Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff?

Diskutiere Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Klar...wir machen uns jetzt eine Aufstellung mit euren Informationen und gehen die durch. Da es ja zum Glück warm ist, dann macht uns zur Zeit...

Corry

Threadstarter
Mitglied seit
18.06.2021
Beiträge
9
Klar...wir machen uns jetzt eine Aufstellung mit euren Informationen und gehen die durch. Da es ja zum Glück warm ist, dann macht uns zur Zeit eine kalte Dusche nichts aus. Wir geben euch Bescheid
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das soll keine Gängelung oder stupide Beschäftigungsmaßnahme sein, sondern u.a. durch das Ausschlußverfahren auch nur Struktur in die Problemlösung schaffen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Bitte euch nicht im Ton zu vergreifen. Ich habe neben der Heizung auch ein Leben und Arbeit
Ja, da kann man dann aber schreiben "bitte Geduld bis..."
Wenn dir das zu viel ist, mach das mal alleine, wünsche dir viel Erfolg. Ich habe keine Probleme mit deiner Heizung.
 

Corry

Threadstarter
Mitglied seit
18.06.2021
Beiträge
9
Hallo. Ich habe jetzt einem Termin mit Fachmann und habe den auch schon darauf hingewiesen, dass wir eure Hinweise und Tipps durchgehen werden. Nochmals ein großes Dankeschön an euch für eure Bemühungen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich/wir hatten halt die optimistische verrückte ungewöhnliche Vorstellung oder gar den TRAUM, dass Du selbst schon ein paar Punkte checken könntest.... :rolleyes:
 
Patze-T3

Patze-T3

Profi
Mitglied seit
04.01.2014
Beiträge
492
Jetzt wirst du aber größenwahnsinnig..... o_O
 

Corry

Threadstarter
Mitglied seit
18.06.2021
Beiträge
9
Hallo Allerseits, die Heizung läuft seit Mittwoch ohne Aussetzer. Der Fachmann hat eure Hinweise beachtet und fühlte sich auch nicht auf "die Füße getreten". Tatsächlich lag es an den Einstellungen die Dr. Schorni oben aufgeführt hat. Ich Danke euch nochmals und wünsche euch alles Gute
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
oii toll :thumbup: Recht behalten ist ja ganz nett. Aber in erster Linie freuts mich, dass wir Dir helfen konnten und nun alles wohl soweit läuft. Mal sehen wies so über den Sommer klappt. ICH hätt mich ja noch mehr über die Aufklärung gefreut "wie denn nun explizit die Verbrennungsluftversorgung im Heizungsraum erfolgt" ...aber gut, bis zum Weihnachts-Wunsch sinds halt auch noch 6 Wochen.
 
Thema:

Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff?

Heizungs bekommt zu wenig Sauerstoff? - Ähnliche Themen

  • Kachelofen mit Gaseinsatz/Warmluftheizung als einzige Heizung in der Wohnung - funktioniert das?

    Kachelofen mit Gaseinsatz/Warmluftheizung als einzige Heizung in der Wohnung - funktioniert das?: Hallo, ich habe suche gerade eine Mietwohnung und habe letztens eine gesehen, die ich eigentlich ganz gut fand. Dort ist allerdings ein für mich...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Heizungs-Kupferrohr (15x1, 22x1) kalt biegen

    Heizungs-Kupferrohr (15x1, 22x1) kalt biegen: ... habs gerade versucht, mit diesem Spielzeug-Werkzeug: Rohrbiege-Werkzeug Wen die Details des Desasters interessieren, der kann gerne meine...
  • "Sommer aus" - wann springt die Heizung wieder an?

    "Sommer aus" - wann springt die Heizung wieder an?: Hallo, wir haben seit 2 Tagen eine neue Buderus Heizung und ich bin bzgl. Bedienung noch am Lernen. Die Heizung hat einen Außenfühler und soll...
  • Heizung bekommt wärme nicht zu allen Heizkörper gleich

    Heizung bekommt wärme nicht zu allen Heizkörper gleich: Hallo Ich hab Folgendes Problem mit meiner Weishaupt WTC 25 A Witterungsgeführt ohne Raum Fühler Da ich die letzten Jahre stellenweise mit...
  • Ähnliche Themen

    Oben