Dr Schorni
Experte
DU DOCH NICHT SCHATZZZ!Oh, danke für die Blumen !
DU DOCH NICHT SCHATZZZ!Oh, danke für die Blumen !
Wenn Brennerrohre heiß werden und ausglühen ist in der Regel der Düsendruck zu gering. Mit zu langsam einströmendem Gas wird auch zu wenig Luft mitgenommen. Die Flamme "klebt" an der Brenneroberfläche und das Metall glüht aus.DANN wäre das Gerät ja sogar UNTERbelastet!*
Dieser Heizungsdinosaurier hat mindestens 35 Jahre hinter sich gebracht als Halbautomat. Das ist Technik aus den fünfziger Jahren und energetisch alles andere wie wertvoll. Das ist ein Konstanttemperaturkessel der so gar nicht weiter betrieben werden darf nach der alten EnEV bzw. heutigem GEG.bei meinem 30 Jahre alten Junkers K14-6T
Nimms nicht persönlich, DA kannst DU ja nichts dafür, wir sind halt manchsmal so bißchen frozzelig - nur um die SACHE, mehr nicht.Sorry, war schon drin, als wir eingezogen sind. Aber was mache ich nun? Nochmal messen?
Etwas Neues wäre sicherlich sinnvoll. Aber zumindest ist Dein Kessel ein Niedertemperaturkessel gemäß GEG und damit nicht austauschpflichtig. Du hast aber das Problem, dass zeitnah, wenn noch nicht vorhanden, eine Regelung der Beheizung nach Außentemperatur und Zeit nachzurüsten ist - bis Ende September 2021.Die Heizanlage wurde 1990 eingebaut. Und ja, ich weiß, dass etwas Neues her muss.
Wie bitte ? Ich erkenne da keine witterungsgeführte Regelung die dieses überdachte Lagerfeuer gleitend führen könnte. DAS ist ein Konstanttemperaturkessel allererster Güte.Aber zumindest ist Dein Kessel ein Niedertemperaturkessel gemäß GEG und damit nicht austauschpflichtig.
Das ist hier irrelevant. Wichtig ist nur, ob er nach GEG-Kriterien (vormals EnEV) ein NT-Kessel ist oder nicht. Und gemäß Junkers ist er das.In der Anleitung steht: Niederdruckheißwassererzeuger der Gruppe 1
Ich halte die Zuordnung der Fa. Junkers für falsch. Während der Bauzeit dieser Kesselbaureihe von 1987 bis 1995 wurden auch noch Konstanttemperaturkessel wie bei anderen Herstellern ausgeliefert. Beispiel : Einen Viessmann Edelstahl-Gaskessel als Halbautomat wurde im gleichen Zeitraum auch nur auf Bestellung mit einer Kesselkreisregelung S/KR ausgeliefert. Wurde dagegen eine Kesselregelung Trimatik II oder gar eine Tetramatik dazu geliefert, so war dieser Kessel ein Niedertemperaturkessel.Gleiches gilt, wenn die Junkers-Information falsch ist und der Kessel doch austauschpflichtig ist
DAS bezieht sich auf die DRUCKbelastung des Kessels bzgl Dichtigkeit.Niederdruckheißwassererzeuger der Gruppe 1
Er WIRD es erst MIT der automatischen Regelung! Wie man am Kessel-Hand-Dreh-Regler erkennen kann, fährt er somit mit einer KONSTANTEN und NICHT witterungs/raumtemperatur+Zeit-geführten Kesseltemperatur.ein NT-Kessel ist oder nicht. Und gemäß Junkers ist er das
Nicht schon wieder. Das spielt bei der Einstufung als NT-Kessel doch keine Rolle.Er WIRD es erst MIT der automatischen Regelung!