Ich möchte bzw werde die Leistungsgesteuerte Variante nehmen, aus folgender Überlegung:
Folgende Einstellungen am Kessel selbst: Maximaltemperatur 80Grad, Maximalleistung 14kW.
Die externe
Steuerung gibt dem Kessel die notwendige Leistung vor bzw schaltet entsprechend der Einstellung 1-10V. Er moduliert früher bzw. die Steuerung moduliert früher runter und fährt nie mit der Maximalleistung, außer beim Brauchwasser. Die Modulierung muss dann die externe Steuerung übernehmen da der Kessel selbst die eingestellte Maximaltemperatur erreichen möchte, in meinem Fall die 80 Grad. Das kann er ja theoretisch auch machen, wird aber nie mit der vollen Leistung fahren da dies die externe Steuerung verhindert. Diese errechnet anhand der Außen- und Raumtemperatur die erforderliche
Heizleistung und schickt diese an den
Heizkessel. Die Erforderliche Heizleistung W/m² kann ich auf der externen Steuerung einstellen.
Würde ich die Wärmebezogene Variante nehmen:
Einstellungen am Kessel selbst: Maximaltemperatur 80 Grad, Maximalleistung 14 kW.
Der Kessel startet mit maximal 14kW aber heizt, da fängt das Problem an, mit der den 14kW so lange bis die von der externen Steuerung vorgegebene Kesseltemperatur erreicht ist. Und das dauert bis er zu modulieren beginnt. Habe ich heute ausprobiert. 14kW am Kessel eingestellt und ihn dann gestartet. Maximaltemperatur war auf 41 Grad eingestellt. Er hat bis zum Erreichen der 41 Grad mit den Vollen 14kW geheizt bis er zu modulieren begonnen hat. Und das würde er bei jedem Start machen da eine Raumerhaltungstemperatur von 20-21 Grad eingestellt ist. Ist diese erreicht schaltet der Kessel ab. Fällt die Temperatur auf 19.9 Grad schaltet er wieder ein. Das macht er zwar nur maximal 3mal am Tag, aber trotzdem.
Ich hoffe dass meine Theorie auch so aufgeht und funktioniert. Am Montag gehen wir das Ganze an.
Da habe ich noch fragen betreffend der Verkabelung und Einstellung des Ganzen:
Ich habe eine MC40 Steuerung am Kessel und jetzt hängt mal das EM100 Modul an der Wand.
Kann mir jemand sagen wie das Ganze zu verkabeln ist? Wo muss ich in das EM100 mit der externen Steuerung rein, dann aus dem EM100 raus, wo dann in den Kessel rein? Kann man mit einer RC300 Steuerung die erforderlichen Einstellung am EM100 Modul vornehmen, da dieses laut Beschreibung auf
Temperaturbezogen eingestellt ist bzw. kann man eine RC310 Steuerung an die MC40 Steuerung am Kessel anschließen und die Einstellungen vornehmen?