Hast Du am Druckminderer den Wasserdruck so weit wie möglich abgesenkt? Wenn nicht schießt das Kaltwasser recht schnelll in den WWS und die Schichtung wird zerstört, somit hat man eine Mischwassertemperatur die oberhalb der Kaltwassertemperatur liegt.
Die Abkühlung eines WWS hängt von der Temperaturdifferenz WW/Umgebung ab. Wenn die Umgebung 20 Grad hat kühlt ein 60 Grad WWS (also 40K delta) schneller um 5K ab als wenn der nur noch 27Grad hat (nur noch 7K delta), das dauert dann ewig. Deshalb siehe Satz 2.
Die Abkühlung eines WWS hängt von der Temperaturdifferenz WW/Umgebung ab. Wenn die Umgebung 20 Grad hat kühlt ein 60 Grad WWS (also 40K delta) schneller um 5K ab als wenn der nur noch 27Grad hat (nur noch 7K delta), das dauert dann ewig. Deshalb siehe Satz 2.