Verbaut wurde sie 03/19 Gebaut wurde das Gerät mitte 2018. Sie wurde auch von Schornsteinfeger so abgenommen. Am Abzug hängt noch eine Therme. Diese hat 05/19 den Dienst eingestellt. Zum Dach raua sind es paar Meter müßte von mir 5m + x sein.
Hätte auch lieber eine Brennwert gehabt. Was aber nicht ist, ist eben nicht.
Hab aber noch paar Fragen zum Hydraulischen Abgleich.
VLT wurde auf 55°c ausgelegt. Gerechnet wurde mit 55/45. Laut Wärmegerät habe ich ca. 8°c Spreitzung. Laut Menü D.9 zu D.41 liegt es bei 6°c.
Dazu muss man sagen, das Raumthermostat Moduliert bis jetzt bis Max. 55°c. Die Therme schlägt auf den Wert immer noch 5°c drauf, dann greift erst die Brennersperre.
Würde sie bei 55°c abschalten ( nicht bei 60°c ) würde die Spreitzung passen. Die HK passen soweit auch zu den Räumen.
Nur im Bad der alte war zu klein. Der neue würde passen, ist aber nun zu groß. Da die Therme ja auch Wärme abgibt. Ergo regelt sich der Bad HK schnell ab.
Original war ein 1000x600 Typ 11verbaut, geändert auf 1000/600 Typ 22.
Abgleich laut Berechnung ist Stellung 4. Das hat dazu geführt, das der HK nach 30 Minuten ausgestiegen ist. Hab den auf 3 runter gestellt. Damit wird es besser. Bei Stufe 2 wird das Bad zu langsam warm. Heimeier V-Exact 2.
Vermutlich würde 1000x600 Typ 21 mit Stellung 3 passen. Die Spreitzung so lassen? Oder diese etwas vergrößern.