Ein freudliches Hallo an die Heizungsspezialisten (inbesondere @ Hausdoc )!
Ich habe leider ein sich langsam anbahnendes Problem mit meiner ZSB 22/83-1 MRA (Bj. 2005) an einer Einrohrheizung:
Die Umwälzpumpe UPS 15-60 TTAO brummt zwar schon seit dem Hauskauf 2013 vor sich hin. Die Heizung taktet aber seit einiger Zeit in kürzeren Abständen.
Bei vergleichbarer Außentemperatur (0° C) betrug die Brenndauer Anfang 2013 etwa 3 min (56° C - Vorlauf) und die Brennerpause danach etwa 5 min.
Die Rücklauftemperatur stieg gegen Ende der Brenndauer (schon wieder) etwas an (35°C auf 38°C).
Derzeit 2018/2019 beträgt die Brenndauer etwa 2 min (Vorlauf etwa 58° C) und die Pause ebenfalls 2 min.
Die Rücklauftemperatur (36° C) steigt jetzt gegen Ende der Brenndauer nicht mehr an; das Heizwasser wird also nicht mehr so schnell umgewälzt.
Dafür sprich auch, dass seit ca. einem Jahr keinerlei Fließgeräusche mehr an den Heizkörpern bzw. Hahnblöcken warnehmbar sind.
Die Heizung bekommt die Wärme (Mindestleistung 7,8 kW) also auch nicht mehr so schnell abgeführt.
Woran könnte die verminderte Umlaufmenge eher liegen? Umwälzpumpe (bzw. deren Motorkondensator) oder Wärmetauscher zugesetzt?
Woraus das (klare) Heizungswasser besteht, hat mir der Verkäufer des Hauses in 2013 natürlich nicht verraten (im Zweifel nicht nach VDI2035), daher hier noch die Trinkwasserwerte: Trinkwasserhärte 4,8 dH / Carbonathärte 2,4 dH / Natrium 11 mg/l / Calzium 25,6 mg/l
Ich möchte ungern eine Heizungsfirma beauftragen, die nach dem Ausschlussprinzip zu hohen Kosten erstmal "alles durchtauscht" (falls ich derzeit überhaupt in absehbarer Zeit Termine hier in Bonn bekomme , die Auftragslage mit Neuinstallationen bzw. Anlagentausch ist ja momentan bekannt).
Daher würde ich zumindest den Fehler eingrenzen wollen (am besten auf die Pumpe ) und die dann auch tauschen lassen bzw. reparieren (wenn Motorkondensator).
Eine Thermenwartung ist eh' überfällig und da könnte gleich der sich anbahnende Fehler mit behoben werden. Eine zugelassene HE-Pumpe scheint es ja von Junkers leider immer noch nicht zu geben...
Könnt ihr mir Hinweise geben?
Beste Grüße, lpi
Ich habe leider ein sich langsam anbahnendes Problem mit meiner ZSB 22/83-1 MRA (Bj. 2005) an einer Einrohrheizung:
Die Umwälzpumpe UPS 15-60 TTAO brummt zwar schon seit dem Hauskauf 2013 vor sich hin. Die Heizung taktet aber seit einiger Zeit in kürzeren Abständen.
Bei vergleichbarer Außentemperatur (0° C) betrug die Brenndauer Anfang 2013 etwa 3 min (56° C - Vorlauf) und die Brennerpause danach etwa 5 min.
Die Rücklauftemperatur stieg gegen Ende der Brenndauer (schon wieder) etwas an (35°C auf 38°C).
Derzeit 2018/2019 beträgt die Brenndauer etwa 2 min (Vorlauf etwa 58° C) und die Pause ebenfalls 2 min.
Die Rücklauftemperatur (36° C) steigt jetzt gegen Ende der Brenndauer nicht mehr an; das Heizwasser wird also nicht mehr so schnell umgewälzt.
Dafür sprich auch, dass seit ca. einem Jahr keinerlei Fließgeräusche mehr an den Heizkörpern bzw. Hahnblöcken warnehmbar sind.
Die Heizung bekommt die Wärme (Mindestleistung 7,8 kW) also auch nicht mehr so schnell abgeführt.
Woran könnte die verminderte Umlaufmenge eher liegen? Umwälzpumpe (bzw. deren Motorkondensator) oder Wärmetauscher zugesetzt?
Woraus das (klare) Heizungswasser besteht, hat mir der Verkäufer des Hauses in 2013 natürlich nicht verraten (im Zweifel nicht nach VDI2035), daher hier noch die Trinkwasserwerte: Trinkwasserhärte 4,8 dH / Carbonathärte 2,4 dH / Natrium 11 mg/l / Calzium 25,6 mg/l
Ich möchte ungern eine Heizungsfirma beauftragen, die nach dem Ausschlussprinzip zu hohen Kosten erstmal "alles durchtauscht" (falls ich derzeit überhaupt in absehbarer Zeit Termine hier in Bonn bekomme , die Auftragslage mit Neuinstallationen bzw. Anlagentausch ist ja momentan bekannt).
Daher würde ich zumindest den Fehler eingrenzen wollen (am besten auf die Pumpe ) und die dann auch tauschen lassen bzw. reparieren (wenn Motorkondensator).
Eine Thermenwartung ist eh' überfällig und da könnte gleich der sich anbahnende Fehler mit behoben werden. Eine zugelassene HE-Pumpe scheint es ja von Junkers leider immer noch nicht zu geben...
Könnt ihr mir Hinweise geben?
Beste Grüße, lpi