Heizungsoptimierung

Diskutiere Heizungsoptimierung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi. Hab da letztes Jahr schon rumgewurstelt aber bin noch nicht ganz sicher. Von daher wurde ich das Thema nochmal ganz bei 0 anfangen und...

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Hi. Hab da letztes Jahr schon rumgewurstelt aber bin noch nicht ganz sicher. Von daher wurde ich das Thema nochmal ganz bei 0 anfangen und schrittt für schritt.
Ich kann folgende Daten liefern:

raumabmessungen
Heizkörper grössen
Daten zum Kessel (junker zbs14)
Daten zu den Ventilen (oventrop av9)


was ich nicht weis ist bj des hauses zb.
alles steht auf anfang.
meine frage ist wo beginn ich? Auslegungstemp? Was ausrechnen? Ventile verstellen? .....
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Und was willst Du erreichen oder machen?
Ohne Baujahr oder Dämmzustand des Hauses geht praktisch NICHTS. Für die Auslegung braucht man die PLZ.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Machen will ich einen hydraulischen abgleich und die heizkurve optimieren. Bj ist schwierig. Plz 66359
Dämmzustand weis ich. Ist nichts. Keller sind 60cm sandsteine. Eg sind 40cm steine die aus weissen kugeln bestehen und og sind 24cm dieser steine. Obere geschossdecke hat 120mm dämmung. Dach wird im herbst gedämmt.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Genau also das weis keiner. Der erste bau soll so 1914 gewesen sein.
Steinesind auch mal so mal so. Also alles sehr durcheinander. Hoffe man erkennt es auf dem bild
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Leider nichts genaues erkennbar, könnten Bimssteine sein. Aber DAS ist ja auch eine INNENwand, relevant sind aber nur die Außenwände.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Du musst bei jedem Raum die jeweiligen ABKÜHLflächen rechnen, dazu gehört im EG der Boden zum Keller, im DG die Decke zum Dach. ICH nehme bei der Flächenberechnung in jeder Richtung jeweils 15cm Zuschlag, denn die Trennwand zwischen 2 Räumen oder Decke und Boden muss ja mitgenommen werden. Das heißt, das Lichtmaß erhöht sich immer um 30cm und damit errechne ich die Fläche. Nur die Fenster, also das "Loch in der Wand" werden von Laibung bis Laibung gemessen.

UND Du brauchst für den Lüftungswärmeverlust von jedem Raum das Volumen, DAS wird natürlich wiederum NUR mit den reinen Lichtmaßen gemessen.

Da nimmste bei jedem Raum 4W/m³ und alternativ bei Küche, Bad,WC auch 11W/m³, als Mindest-Luftwechsel bzw "Raum mit erhöhtem Lüftungsbedarf".
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Ok miss ich mir mal aufschreiben. Aktuell hab ich die auslegung auf 45grad bei -10grad. Wollte jetzt wenn es kalt ist also unter 0grad die so lange einstellen bis der kälteste raum passt. Also am thermostatkopf zb 21 grad einstellen und die soll dann im raum sein. Alle räume die zu warm werden über die voreinstellung weiter drosseln. Würde das was bringen?
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Den Abgleich kannst du mit paar Daten selbst machen. Oder via Temp. Abgleich. Ich hab es mit Daten gemacht und das ganze mit dem Temp. Abgleich nachgemessen. Beides hat gepasst :)))

Bei weiteren Fragen, frag einfach.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Den Abgleich kannst du mit paar Daten selbst machen. Oder via Temp. Abgleich. Ich hab es mit Daten gemacht und das ganze mit dem Temp. Abgleich nachgemessen. Beides hat gepasst :)))

Bei weiteren Fragen, frag einfach.
Ok dann sag mal bitte mit welchem Programm du das gemacht hast. Welche Auslegung du angegeben hast und wie das mit temp Abgleich geht
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Also am thermostatkopf zb 21 grad einstellen und die soll dann im raum sein. Alle räume die zu warm werden über die voreinstellung weiter drosseln. Würde das was bringen?
Nein. Das hat mit einem sinnvollen hydraulischen/thermischen Abgleich nichts zu tun. Für den müssen zwingend alle Thermostate offen sein. Auch kann/sollte die Heizkennlinie während des Abgleichs angepasst werden. Deren Reduzierung könnte ja ev. schon ausreichen, die zu warmen Räume auf die gewünschte Temperatur zu bringen.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Siehste und da liegt mein problem. Wie fang ich an?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Aktuell hab ich die auslegung auf 45grad bei -10grad. Wollte jetzt wenn es kalt ist also unter 0grad die so lange einstellen bis der kälteste raum passt.
DAS ist schonmal ein sehr guter pragmatischer Weg und die Heizkurve liegt auch schon sehr schön tief, guuuut!
Zur Sicherheit sollte im Referenzraum aber das TV GANZ geöffnet sein und es darf keinen Fremdwärmeeintrag geben.
Ich habs bei mir vor 20 Jahr mal nochmal anders gemacht. Mittels IR-Thermometer jeden Heizkörper so eingedrosselt, dass er 60/40 fuhr , also 20K Spreizung hatte. Das war auch die ursprüngliche Auslegungstemperatur des Planers. Und danach ging die Kondensation im Brennwertgerät aber mal so RICHTICH ab! UND alle Heizkörper fuh-ren sauber versorgt immer parallel hoch, weils keine Über/Unter-Versorgung mehr gab.
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
DAS ist schonmal ein sehr guter pragmatischer Weg und die Heizkurve liegt auch schon sehr schön tief, guuuut!
Zur Sicherheit sollte im Referenzraum aber das TV GANZ geöffnet sein und es darf keinen Fremdwärmeeintrag geben.
Ich habs bei mir vor 20 Jahr mal nochmal anders gemacht. Mittels IR-Thermometer jeden Heizkörper so eingedrosselt, dass er 60/40 fuhr , also 20K Spreizung hatte. Das war auch die ursprüngliche Auslegungstemperatur des Planers. Und danach ging die Kondensation im Brennwertgerät aber mal so RICHTICH ab! UND alle Heizkörper fuh-ren sauber versorgt immer parallel hoch, weils keine Über/Unter-Versorgung mehr gab.
Ja Ok. Aber hab jetz gelesen brennwert, weniger spreizung 5-8k wäre gut weil lange laufzeiten. Das mein problem. Was gut was macht sinn. Hatte nach einstellung planer zwar 20kmspreizung aber taken ohne ende.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Siehste und da liegt mein problem. Wie fang ich an?
Am besten ganz pragmatisch ;-)

1. würde ich davon ausgehen, dass eine Berechnung des Abgleichs nicht genau sein wird. Da kann alles Mögliche bei rauskommen und sie kann tatsächlich zutreffen oder völlig daneben liegen.
2. Nach Einstellung gemäß Berechnung muss man eh überprüfen, ob der hydraulische Abgleich stimmt, und muss man in der Regel nachjustieren (= thermischer Abgleich).

Wegen 1. habe ich mir den ganzen Berechnungskram erspart und habe direkt mit dem thermischen Abgleich begonnen. Nach der einen oder anderen Woche hat es dann gepasst. Ohne jetzt die Therme und deren Regelung im Detail zu kennen, wäre meine Empfehlung:

1. Heizkennlinie auf einen plausiblen Wert einstellen; z.B. etwas unter Werkseinstellung. Dito die Umwälzpumpe; z.B. für HK auf 300l/h oder so.
2. Alle Thermostatköpfe entfernen, alle Ventilvoreinstellungen auf einen identischen Wert unterhalb der Max-Einstellung drehen; z.B. auf 6 von 9, 4 von 7.
3. Min. ein Tag bei kühlem Wetter ohne Sonneneinstrahlung so heizen und schauen, wo die Raumtemperaturen landen.
4. Dann in einer ständigen Schleife Heizkurve anpassen, Voreinstellungen anpassen, heizen und dann wieder messen. Dabei aber immer nur kleine Änderungen vornehmen, zwischen Änderungen Zeit lassen (mehrere Stunden bis ein Tag) und am besten immer nur in einem Raum etwas ändern, weil diese Änderung Einfluss auf die anderen Räume hat. Dabei auch auf eine sinnvolle Spreizung an den Heizkörpern achten (z.B. ab 5 bis 10°K; ggf. etwas mehr). Wird die Spreizung an einem HK zu gering, dann muss der etwas mehr gedrosselt werden.

Viele Räume zu warm -> Voreinstellungen lassen, Heizkurve runter und umgekehrt. Ein Raum zu warm -> Voreinstellung ein kleines Stück runter und umgekehrt. Wenn's in einem Raum trotzdem nicht warm genug wird, ggf. andere Räume etwas eindrosseln. Usw...

Das wird ziemlich viel Trial&Error sein, wird länger dauern und kann möglicherweise auch mal in einer Sackgasse enden und einen Neustart mit dann besserer Grundkonfiguration (Heizkurve, Pumpe, Ventilvoreinstellungen) erfordern. Hier ist Geduld gefragt.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, die Spreizung richtet sich nach dem Wärmetauscher. Mein damaliges Gerät war für große Spreizung geeignet, das heutige Gerät hat einen Radial-WT und fährt kleine Spreizung. Welche "ZBS 14" ist das denn genau?
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Zbs14/100 oder was brauchst du noch?
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Mittels IR-Thermometer jeden Heizkörper so eingedrosselt, dass er 60/40 fuhr , also 20K Spreizung
ok die spreizung, ist die bei jeder vl temp gleich? oder nimmt die mit der vl auch ab? also bei 60/40 wäre dann wenn es draussen warm ist 50:30?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ok, die ZBS 14 ist vom Aufbau auch tendenziell für größere Spreizung ausgelegt. Doch ich würde hier dann eher Richtung 10K Spreizung gehen. Das gilt immer im "Auslegungsfall", also bei tiefster Außentemperatur. Diese ist laut PLZ -9,5°C, da passts ja prima, dass Du bisher schon in der Reeglung mit -10°C gearbeitet hast. Genau: die Spreizung geht gegen null am Null-Punkt der Heizkurve 20°C VL/20°C Außentemp.
Noch wichtig wäre die Heizlast des Gebäudes, dazu bräucht ich den durchschnittlichen Gasverbrauch/a.
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Bevor der Abgleich gemacht wird, muß der HK mit z.B. VLT 55°c an die Raumlast angepasst sein.

Ich habe mir von Heimeier die Tabelle zu den Ventilen genommen. In der Liste findest du Werte für die Voreinstellung z.B. bei 1000 Watt mit der Enfernung zum Wärme erzeuger.

Hier habe ich mir für jeden HK die Werte rausgezogen.

Dann habe ich mir von Bosch den PTD1 gekauft.
Nun braucht es einen kalten Tag. Nun werden alle Thermostate an den HK abgeschraubt. Den Wärmerzeuger starten und die VLT auf 55° bis 60° einstellen.

Nun muß du warten bis die HK warm werden. Nun muß du am Vorlauf schauen wieviel °c hast und den Rücklauf. Vermutlich ist irgendwann der Vorlauf und Rücklauf gleich warm. Dann drehst du die Voreinstellung zurück.

Starten tust du mit dem HK, welcher am nächsten am HK ist. So arbeitetst du dich bis zum HK mit den längsten Leitungen vor.

Wenn du einmal durch bist, muß du vorne noch mal Anfangen. Das brauch etwas.

Ich hatte am Ende ca. 90% die Werte wie aus der Tabelle von Heimeier.

Hast du dazu noch Smarte Thermostate, so kannst du die Temp. von den Räumen auslesen und ggf. etwas nach drehen.

Mit glück kannst du auch die Pumpenleistung senken.
 
Thema:

Heizungsoptimierung

Heizungsoptimierung - Ähnliche Themen

  • Berücksichtigung der Außentemperatur bei Heizungsoptimierung

    Berücksichtigung der Außentemperatur bei Heizungsoptimierung: Ich möchte meine Heizung optimieren und dabei verschiedene Einstellungen testen. Wie kann ich dabei die Änderungen der Außentemperatur...
  • Vorgehen Heizungsoptimierung Vitodens 200 im 120 Jahre alten Haus

    Vorgehen Heizungsoptimierung Vitodens 200 im 120 Jahre alten Haus: Hallo zusammen, ich bin zunehmend ratlos über die weitere Einstellung der Heizungsanlage und vor allem über die Empfehlungen des Heizungsbauers...
  • Heizungsoptimierung - bringt eine elektr. Abgasklappe was ?

    Heizungsoptimierung - bringt eine elektr. Abgasklappe was ?: Hallo, hat jemand Erfahrung, ob eine elektr. Abgasklappe für einen neuen ÖL NT Kessel was bringt ? Kosten 480,00 EUR. gruss Bruno
  • BAFA Förderung für Heizungsoptimierung

    BAFA Förderung für Heizungsoptimierung: Habe auf den Seiten der BAFA folgendes gelesen: Heizungsoptimierung Gefördert werden sämtliche Maßnahmen zur Optimierung von Heizungsanlagen in...
  • Gasverbrauch zu hoch-Heizungsoptimierung

    Gasverbrauch zu hoch-Heizungsoptimierung: Hallo, versuche schon seit Tagen meine Heizung (GB112-24) so einzustellen, dass der Gasverbrauch sinkt jedoch ohne Erfolg. Deshalb hoffe ich hier...
  • Ähnliche Themen

    Oben