Der Heizungsinstallateur hat alles auf Standardeinstellungen eingestellt. Ich hatte nun das Problem, dass es in einigen Räumen nicht so warm wird wie in anderen. Nachdem er nun noch einmal vor Ort war, ist es auf jeden Fall immer noch 1 Raum, welcher nicht wirklich warm wird. Aber das hat denke ich nicht viel mit den Heizungseinstellungen zu tun.
Im Servicemenü vom CW400 habe ich nun die Möglichkeit diverse Dinge einzustellen.
Anbei einige Daten und Einstellungen:
- Keine hydraulische Weiche
- 3 Wege Ventil
- Minimale Außentemperatur -15 °C
- Gebäudeart Mittel
- Außentemperaturgeführte Regelung mit Fußpunkt
- Auslegungstemperatur (Endpunkt) 45 °C
- Fußpunkt 25 °C
- Max. Vorlauftemperatur 48 °C
- Raumeinfluss 3K
- Raumtemperatur Offset 0K
- Absenkart: Reduzierter Betrieb
- Sommerbetrieb ab 17 °C
- Automatikbetrieb