Guten Tag hab folgendes Problem mit einem Logano G144 32kw
Brenner geht nach ca. 1 min aus und nach ein paar Minuten wieder in Betrieb.
Habe festgestellt das der Gasdruck vor der Gasarmatur ca.24 mbar beträgt nach ca. 1 min fällt der Druck immer weiter ab bis auf 18mbar
und der Brenner schaltet ab .
Gasleitung 11/4" keinen Strömungssicherung. ca. 2m vor dem Brenner auf 3/4 red.
Habe den Gasversorger informiert der hat den Zähler getauscht weil wir dachten er hängt vielleicht leider ohne Erfolg.
Die Gasstation des versorgers ist gleich um die Ecke 28mbar auf der Ausgangsseite.
Weiß vielleicht einer was das sein könnte ?