1979_ms
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.12.2021
- Beiträge
- 1
Hallo,
wir haben eine ältere Ölheizung von Schäfer Interdomo (BJ 1989), in der eine Steuerung "Domotronic OET-O" verbaut wurde. Hersteller dieser Steuerung ist L&G, Typenbezeichnung RVP 41.180.
Leider spinnt die Steuerung, wenn Sie in er Automatik "A3" (=Normalbetrieb bzw. abgesenkter Betrieb mit Zeitschaltuhr) betrieben wird. Nach einer bestimmten Betriebsdauer "zuckt" die Brenneranforderung, d.h. schaltet sich in in kurzen Abständen unter 1 Sekunde ein und wieder aus. Dreht man den Regler mit dem Sonnensymbol (F) nach rechts wie den mit dem Mondsymbol (G) ist zu beobachten, dass sich die Frequenz des Ein- und Ausschaltens erhöht bzw. verringert. Seltsam ist, dass wenn die Temperatureinstellung mit dem Mondsymbol deutlich größer gewählt ist und die Temperatur mit dem Sonnensymbol nach ganz links gestellt ist, ein Bereich gefunden werden kann, in dem die Steuerung nicht zuckt. Im normalen Betrieb kann es sein, dass die Brenneranforderung ein- zweimal "zuckt" und dann normal läuft.
Ich habe die vorhandene Steuerung gegen eine gebrauchte ausgetauscht (soll lt. Vorbesitzer laufen...). Aber auch hier tritt das Phänomen nach einer bestimmten Zeit auf. Die Eingangssensoren (Kessel-, Außen- und Innentemperatur) habe ich durchgemessen und haben alle schlüssige Werte wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Das Phänomen trat bisher nicht in den Betriebsmodi A4 Abgesenkter Betrieb und A5 Normal-Betrieb auf. D.h. nur im Betrieb mit der eingebauten Zeitschaltuhr, die von Normal-auf abgesenkten Betrieb umschalten soll. Die Uhr selbst läuft und die Kontakte der Umschalten sehen gut aus.
Für mich scheint die Steuerung nach längerer Betriebszeit/Erwärmung anfangen zu spinnen. Mein Verdacht ist, dass die Umschaltung von Tag- auf Nacht nicht mehr richtig verarbeitet wird. In den Modi ohne Zeitschaltuhr scheint ja alles zu laufen. Auf der Platine sind 3 SMD-Chips mit der Bezeichnung "SLM 324 D, 5545 aufgelötet.
Die Außentemperatur liegt bei 7 Grad, die Innentemperatur bei 23 Grad (falls das relevant sein sollte).
Hat irgendjemand einen weiteren Suchansatz oder ggf. auch Erfahrung mit dieser Steuerung oder einen Schaltplan?
Herzlichen Dank vorab.
wir haben eine ältere Ölheizung von Schäfer Interdomo (BJ 1989), in der eine Steuerung "Domotronic OET-O" verbaut wurde. Hersteller dieser Steuerung ist L&G, Typenbezeichnung RVP 41.180.
Leider spinnt die Steuerung, wenn Sie in er Automatik "A3" (=Normalbetrieb bzw. abgesenkter Betrieb mit Zeitschaltuhr) betrieben wird. Nach einer bestimmten Betriebsdauer "zuckt" die Brenneranforderung, d.h. schaltet sich in in kurzen Abständen unter 1 Sekunde ein und wieder aus. Dreht man den Regler mit dem Sonnensymbol (F) nach rechts wie den mit dem Mondsymbol (G) ist zu beobachten, dass sich die Frequenz des Ein- und Ausschaltens erhöht bzw. verringert. Seltsam ist, dass wenn die Temperatureinstellung mit dem Mondsymbol deutlich größer gewählt ist und die Temperatur mit dem Sonnensymbol nach ganz links gestellt ist, ein Bereich gefunden werden kann, in dem die Steuerung nicht zuckt. Im normalen Betrieb kann es sein, dass die Brenneranforderung ein- zweimal "zuckt" und dann normal läuft.
Ich habe die vorhandene Steuerung gegen eine gebrauchte ausgetauscht (soll lt. Vorbesitzer laufen...). Aber auch hier tritt das Phänomen nach einer bestimmten Zeit auf. Die Eingangssensoren (Kessel-, Außen- und Innentemperatur) habe ich durchgemessen und haben alle schlüssige Werte wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Das Phänomen trat bisher nicht in den Betriebsmodi A4 Abgesenkter Betrieb und A5 Normal-Betrieb auf. D.h. nur im Betrieb mit der eingebauten Zeitschaltuhr, die von Normal-auf abgesenkten Betrieb umschalten soll. Die Uhr selbst läuft und die Kontakte der Umschalten sehen gut aus.
Für mich scheint die Steuerung nach längerer Betriebszeit/Erwärmung anfangen zu spinnen. Mein Verdacht ist, dass die Umschaltung von Tag- auf Nacht nicht mehr richtig verarbeitet wird. In den Modi ohne Zeitschaltuhr scheint ja alles zu laufen. Auf der Platine sind 3 SMD-Chips mit der Bezeichnung "SLM 324 D, 5545 aufgelötet.
Die Außentemperatur liegt bei 7 Grad, die Innentemperatur bei 23 Grad (falls das relevant sein sollte).
Hat irgendjemand einen weiteren Suchansatz oder ggf. auch Erfahrung mit dieser Steuerung oder einen Schaltplan?
Herzlichen Dank vorab.
Anhänge
-
754,5 KB Aufrufe: 857
-
385,3 KB Aufrufe: 341
-
459,3 KB Aufrufe: 347