kh4all
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.04.2017
- Beiträge
- 26
Wie wird dieser benötigte Wert bitte ermittelt?ThW schrieb:Der Crossal benötigt/schafft 205 Kg/h. Die 1400m² benötigen ~5000 Kg/h.
Wie wird dieser benötigte Wert bitte ermittelt?ThW schrieb:Der Crossal benötigt/schafft 205 Kg/h. Die 1400m² benötigen ~5000 Kg/h.
Da die Aussage "Der Crossal benötigt/schafft 205 Kg/h. Die 1400m² benötigen ~5000 Kg/h." so brisant ist, möchte ich sie unbedingt konkret nachvollziehen können.Hausdoc schrieb:Das wird rechnerisch ermittelt.
Aus spezifischer Wärmekapazität , Leistung und delta T Heizwasser
Bei einer Crossal mit einer Nenn-Wärmeleistung von 186 kW (44/175) würde sich lt. Tabelle bei einer Durchflussmenge von 7 m³/h ein Durchflusswiderstand von 3 mbar ergeben. Wäre damit das Problem gelöst?Hausdoc schrieb:Bei 7 m³ hat der Vitocrossal einen Durchflusswiderstand von 15 mbar (= 1,5 m)
Es soll eine Gas-Brennwertanlage werden.ThW schrieb:Wolltet ihr bei Öl bleiben oder auf Gas umrüsten?
Das wird im Diagramm des Herstellers abgelesen (Quelle Viessmann).kh4all schrieb:Wie wird bitte die notwendige Heizwassermenge von ca 7 m³/h errechnet?
Diese Frage hatte ich nach Blick auf die Tabelle gestellt. Wäre ein Kessel der nächst höheren Leistungsklasse mit 186 kW Nenn-Wärmeleistung die Lösung, wenn die 142 kW nicht reichen?kh4all schrieb:Bei einer Crossal mit einer Nenn-Wärmeleistung von 186 kW (44/175) würde sich lt. Tabelle bei einer Durchflussmenge von 7 m³/h ein Durchflusswiderstand von 3 mbar ergeben. Wäre damit das Problem gelöst?
Sehe ich auch so und im Falle einer Störung an einem Gerät fällt nichts aus.ThW schrieb:Meines Erachtens ist die Leistung mehr als genug.
Und ich widerhole mich. Gerade bei Gas kann man 2-4 Vitodens oder WTC´s an die Wand hängen und erhält nicht nur eine perfekte Modulation. Durch eine hydaulische Weiche sind zusätzlich die ständig wechselnden Massenstöme perfekt neutralisiert.
Bedeutet anders herum aber auch 2 bis 4 mal Anschaffungs- ; Wartungs- und Reparaturkosten. Ich bin nun mal kein Freund von "Kuckucksuhren" (wandhängende Geräte).ThW schrieb:Gerade bei Gas kann man 2-4 Vitodens oder WTC´s an die Wand hängen und erhält nicht nur eine perfekte Modulation
So schlimm wird das nicht, da wird einiges zusammengelegt. (Z.B. Anfahrt)tricotrac schrieb:Bedeutet anders herum aber auch 2 bis 4 mal Anschaffungs- ; Wartungs- und Reparaturkosten. Ich bin nun mal kein Freund von "Kuckucksuhren" (wandhängende Geräte).
Da ist schon was drann. Für Unternehmen sehe ich die eindeutigen Vorteile der Kaskade, insbesondere bei der Versorgungssicherheit.Wolfhaus schrieb:trico, keine Bange, das macht er nicht. Mir ist es noch nicht gelungen Kleinanwender davon zu überzeugen.
Bei Unternehmen ist das kein Problem.
Dem steht die Aussage gegenüber:ThW schrieb:Meines Erachtens ist die Leistung mehr als genug.
Welchen Schluss soll ich als Laie jetzt daraus ziehen?Hausdoc schrieb:Ich komme lt deiner Angaben auf eine notwendige Heizwassermenge von ca 7m³/h ( dabei würden die 130 KW einens einzelnen 130 KW Kessels nicht reichen)
Ich hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können.kh4all schrieb:Die entscheidenden Kriterien für eine Mehrkesselanlage sind dagegen die Betriebssicherheit der Heizungsanlage, die Möglichkeiten der Kesseleinbringung und -aufstellung sowie die Geräuschemissionen
Beschreiben wir es doch einmal plastischer.....kh4all schrieb:Können die Modulationverhältnisse der angebotenen Einzelanlagen von 1:3 und 1:5 von einer Kaskade übertroffen werden?
Du kannst es überschläglich selbst errechnen. Früher (vor 2008) durfte (der Fach-)man 100Watt/m² beheizte Wohnfläche ansetzen. Heute nicht mehr als 70W/m².kh4all schrieb:Dem steht die Aussage gegenüber:ThW schrieb:Meines Erachtens ist die Leistung mehr als genug.
Welchen Schluss soll ich als Laie jetzt daraus ziehen?Hausdoc schrieb:Ich komme lt deiner Angaben auf eine notwendige Heizwassermenge von ca 7m³/h ( dabei würden die 130 KW einens einzelnen 130 KW Kessels nicht reichen)
Soll das heissen, dass mit der Aussage:ThW schrieb:Eine benötigte Leistung zur Warmwasserbereitung spielt in deiner Größenordnung keine Rolle mehr.
die Heisswassermenge gemeint war?Hausdoc schrieb:Ich komme lt deiner Angaben auf eine notwendige Heizwassermenge von ca 7m³/h ( dabei würden die 130 KW einens einzelnen 130 KW Kessels nicht reichen)
Ich will es ein letztes Mal mit anderen Worten versuchen, weil meine Fragestellungen wegen des fehlenden Fachwissens möglicherweise für den Fachmann unverständlich waren.Hausdoc schrieb:Ich komme lt deiner Angaben auf eine notwendige Heizwassermenge von ca 7m³/h ( dabei würden die 130 KW einens einzelnen 130 KW Kessels nicht reichen)
Bei 7 m³ hat der Vitocrossal einen Durchflusswiderstand von 15 mbar (= 1,5 m)
Nein, nach meiner Berechnung + Sicherheit ergeben sich 130,6 KW. Jetzt kann über die 0,6 KW eine Diskussion beginnen. Meine Meinung ist die 0,6 KW. werden durch den Sicherheitszuschlag leicht abgedeckt.kh4all schrieb:Die klare Aussage, dass die 130 kW eines einzelnen Kessels nicht reichen, würde bedeuten, dass die abgegebenen Angebote falsch kalkuliert wären.