Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser

Diskutiere Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen zusammen, Samstag wurde von einem Freund der Heizungsbauer gelernt hat die Heizung mit 200L Warmwasserspeicher verbaut .Leider...

Woodtiger89

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2022
Beiträge
3
Guten Morgen zusammen,
Samstag wurde von einem Freund der Heizungsbauer gelernt hat die Heizung mit 200L Warmwasserspeicher verbaut .Leider kommt kein Warmwasser und der Kessel heizt vis 95 Grad auf sodass wir die Anlage ausgeschaltet haben .Da wir noch am umbauen sind sind die Heizungsrohre zu. Das Bedienteil ist ein RC 310.
Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
Vielen Dank und eine schöne Woche
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.366
Luft im Gerät oder Speicherschlange. Auch erst mal das ganze richtig Einstellen. Die Übertemperatur zur Speicherheizung steht original bei + 40k, das erst mal auf 15 k stellen.
 

Woodtiger89

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2022
Beiträge
3
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.da ich leie bin und der Kollege jetzt im Urlaub ist kann ich nur sagen dass das System wohl entlüftet wurde und das Ventil aufgedreht wurde wie in der Anleitung beschrieben .Es hat sich vorhin noch jemand angesehen und hat das Umschaltventil ausgebaut und festgestellt das dies wohl nicht arbeitet . Er hat ihn draußen gelassen und das Wasser wird warm.Muss man das Umschaltventil irgendwie einstellen oder aktivieren?
 

Woodtiger89

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2022
Beiträge
3
Hallo Hausdoc, danke für die Info das Teste ich morgen früh gleich .
 
Thema:

Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser

Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser - Ähnliche Themen

  • defekte Gastherme Junkers, verbaut 1984

    defekte Gastherme Junkers, verbaut 1984: Guten Morgen, ich schreibe im Auftrag meines Nachbarn. Wir wohnen in einem 6-Parteienhaus, er im DG. Er bekam nun die Abschlußrechnung für...
  • Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?

    Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?: Hallo Zusammen, unser Öler (Buderus G115 mit o.g. Brenner) ist gute 20 Jahre alt und laut alten Wartungsunterlagen (ehemaliger Heizungsbauer) ist...
  • Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!

    Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!: hallo in die Gruppe es wurde eine neue Heiztherme verbaut, innerhalb kurzer Zeit war Tank völlig leer. immer wenn die Heiztherme angesprungen ist...
  • Mischerkasten mit zu großem Kvs-Wert verbaut

    Mischerkasten mit zu großem Kvs-Wert verbaut: Hallo, woran erkennt man, dass ein Mischer(kasten) mit zu großem Kvs-Wert verbaut ist? Was hat die Anlage dann für Fehlersymptome? MfG, Herr Buderus
  • VitolaComferral VM022, Zweck der 3 Pumpen verbauten nur teilweise klar,

    VitolaComferral VM022, Zweck der 3 Pumpen verbauten nur teilweise klar,: Hallo zusammen, an meiner Vitola Comferral VM022 sind 3 Pumpen verbaut. 1) Pumpe für den Heizkreislauf: Diese Pumpe habe ich vor ein paar Jahren...
  • Ähnliche Themen

    • defekte Gastherme Junkers, verbaut 1984

      defekte Gastherme Junkers, verbaut 1984: Guten Morgen, ich schreibe im Auftrag meines Nachbarn. Wir wohnen in einem 6-Parteienhaus, er im DG. Er bekam nun die Abschlußrechnung für...
    • Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?

      Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?: Hallo Zusammen, unser Öler (Buderus G115 mit o.g. Brenner) ist gute 20 Jahre alt und laut alten Wartungsunterlagen (ehemaliger Heizungsbauer) ist...
    • Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!

      Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!: hallo in die Gruppe es wurde eine neue Heiztherme verbaut, innerhalb kurzer Zeit war Tank völlig leer. immer wenn die Heiztherme angesprungen ist...
    • Mischerkasten mit zu großem Kvs-Wert verbaut

      Mischerkasten mit zu großem Kvs-Wert verbaut: Hallo, woran erkennt man, dass ein Mischer(kasten) mit zu großem Kvs-Wert verbaut ist? Was hat die Anlage dann für Fehlersymptome? MfG, Herr Buderus
    • VitolaComferral VM022, Zweck der 3 Pumpen verbauten nur teilweise klar,

      VitolaComferral VM022, Zweck der 3 Pumpen verbauten nur teilweise klar,: Hallo zusammen, an meiner Vitola Comferral VM022 sind 3 Pumpen verbaut. 1) Pumpe für den Heizkreislauf: Diese Pumpe habe ich vor ein paar Jahren...
    Oben