Hallo,
ich bitte um einen Rat. Ich habe eine Junkers ZWR 18-4 KE B 23 (17 Jahre) Heiztherme. Leider bekomme ich aus der Therme Brauchwasser nicht wärmer als 53-54 Grad. Nach längeren Rechergen im Internet bekam ich die Info, dass die Therme zu entkalken wäre. Dies habe ich mit Zitronensäure gemacht .Unter diesem Link [media]https://www.youtube.com/watch?v=cl4C_DxxUBE[/media] können Sie sich gerne ansehen wie ich es gemacht habe. Während der Entkalkung kam einiges an Schmutz/Kalk heraus. Allerdings eine Besserung hat es nicht gebracht. Brauchwasser steigt nicht über 54 Grad. Die Armatur im Badezimmer hat keine Wasserreduzierer oder Perlator.
Nach der Entkalkung habe die Auslaufmenge des Brauchwassers kontrolliert. Es kommen exakt 5,5L/min heraus. Somit gehe ich davon aus, dass der Wasserschalter ist in Ordnung.
Zusätzlich habe ich die Gasmenge kontrolliert, die bei Warmwasserzubereitung pro Minute verbrannt wird. Es sind 36L Gas/min. Also ist die Leistung der Therme auch in Ordnung???
Somit habe ich auf den Hydraulikschalter meine Aufmerksamkeit gelenkt, da bei Brauchwasserzapfung der Heizungsvorlauf heiß wird. Zusätzlich stellte ich fest, dass der Hydraulikschalter tropft. In den Foren habe ich gelesen, dass man die Undichtigkeit des Hydraulikschalters im Brauchwassermodus nachweisen kann, in dem man die Vor- und Rücklaufhähne der Heizung abriegelt. Dies habe ich gemacht. Aber der Heizungsvorlauf wird trotzdem heiß und die Brauchwassertemperatur steigt nicht über 54 Grad.
Dies habe ich gefilmt: [media]https://www.youtube.com/watch?v=Lgynb1NWrmQ&feature=youtu.be[/media]
Anschließend demontierte ich den Hydraulikschalter (HS), um ihn zu reinigen und auf Beschädigungen zu prüfen. Im Inneren war er sehr verdreckt. Die Membran hat auch einen kleinen Riss. Siehe Foto. Ich stelle auch fest, dass der Ventilteller leicht schief ist. Aber rein optisch schließt der Ventilteller dicht. Der Stift auf dem Ventilteller sitzt, ist meiner Meinung nach etwas schwergängig(Ich weiß, dass eine Feder gegen die Bewegungsrichtung wirkt). Der HS wurde wieder zusammengebaut und wieder auf den ursprünglichen Platz montiert. Seit dem tropft er nicht mehr.
In den Foren las ich, dass die Steuerung gibt 30V DC aus, um den HS anzusteuern. Allerdings ist es nicht präzisiert, ob dabei die Spule angeschlossen ist oder nicht. Bei mir liegen im Heizbetrieb an der Spule des HS etwa 15V DC an(Spule angeschlossen). Wenn ich die Spule abziehe, funkt es leicht und man hört den Anker des HS abfallen(also Spule in Form). An der Zuleitung der Spule messe ich auch tatsächlich 30V DC. Die Spule hat einen Innenwiderstand von 85 Ohm. Müssen 30V DC bei angeschlossener Spule anliegen oder nicht? Ich bin der Meinung, dass 15V Spannungsabfall recht viel ist. Aber wie gesagt die Spule scheint in Ordnung zu sein.
Zu den Flammen:
Bei mir sind sie nur die ersten 20 Sekunden nach der Zündung blau. Anschließend werden sie orange-gelb. Zusätzlich sehe ich durch das Sichtfenster, dass auf dem Brenner viele glühende Partikeln sind. Ich es ein Zeichen mangelnder Wartung??? Die Therme ist seit ca. 1 Jahr in meinem Besitz. Bis vor Kurzen habe ich gedacht, des der Schornsteinfeger macht die vorgeschriebene Wartung. Laut Aufkleber wurde letzte Wartung vom Fachbetrieb entweder 6.2011 oder 12.2012 durchgeführt. Vor nächster Heizperiode im September werde ich eine Wartung der Therme durch Fachmann veranlassen.
Was könnte Ihrer Meinung nach der Grund für geringe Ausflusstemperatur des Brauchwassers sein? Handwerkliche Geschicklichkeit, technisches Verstehen und Ingenieurausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik ist vorhanden.
Ich danke Ihnen für Ihren Ratschlag.
Mit freundlichen Grüßen.
Alexander.
ich bitte um einen Rat. Ich habe eine Junkers ZWR 18-4 KE B 23 (17 Jahre) Heiztherme. Leider bekomme ich aus der Therme Brauchwasser nicht wärmer als 53-54 Grad. Nach längeren Rechergen im Internet bekam ich die Info, dass die Therme zu entkalken wäre. Dies habe ich mit Zitronensäure gemacht .Unter diesem Link [media]https://www.youtube.com/watch?v=cl4C_DxxUBE[/media] können Sie sich gerne ansehen wie ich es gemacht habe. Während der Entkalkung kam einiges an Schmutz/Kalk heraus. Allerdings eine Besserung hat es nicht gebracht. Brauchwasser steigt nicht über 54 Grad. Die Armatur im Badezimmer hat keine Wasserreduzierer oder Perlator.
Nach der Entkalkung habe die Auslaufmenge des Brauchwassers kontrolliert. Es kommen exakt 5,5L/min heraus. Somit gehe ich davon aus, dass der Wasserschalter ist in Ordnung.
Zusätzlich habe ich die Gasmenge kontrolliert, die bei Warmwasserzubereitung pro Minute verbrannt wird. Es sind 36L Gas/min. Also ist die Leistung der Therme auch in Ordnung???
Somit habe ich auf den Hydraulikschalter meine Aufmerksamkeit gelenkt, da bei Brauchwasserzapfung der Heizungsvorlauf heiß wird. Zusätzlich stellte ich fest, dass der Hydraulikschalter tropft. In den Foren habe ich gelesen, dass man die Undichtigkeit des Hydraulikschalters im Brauchwassermodus nachweisen kann, in dem man die Vor- und Rücklaufhähne der Heizung abriegelt. Dies habe ich gemacht. Aber der Heizungsvorlauf wird trotzdem heiß und die Brauchwassertemperatur steigt nicht über 54 Grad.
Dies habe ich gefilmt: [media]https://www.youtube.com/watch?v=Lgynb1NWrmQ&feature=youtu.be[/media]
Anschließend demontierte ich den Hydraulikschalter (HS), um ihn zu reinigen und auf Beschädigungen zu prüfen. Im Inneren war er sehr verdreckt. Die Membran hat auch einen kleinen Riss. Siehe Foto. Ich stelle auch fest, dass der Ventilteller leicht schief ist. Aber rein optisch schließt der Ventilteller dicht. Der Stift auf dem Ventilteller sitzt, ist meiner Meinung nach etwas schwergängig(Ich weiß, dass eine Feder gegen die Bewegungsrichtung wirkt). Der HS wurde wieder zusammengebaut und wieder auf den ursprünglichen Platz montiert. Seit dem tropft er nicht mehr.
In den Foren las ich, dass die Steuerung gibt 30V DC aus, um den HS anzusteuern. Allerdings ist es nicht präzisiert, ob dabei die Spule angeschlossen ist oder nicht. Bei mir liegen im Heizbetrieb an der Spule des HS etwa 15V DC an(Spule angeschlossen). Wenn ich die Spule abziehe, funkt es leicht und man hört den Anker des HS abfallen(also Spule in Form). An der Zuleitung der Spule messe ich auch tatsächlich 30V DC. Die Spule hat einen Innenwiderstand von 85 Ohm. Müssen 30V DC bei angeschlossener Spule anliegen oder nicht? Ich bin der Meinung, dass 15V Spannungsabfall recht viel ist. Aber wie gesagt die Spule scheint in Ordnung zu sein.
Zu den Flammen:
Bei mir sind sie nur die ersten 20 Sekunden nach der Zündung blau. Anschließend werden sie orange-gelb. Zusätzlich sehe ich durch das Sichtfenster, dass auf dem Brenner viele glühende Partikeln sind. Ich es ein Zeichen mangelnder Wartung??? Die Therme ist seit ca. 1 Jahr in meinem Besitz. Bis vor Kurzen habe ich gedacht, des der Schornsteinfeger macht die vorgeschriebene Wartung. Laut Aufkleber wurde letzte Wartung vom Fachbetrieb entweder 6.2011 oder 12.2012 durchgeführt. Vor nächster Heizperiode im September werde ich eine Wartung der Therme durch Fachmann veranlassen.
Was könnte Ihrer Meinung nach der Grund für geringe Ausflusstemperatur des Brauchwassers sein? Handwerkliche Geschicklichkeit, technisches Verstehen und Ingenieurausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik ist vorhanden.
Ich danke Ihnen für Ihren Ratschlag.
Mit freundlichen Grüßen.
Alexander.