Hallo,
Ich habe eine Viessmann VB018 Ölheizung mit Trimatik (1996) und Weisshaupt-Brenner.
Nun habe ich das Problem das im Automatikbetrieb weder Heizkörper warm werden, noch warmes Wasser produziert wird. Die Kesseltemperatur beträgt 76°.
Schaltet man die Heizung stromlos so leuchtet nach erneutem Einschalten an der Grundfos 25-25 Heizpumpe die grüne Leuchtdiode um kurz darauf zu erlöschen. Zeitgleich leuchtet das rote Lämpchen in der Trimatik auf.
Schaltet man die Heizung in den provisorischen Betrieb (Schornsteinfeger) um, so werden die Heizkörper warm und die Kesseltemperatur fällt.
Daraus schließe ich -als Nichtfachmann- das die Heizungspumpe regelrecht funktioniert.
Warmes Wasser wird hierbei aber nicht produziert und die Wasserhähne bleiben kalt... !
An der Wasserpumpe Wilo VIRS 25-60 liegt Spannung von 230 Volt an. Stromlos geschaltet lässt sich die Welle der Wilo leichtgägig drehen. Die Rohre sind nicht warm.
Liegt ein Pumpendefekt der WILO vor und die Trimatik schaltet deswegen im Automatikbetrieb auf Störung oder ist die Trimatik hin???
Sorry für soviel Text... aber ich habe mit Heizungsfirmen nicht so gute Erfahrungen gemacht...! :cursing: ?(
Ich habe eine Viessmann VB018 Ölheizung mit Trimatik (1996) und Weisshaupt-Brenner.
Nun habe ich das Problem das im Automatikbetrieb weder Heizkörper warm werden, noch warmes Wasser produziert wird. Die Kesseltemperatur beträgt 76°.
Schaltet man die Heizung stromlos so leuchtet nach erneutem Einschalten an der Grundfos 25-25 Heizpumpe die grüne Leuchtdiode um kurz darauf zu erlöschen. Zeitgleich leuchtet das rote Lämpchen in der Trimatik auf.
Schaltet man die Heizung in den provisorischen Betrieb (Schornsteinfeger) um, so werden die Heizkörper warm und die Kesseltemperatur fällt.
Daraus schließe ich -als Nichtfachmann- das die Heizungspumpe regelrecht funktioniert.
Warmes Wasser wird hierbei aber nicht produziert und die Wasserhähne bleiben kalt... !
An der Wasserpumpe Wilo VIRS 25-60 liegt Spannung von 230 Volt an. Stromlos geschaltet lässt sich die Welle der Wilo leichtgägig drehen. Die Rohre sind nicht warm.
Liegt ein Pumpendefekt der WILO vor und die Trimatik schaltet deswegen im Automatikbetrieb auf Störung oder ist die Trimatik hin???
Sorry für soviel Text... aber ich habe mit Heizungsfirmen nicht so gute Erfahrungen gemacht...! :cursing: ?(