Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff?

Diskutiere Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Klar...wir machen uns jetzt eine Aufstellung mit euren Informationen und gehen die durch. Da es ja zum Glück warm ist, dann macht uns zur Zeit...

Corry

Threadstarter
Mitglied seit
18.06.2021
Beiträge
9
Klar...wir machen uns jetzt eine Aufstellung mit euren Informationen und gehen die durch. Da es ja zum Glück warm ist, dann macht uns zur Zeit eine kalte Dusche nichts aus. Wir geben euch Bescheid
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.453
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das soll keine Gängelung oder stupide Beschäftigungsmaßnahme sein, sondern u.a. durch das Ausschlußverfahren auch nur Struktur in die Problemlösung schaffen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Bitte euch nicht im Ton zu vergreifen. Ich habe neben der Heizung auch ein Leben und Arbeit
Ja, da kann man dann aber schreiben "bitte Geduld bis..."
Wenn dir das zu viel ist, mach das mal alleine, wünsche dir viel Erfolg. Ich habe keine Probleme mit deiner Heizung.
 

Corry

Threadstarter
Mitglied seit
18.06.2021
Beiträge
9
Hallo. Ich habe jetzt einem Termin mit Fachmann und habe den auch schon darauf hingewiesen, dass wir eure Hinweise und Tipps durchgehen werden. Nochmals ein großes Dankeschön an euch für eure Bemühungen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.453
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich/wir hatten halt die optimistische verrückte ungewöhnliche Vorstellung oder gar den TRAUM, dass Du selbst schon ein paar Punkte checken könntest.... :rolleyes:
 
Patze-T3

Patze-T3

Profi
Mitglied seit
04.01.2014
Beiträge
492
Jetzt wirst du aber größenwahnsinnig..... o_O
 

Corry

Threadstarter
Mitglied seit
18.06.2021
Beiträge
9
Hallo Allerseits, die Heizung läuft seit Mittwoch ohne Aussetzer. Der Fachmann hat eure Hinweise beachtet und fühlte sich auch nicht auf "die Füße getreten". Tatsächlich lag es an den Einstellungen die Dr. Schorni oben aufgeführt hat. Ich Danke euch nochmals und wünsche euch alles Gute
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.453
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
oii toll :thumbup: Recht behalten ist ja ganz nett. Aber in erster Linie freuts mich, dass wir Dir helfen konnten und nun alles wohl soweit läuft. Mal sehen wies so über den Sommer klappt. ICH hätt mich ja noch mehr über die Aufklärung gefreut "wie denn nun explizit die Verbrennungsluftversorgung im Heizungsraum erfolgt" ...aber gut, bis zum Weihnachts-Wunsch sinds halt auch noch 6 Wochen.
 
Thema:

Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff?

Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff? - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

    Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Heizung bekommt wärme nicht zu allen Heizkörper gleich

    Heizung bekommt wärme nicht zu allen Heizkörper gleich: Hallo Ich hab Folgendes Problem mit meiner Weishaupt WTC 25 A Witterungsgeführt ohne Raum Fühler Da ich die letzten Jahre stellenweise mit...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

      Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Heizung bekommt wärme nicht zu allen Heizkörper gleich

      Heizung bekommt wärme nicht zu allen Heizkörper gleich: Hallo Ich hab Folgendes Problem mit meiner Weishaupt WTC 25 A Witterungsgeführt ohne Raum Fühler Da ich die letzten Jahre stellenweise mit...
    Oben