Hallo,
Ich habe ein paar grundlegende Fragen zur JUNKERS ZWR 18-5 23 ae aufgrund eines Problems
Versuche mein Problem mal mit meinen Worten zu schildern muss dafür leider etwas ausholen da ich schon ein bischen was versucht habe-
Habe ausschließlich Fußboden, ca 100qm Wohnfläche,oben genannte Therme,Witterungsgeführt, keine ERR nur Handräder, zwei Heizkreisverteiler(1 EG, 1OG), mit je 4 Heizkreisen,
alle kreise so von 8 bis 14qm ausser Wohnzimmer da sind 2 Kreise auf ca 50qm
So mein Wohnzimmer wird jetzt nicht mehr wirklich warm (max 20 Grad),
dieses Besteht ja aus 2 Heizkreisen die letzten beiden am Verteiler EG.
nach einer gefühlten Ewigkeit wird ein kleiner Bereich warm so max 8qm das wars dann
alle anderen Räume werden warm obwohl ich der meinung bin auch das dauert selbst für FBH zu lang min. 4 Stunden eher länger.
So nun dachte ich mir Ich versuch es selbst.
1. Habe im EG alle Heizkreise über den HKV gespült.
-Keine Besserung
2. HKV EG ein sehr altes ding demontiert und komplett gereinigt
Alle Ventile(Handräder) im Rücklauf Entfernt und gereinigt
Alle Durchflussbegrenzer gereinigt
Alle 4 Heizkreise ohne HKV direkt an rohr mit mehr Druck gespült
Abwechselndes Spulen Richtung VL und RL
-KEINE BESSERUNG :cursing:
beim Spülen ist mir nichts besonderes Aufgefallen zuerst der "normale" Dreck aber ordentlich Durchfluss
Nun Zur Therme mir fiel jetzt auf das diese nenne ich es mal Taktet
Also VL Temp fällt unter Wert x Therme Springt an Heizt hoch bis VL max geht aus VL sinkt ganz Gemütlich bis wert x
und das immer und immer Wieder im 3-4 min Takt
Müsste die Therme nicht versuchen die über die Aussen Temp berechnete VL zu halten?
kann es sein das die Umwälzpumpe nicht mehr richtig fördert und deshalb keine richtige Regelung mehr stattfindet
die VL Temp steigt selbst noch nach erlöschen der Flamme um 3-4 Grad, das würde doch irgendwie zu meiner Vermutung mit der Pumpe passen ?(
Die Pumpe selbst fördert hab mit IR messung Folgende Werte ermittelt (nur EG) nach 12 Stunden Betrieb
1.Heizkreis(8qm) VL 28 Grad
RL 24 Grad
2.HK (10qm) VL 28 Grad
RL 24 Grad
3.und 4. HK (50qm) VL 28 Grad
Rl 21Grad
Hoffe ihr könnt mit meinen Angaben irgendwas anfagen, langsam verzweifel ich
Ich habe ein paar grundlegende Fragen zur JUNKERS ZWR 18-5 23 ae aufgrund eines Problems
Versuche mein Problem mal mit meinen Worten zu schildern muss dafür leider etwas ausholen da ich schon ein bischen was versucht habe-
Habe ausschließlich Fußboden, ca 100qm Wohnfläche,oben genannte Therme,Witterungsgeführt, keine ERR nur Handräder, zwei Heizkreisverteiler(1 EG, 1OG), mit je 4 Heizkreisen,
alle kreise so von 8 bis 14qm ausser Wohnzimmer da sind 2 Kreise auf ca 50qm
So mein Wohnzimmer wird jetzt nicht mehr wirklich warm (max 20 Grad),
dieses Besteht ja aus 2 Heizkreisen die letzten beiden am Verteiler EG.
nach einer gefühlten Ewigkeit wird ein kleiner Bereich warm so max 8qm das wars dann
alle anderen Räume werden warm obwohl ich der meinung bin auch das dauert selbst für FBH zu lang min. 4 Stunden eher länger.
So nun dachte ich mir Ich versuch es selbst.
1. Habe im EG alle Heizkreise über den HKV gespült.
-Keine Besserung
2. HKV EG ein sehr altes ding demontiert und komplett gereinigt
Alle Ventile(Handräder) im Rücklauf Entfernt und gereinigt
Alle Durchflussbegrenzer gereinigt
Alle 4 Heizkreise ohne HKV direkt an rohr mit mehr Druck gespült
Abwechselndes Spulen Richtung VL und RL
-KEINE BESSERUNG :cursing:
beim Spülen ist mir nichts besonderes Aufgefallen zuerst der "normale" Dreck aber ordentlich Durchfluss
Nun Zur Therme mir fiel jetzt auf das diese nenne ich es mal Taktet
Also VL Temp fällt unter Wert x Therme Springt an Heizt hoch bis VL max geht aus VL sinkt ganz Gemütlich bis wert x
und das immer und immer Wieder im 3-4 min Takt
Müsste die Therme nicht versuchen die über die Aussen Temp berechnete VL zu halten?
kann es sein das die Umwälzpumpe nicht mehr richtig fördert und deshalb keine richtige Regelung mehr stattfindet
die VL Temp steigt selbst noch nach erlöschen der Flamme um 3-4 Grad, das würde doch irgendwie zu meiner Vermutung mit der Pumpe passen ?(
Die Pumpe selbst fördert hab mit IR messung Folgende Werte ermittelt (nur EG) nach 12 Stunden Betrieb
1.Heizkreis(8qm) VL 28 Grad
RL 24 Grad
2.HK (10qm) VL 28 Grad
RL 24 Grad
3.und 4. HK (50qm) VL 28 Grad
Rl 21Grad
Hoffe ihr könnt mit meinen Angaben irgendwas anfagen, langsam verzweifel ich