Hallo
Ich beschäftige mich notgedrungen das erstemal intensiver mit den Einstellungen meiner GB172-14.
Ich meine soweit auch alles einigermaßen sinnvoll eingestellt zu haben für meine Bedürfnisse. Heute ist mir allerdings aufgefallen, das die Vorlauftemperatur recht hoch war( 53°C), obwohl keine Wärmebedarf im Haus und auch alle Heizkörper kalt waren.
140m² Bungalow Bj 2011 mit Heizkörpern
GB172-14 mit 120 Liter Warmwasserspeicher (auf dem Dachboden) mit RC35 (zentral im Flur angebracht)
alle Heizkörper auf 5, nur in den Räumen mit weniger Wärmebedarf runtergedreht (bei geschlossenen Türen)
eingestellt ist folgendes:
Außentemperaturgesteuert (So/Wi Schwelle 12°) mit Raumeinfluß 3K (Außensensor ist natürlich vorhanden)
Tagbetrieb 21°C
Nachtabsenkung auf 17°C
Warmwasserbereitung(45° Temperatur und 2x 3Min/h läuft die Zirkulationspumpe) an das Heizprogramm gekoppelt.
Heizkurve von min 30° bis max 60°, Auslegungstemperatur bei -10° ist 50°
Mit diesen Einstellungen hatte ich in den letzten 24h insgesamt 5 Betriebsstunden und 30 Brennerstarts.
Ich verstehe jetzt nicht, warum die Anlage das Heizungswasser aufheizt, obwohl keine Wärmeanforderung bestehen dürfte. Hab ich da irgendwas übersehen?
Ich beschäftige mich notgedrungen das erstemal intensiver mit den Einstellungen meiner GB172-14.
Ich meine soweit auch alles einigermaßen sinnvoll eingestellt zu haben für meine Bedürfnisse. Heute ist mir allerdings aufgefallen, das die Vorlauftemperatur recht hoch war( 53°C), obwohl keine Wärmebedarf im Haus und auch alle Heizkörper kalt waren.
140m² Bungalow Bj 2011 mit Heizkörpern
GB172-14 mit 120 Liter Warmwasserspeicher (auf dem Dachboden) mit RC35 (zentral im Flur angebracht)
alle Heizkörper auf 5, nur in den Räumen mit weniger Wärmebedarf runtergedreht (bei geschlossenen Türen)
eingestellt ist folgendes:
Außentemperaturgesteuert (So/Wi Schwelle 12°) mit Raumeinfluß 3K (Außensensor ist natürlich vorhanden)
Tagbetrieb 21°C
Nachtabsenkung auf 17°C
Warmwasserbereitung(45° Temperatur und 2x 3Min/h läuft die Zirkulationspumpe) an das Heizprogramm gekoppelt.
Heizkurve von min 30° bis max 60°, Auslegungstemperatur bei -10° ist 50°
Mit diesen Einstellungen hatte ich in den letzten 24h insgesamt 5 Betriebsstunden und 30 Brennerstarts.
Ich verstehe jetzt nicht, warum die Anlage das Heizungswasser aufheizt, obwohl keine Wärmeanforderung bestehen dürfte. Hab ich da irgendwas übersehen?