Na wunderbar, das es doch noch geklappt hat !Heute morgen haben wir 60°C Boilertemperatur
Na wunderbar, das es doch noch geklappt hat !Heute morgen haben wir 60°C Boilertemperatur
Hier ist eigentlich nur der O Ring notwendig.Ich möchte einen neuen, baugleichen Mischer einbauen
Nein - das hat nichts mit dem Mischer zu tun.Hast du noch eine Idee woran das Warmwasserproblem liegen kann? Kann es evtl. sein das der Mischer verkalkt oder korrodiert ist?
Die Pumpe ist doch nach ganz rechts gedreht. Oder meinst du nach ganz links?Du solltest erst mal die Pumpe korrekt einstellen .
Dreh mal auf Rechtsanschlag
Das habe ich. Der Mischermotor war bis letzte Woche abgeklemmt (N-Leiter abgeklemmt, scheinbar noch vom Vorbesitzer), jetzt weiß ich auch wieso. Durch die Bewegung hat der Mischer dann Wasser verloren. Diesen habe ich dann wieder angeklemmt (bin Elektrofachkraft)1) Hat der Mischer nur indierekt mit der Warmwasserbereitung zu tun. Er sollte im Automatikbetrieb bei Warmwasservorrang geschlossen und die Heizkreispumpe (HKP) abgeschaltet sein. Gleichzeitig beginnt die Speicherladepumpe )SpLp) mit der Förderung für das warme Wasser bis die an der Regelung eingestellte Zieltemperatur erreicht ist.
Also ist zuerst einmal die elektrische Versorgung der SpLp zu prüfen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer. ACHTUNG : Arbeiten an 230 Volt !
Bei Warmwasserbereitung fährt der Mischer nicht zu - nur die Heizkreispumpe schaltet in dieser Zeit ab.Allerdings fährt der Mischer nicht ganz zu, obwohl wir nur 36°C Boilertemperatur haben.
Ich glaube, ich bin im falschen Film. Jede Viessmann Regelung schließt bei Warmwasservorrang einen (oder gar zwei) vorhandene Mischer und schaltet die Heizkreispumpe(n) weg ! Es sei denn, das wurde über DIP-Schalter oder entsprechende Codieradresse geändert.Bei Warmwasserbereitung fährt der Mischer nicht zu
Nein, weil die gewünschte Zieltemperatur nicht erreicht wird. Selbst wenn der Mischer nicht ganz geschlossen ist, würde dieser Effekt mehrere Stunden dauern, da wie @Hausdoc selber schreibt die Heizkreispumpe(n) still stehen.Wenn du 36° Warmwasser hast - schaltet dann irgendwann wieder die Heizkreispumpe zu
Richtig....... Da hat schon jemandrumgestrickt...Das dürfte doch dann nicht sein, oder?
Das habe ich auch schon vermutet und es gibt eigentölich nur zwei Möglichkeiten .Richtig....... Da hat schon jemandrumgestrickt
Ok, vielen Dank. Dann habe ich es richtig verstanden. Somit könnte das ein Grund für die fehlende Wärmeübertragung im Boiler sein.Das habe ich doch schon in meinem Beitrag # 28 erklärt. Warmwasservorrang = Mischer zu und Heizkreispumpe aus, so die werksseitige Vorgabe der Fa. Viessmann. Der Mischer wird durch diese Vorgabe in die Position "ZU" gefahren. Dadurch kann fast gar kein Kesselwasser in den Heizkreis gelangen, sondern wird durch die eingeschaltete Speicherladepumpe durch Speichervor- und Rücklauf gefördert, so das sich das kalte Trinkwasser im Speicher erwärmen kann.
Ursachen für die fehlende Wärmeübertragung könnten noch einige Quellen sein. Zum Beispiel ein defekter Speicherfühler, der der Regelung einen falschen Wert übermittelt oder eine defekte Elektronikplatine welche die Auswertung der eingehenden Fühlerwerte übernimmt. Oder die Speicherladepumpe fördert nicht oder nicht richtig. Oder Luft in der Speicherladeleitung etc.Somit könnte das ein Grund für die fehlende Wärmeübertragung im Boiler sein