Heizungssteuerung optimiert auf längerer Abwesenheit (Absenkung auf 10c)?

Diskutiere Heizungssteuerung optimiert auf längerer Abwesenheit (Absenkung auf 10c)? im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo alle Hier eist ein Ferienhaus von 1987 auf ca. 1600M, mit einem Energiebedarf von 18kW (Berechnet 2023), bei dem die Heizung ersetzt werden...
Heizer21

Heizer21

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Hallo alle

Hier eist ein Ferienhaus von 1987 auf ca. 1600M, mit einem Energiebedarf von 18kW (Berechnet 2023), bei dem die Heizung ersetzt werden soll.
Das Ferienhaus soll bei längeren Abwesenheiten innen auf 10c abgesenkt wird (weniger kommt nicht in Frage!).
In diesem Zustanden soll das neue Heizsystem natürlich auch effizient betrieben werden können und beim Aufwärmen soll schnell viel Wärme zur verfügung stehen.

Nun stehe ich vor der Frage welche Heizungs Steuerung am besten mit diesen Anforderungen zurecht kommt wenn die Heizung zB Pellet oder WP ist?

Welche Heizungssteuerung erlaubt es einfach zwischen den Zuständen „Abgesenkt auf 10c“, „Normalbetrieb“ und „Aufheizen“ hin und her zum schalten?
Nach meinen Erfahrung mit modernen hochwertigen Heizungssteuerungen müssen diese, für die Zustände „Abgesenkt 10c“ und „Aufheizen“ fast vergewaltigt werden, um effizient zu laufen oder tatsächlich genügend schnell Wärme zu produzieren.

Die Probleme sind, dass im
- Abgesenkten Modus die Heizung massiv überdimensioniert ist, was normalerweise zum ständigen Takten der Anlage führt, und
- beim Aufheizen einfach über mehrere Tage maximal Wärme produziert werden muss, unabhängig von der Aussentemperatur (Heizkennlinie) oder sonstigen Begrenzende Einstellungen, wie Aussenhalt usw. das

Kennt jemand Heizungssteuerungen oder Systeme, die mit diesen Anforderungen zurecht kommen?

Danke
H.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
Wieso machst du zu jedem Teilthema deines Projektes ein neues Thema auf????

Die Frage nach der Steuerung ist Unsinn, du musst die nehmen, die bei der Heizung dabei ist.
Oder woran dachstest du?

Bei jeder aktuellen Steuerung kannst du eine Urlaubszeit einstellen, das sollte hier auch passen.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Normale Heizungen bzw hochwertige Steuerungen können meistens nur Tag/Nacht Absenkung/Aus, was üblicherweise nur Auswirkung auf die Heizkurve bzw Vorlauf hat, ggf. mit einer leichten Anhebung am morgen.
Um einen Pelletkessel oder WP ggf. mit Puffer, effizient bei länger andauernden Raum Zieltemperaturen von 10c zu betreiben, muss man sehr tief in die Steuerungen eingreifen, da die Heizung für diesen Zustand massiv überdimensioniert wäre. Bei einer Absenkung nur über den Vorlaufs würde die Heizung wild anfangen zu takten.
Das schnelles Aufwärmen von 10c => 21c wäre auch kaum möglich, da der Einfluss der Aussentemperatur (Heizkurve) dafür mehrere Tage unterdrückt bzw Übersteuert werden müsste.

Deshalb meine Frage nach einer Steuerung, die damit zurecht kommt…
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Und was willst du sonst machen?
Die Heizung könnte bei Abwesenheit/Absenkung das Haus als „Wärmepuffer“ nutzen und zB 1-2x pro 24 Std. auf tiefster Stufe laufen und in dieser Zeit nicht taktet. Die Dauer, Anzahl und die Anhebetemperatur des „Haus Puffer“ müsste bei diesen “Langtakte“ natürlich von der Steuerung sinnvoll über die Aussentemperatur geregelt werden...
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
Das kannst du bei jeder Steuerung über die Brennersperrzeit einstellen.

Du suchst eine Heizung, die von 0,5 kW bis 50 kW durchgängig Modulieren kann.
Die gibt es nicht!
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Das kannst du bei jeder Steuerung über die Brennersperrzeit einstellen.
ja, aber man kann die Brennersperrzeit Dauer und Frequenz nicht über die Aussentemperatur steuern…
Das würde bedeuten, dass man die Sperrzeit ständig von Hand nachführen müsste, wenn sich die Aussemtemperatur deutlich ändert.
Das ist zu umständlich und gefährlich…
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
ja, aber man kann die Brennersperrzeit Dauer und Frequenz nicht über die Aussentemperatur steuern…
Hä?
Na klar, das geht doch Automatisch.
Wenn es kalt genug ist, geht doch die Anlage gar nicht in die Brennersperre, bzw. nicht so schnell.
Und wenn es wärmer wird, dann wird mehr getaktet.
Wobei ich nicht weiß, ob es gut ist, wenn Pellets takten.

Das ist zu umständlich und gefährlich…
Du bist ja witzig 🤣
Du denkst gerade über eine Pelletheizung(!) für ein lange Zeit unbewohntes Objekt nach.
DAS ist gefährlich.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Na klar, das geht doch Automatisch.
Wenn es kalt genug ist, geht doch die Anlage gar nicht in die Brennersperre.
Brennersperrzeiten kenne ich nur so, dass in der eingestellten Zeit der Brenner tatsächlich nicht angehen kann.
Oder gibt es auch Brennersperrzeiten, die Abhängig von der Heizkurve/Aussentemperatur in Dauer und Frequenz beeinflusst werden?
Auf 1600M bewegt sich die Aussentemperatur im Winter regelmässig zwischen +10 und -25c …
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Im Folgende beschreibe welche Einstellungen an einer Heizungssteuerung umkonfiguriert werden sollen, wenn man ein Ferienhaus vom Normalbetrieb in den Winterschlaf versetzen will (zB 10c Raumtempertur) und zurück:
Es wird gezeigt, dass die Umkonfiguration aufwendig ist und nicht um ungeübten Nutzer erreicht werden kann.
Gesucht ist, eine Heizungssteuerung, die das Ganze automatisiert auf Knopfdruck selber macht…

wer findet, dass all das sowieso mumpitz ist, braucht hier nicht weiter zu lessen…

-Umkonfiguration, wenn Ferienhaus nach Normalbetrieb 21c für längere Zeit in Winterschlaff versetzt werden soll (auf zB 10c Innentemperatur)

Neben der Fernsteuerung der Heizungssteuerung ist eine Fernsteuerung aller Heizkörper Thermostate von Vorteil, da so:
  • Die tatsächliche Raumtempertur überwacht werden kann
  • der nie perfekte hydraulische Abgleich kompensiert werden kann, so dass tatsächlich alle Räume gleichmässig auf 10c abgesenkt werden und nicht einige Raume deutlich tiefer fallen (frostgefahr). Analoge Heizkörperthermostaten müssten ja im Winterschlaff auf bleiben (21c) sonst ist ein Aufwecken per Heizungssteuerung Fernsteuerung nicht möglich.

Umkonfiguration an der Heizumgssteuerung
am Beispiel meiner Ökofen Touch Steuerung:

Ziel: schnellst Möglichstes Aufwärmen, weshalb Kessel 100% durchlaufen soll, bis alle Raume Zieltemperatur erreicht haben.
  • Heizgrenze Tag auf max rauf setzen (weil es kann draussen 20c sein aber im dunklen Haus noch 10c…)
  • Heizkurve oder Ziel Raumtemperatur (an Heizungssteuerung) auf Max, damit Heizleistung und VL Temp. garantiert nicht von Aussentemperatur runter geregelt wird.
  • Heizkreis auf dauer An (immer Tag)
  • Kessel Leistungsbegrenzung aus oder auf max
  • Kesselsperzeiten auf aus
  • WW aus
  • Wärmepuffer Steuerung von Zeitschaltuhr auf dauer An bzw Tag
Das Erreichen der Raumtemperatur muss über vor Ort Wlan Temperaturfüher überwacht werden.

Nach erreichen der Raum Zieltemperatur, muss an der Heizumgssteuerung
  • alle oben genannten Parameter auf normalen Tag Betrieb um gestellt
  • WW Produktion aktiviert werden

Bei Abreise und Winterschlaf Aktivierung müssen :
  • WW Aus
  • die Anlage auf Dauer Nacht oder Frostschutz umgestelt werde, wozu die obigen Parameter plus die für Frostschutz um konfiguriert werden müssen

viel Arbeit also, die nach einem genaues Vorgehen verlangt, aber theoretisch einfach automatisiert werden könnte.
Nur mit was für einer Steuerung?
 
Thema:

Heizungssteuerung optimiert auf längerer Abwesenheit (Absenkung auf 10c)?

Heizungssteuerung optimiert auf längerer Abwesenheit (Absenkung auf 10c)? - Ähnliche Themen

  • Fragen zur Heizungssteuerung

    Fragen zur Heizungssteuerung: Hallo und frohes Neues an alle ! Kurze Vorgeschichte Wir haben ein Haus gekauft und sämtliche Heizkörper erneuert ( lief per Raumthermostat)...
  • Welche Heizungssteuerung eignet sich für (abgesenkte) Ferienhauser?

    Welche Heizungssteuerung eignet sich für (abgesenkte) Ferienhauser?: Hallo alle Ich betreue hier mehrere moderne EFH Ferienhauser, die bei längerer Abwesenheit (1-3 Monate) möglichst tief angesengt werden sollen, so...
  • Gilles Pellets-Heizungssteuerung

    Gilles Pellets-Heizungssteuerung: Hallo, bin neu auf dem Forum. Habe eine Gilles Compact Pelletheizung 15KW mit einer Heizungsteuerung 05-810-015, Software-Version 53. Wollte heute...
  • Stromausfall - Heizungssteuerung "vergisst" Datum und Uhrzeit (GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30)

    Stromausfall - Heizungssteuerung "vergisst" Datum und Uhrzeit (GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30): Betrifft: BUDERUS Logamax plus GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30 Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns im Dorf eine angekündigte mehrstündige...
  • Gamma 22B Heizungssteuerung schaltet Pumpe im Sommer nicht ab

    Gamma 22B Heizungssteuerung schaltet Pumpe im Sommer nicht ab: Hallo, wir haben eine Gasheizung von Unical "GEAL LN 40" mit dem Regler "Gamma 22B". Leider schaltet sie einfach nie in den Sommerbetrieb, obwohl...
  • Ähnliche Themen

    Oben