Heizkreispumpen werden nicht zeitgesteuert

Diskutiere Heizkreispumpen werden nicht zeitgesteuert im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine Viessmann-Heizung mit einer Trimatik Steuerung. Diese schaltet seit einiger Zeit nicht mehr die Heizkreispumpen. Es sind...

Peter1959

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2010
Beiträge
2
Hallo,

ich habe eine Viessmann-Heizung mit einer Trimatik Steuerung. Diese schaltet seit einiger Zeit nicht mehr die

Heizkreispumpen. Es sind zwei Heizkreispumpen installiert: Eine für den Heizkreis mit Mischer und für den Heizkreis ohne

Mischer. Eine probeweise Umstellung auf Sommerbetrieb blieb ohne Erfolg. Das heißt, die Pumpen liefen weiter.

Beim Test - Schalter auf Stellung T - gehen diese jedoch aus und werden dann beim Relaistest auch richtig ein- bzw. dann

auch wieder abgeschaltet. Das heißt, das Relais scheint in Ordnung zu sein.

Hat jemand irgend eine Idee, was das sein könnte?

Vielen Dank.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Hallo,
da ist alles vollkommen normal.
Hier greift der Frostschutz. Unter 3°Außentemperatur laufen die Pumpen.

Test: Erwärme mal den Außenfühler testweise (z.B. mit einem Halogenstrahler) - dann bleiben die Pumpen stehen.
 

Peter1959

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2010
Beiträge
2
Hallo Hausdoc,

danke für die schnelle Antwort. Das ist eine Möglichkeit und ein guter Tipp.
Das probiere ich mal aus. Ich komme allerdings erst am Wochenende dazu.
Dann melde ich mich nochmal.
 
Thema:

Heizkreispumpen werden nicht zeitgesteuert

Heizkreispumpen werden nicht zeitgesteuert - Ähnliche Themen

  • Heizkreispumpen-Optimierung

    Heizkreispumpen-Optimierung: Hallo zusammen, meine Anlage sieht so aus: Model: Weishaupt: WWP L9 ID Puffer: WKS 300/100 LE B ERR sind keine vorhanden. Es gibt eine...
  • Heizkreispumpe Vitola comferral

    Heizkreispumpe Vitola comferral: Guten Tag, ich habe eine alte Vitola comferral mit Doumatik (Best. Nr. 7450 235). Die Hezung lief immer ohne Problem, seit gestern liegt folgendes...
  • Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein

    Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn das Brauchwaser aufgeheizt wird schaltet sich ja die Speicherladepumpe ein und die Heizkreispumpe ab. Hat...
  • Heizkreispumpe Drehzahl

    Heizkreispumpe Drehzahl: Guten Abend, habe eine Weishaupt WTC 15 Heizung. Seit 20 Minuten dreht die Heizkreispumpe in Intervalle mal schnell mal langsam. Die...
  • WTU 20-G - Heizkreispumpe geht nur sporadisch.

    WTU 20-G - Heizkreispumpe geht nur sporadisch.: Hallo zusammen, zunächst einmal möchte ich mich für die Aufnahme hier bedanken und mich kurz vorstellen: bin Anfang 50, heizungstechnisch nicht...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkreispumpen-Optimierung

      Heizkreispumpen-Optimierung: Hallo zusammen, meine Anlage sieht so aus: Model: Weishaupt: WWP L9 ID Puffer: WKS 300/100 LE B ERR sind keine vorhanden. Es gibt eine...
    • Heizkreispumpe Vitola comferral

      Heizkreispumpe Vitola comferral: Guten Tag, ich habe eine alte Vitola comferral mit Doumatik (Best. Nr. 7450 235). Die Hezung lief immer ohne Problem, seit gestern liegt folgendes...
    • Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein

      Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn das Brauchwaser aufgeheizt wird schaltet sich ja die Speicherladepumpe ein und die Heizkreispumpe ab. Hat...
    • Heizkreispumpe Drehzahl

      Heizkreispumpe Drehzahl: Guten Abend, habe eine Weishaupt WTC 15 Heizung. Seit 20 Minuten dreht die Heizkreispumpe in Intervalle mal schnell mal langsam. Die...
    • WTU 20-G - Heizkreispumpe geht nur sporadisch.

      WTU 20-G - Heizkreispumpe geht nur sporadisch.: Hallo zusammen, zunächst einmal möchte ich mich für die Aufnahme hier bedanken und mich kurz vorstellen: bin Anfang 50, heizungstechnisch nicht...
    Oben