Also dann , lass es uns tun, EIN MAL und so richtig GUT und GRÜNDLICH, langsam und genussvoll und mit viel Wassser, einfach für immer unvergessen. Der Onkel Doktor schreibt Dir jetzt mal ein Rezept auf was morgen alles laufen muss - außer "viel Wasser de Bach naa" :
1.) Der VKD misst den Gasdurchsatz per Zählerablesung oder mittels Gasdruckmessung und ermittelt die Geräte-Maximal-Leistung und vergleicht die mit den Vorgaben: 20 kW LEISTUNG, 22,2 kW Belastung.
2.) Die Kaltwasserzapftemperatur wird gemessen und von beiden notiert.
3.) Die Dusche wird mit höchster Thermostat- und Wasserdurchfluss-Einstellung in Betrieb genommen und erstmal eine Minute laufen gelassen. Er UND Du messen die Temperatur, er UND Du messen mittels definiertem EIMER-Inhalt und Stoppuhr die Schüttung. Ebenso wird diese an der Geräte-Regelung wie gehabt von ihm UND Dir ausgelesen, von beiden notiert und verglichen. Parallel wird die Geräteleistung per Düsendruckmethode mitgemessen, von beiden notiert, verglichen.
4.) Du drehst alle Heizkörper-Thermostatventile UND den WZ-Wand-Raumthermostaten auf max und Versuch 3.) mit der WW-Zapfung wird exakt wiederholt. Während des Ablaufes fasst er UND Du an die Heizkörper um festzustellen ob diese warm werden (Hinweis: nicht Du an IHN und auch nicht ER an Dich!). Dabei erwähnst Du oder fällt auch ihm das Gluckergeräusch auf ODER das wird in einem separaten
5.) Versuch durchgeführt: WW-Zapfung AUS und Heizbetrieb EIN, Raumthermostat im WZ auf max gestellt. Die Heizkörper müssen warm werden, das Gluckergeräusch tritt dann (hoffentlich) auf.
(Du kannst als moderne Super-Frau natürlich am besten sogar die ganzen Messwerte life-wife fotografieren statt aufschreiben, dann haben wir minimalste Fehlerquote und harte Beweise. Einfach so en Blitzwürfel aufs Handy schrauben dann klappts auch im Dunkeln)
Du lässt Dir die Ergebnisse der Versuche mitteilen und dokumentieren:
- das Gerät bringt Leistung x kW (Gasdruck/Durchsatz = ...mbar / ...l/min)
- die maximale WW-Temperatur ist ....°C
- die Kaltwassertemperatur ist ...°C
- die maximale WW-Schüttung ist ... l/min gemessen und ...l/min Eimer
- während der WW-Zapfung werden die Heizkörper warm ja / nein
- die Heizkörper glucksen ja / nein
- das Geräte-Umschaltventil hängt teilweise ja / nein
- die Anlage wurde vollständig entlüftet ja / nein
Vorschläge zur Beseitigung der Mißstände bzw Herstellung des geforderten Standards: ................................................................................................
Danach könnt Ihr zwei machen was IHR wollt, Ihr seid alt genug und da brauch ich weder Fotos noch Messwerte. ICH kann aber auch nicht kommen oder helfen, nichtmal als Telefon-Joker-live-Zu-Schaltung, weil ich morgen selbst bei den "Hasen" bin, nicht nur wegem Mittagessen!