Hallo,
ich habe im Jahr 2013 in meiner Wohnung eine Fußbodenheizung vom Heizungsbauer verlegen lassen.(Fussbodenheizung Takkersystem 30/3)
Der Verteilerkasten sitzt im Schlafzimmer. Nun wird der Boden im Schlafzimmer durch die Zuleitungen zu den anderen Räumen so warm, dass es im Schlafzimmer ständig zwischen 22 und 23,5 Grad warm ist. Die Temperatur im Schlafzimmer ist nicht regelbar. Der Heizungsbauer hatte eine Planung durch ein Ingenieurbüro machen lassen. Dabei war für das Schlafzimmer von einer Temperatur von 20 Grad ausgegangen.
Was kann ich unternehmen, damit ich endlich wieder in einem kühleren Raum schlafen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße
Tessa
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.362
Tessa schrieb:
Was kann ich unternehmen, damit ich endlich wieder in einem kühleren Raum schlafen kann?
Beim Planer reklamieren.
Ein Verteiler im Schlafzimmer ist natürlich eine eher suboptimale Idee.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
6.585
Alternativ den Schlafraum verlegen :whistling:

Nein, unser Hausdoc hat schon recht mit dieser Vorgehensweise !
 

Tessa

Threadstarter
Mitglied seit
09.03.2015
Beiträge
4
Danke für die schnelle Antwort.

Sollten nicht Fachleute und Planer auf einen suboptimalen Standort hinweisen?

Gibt es nicht die Möglichkeit Zuleitungen zu isolieren, damit nicht unkontrolliert Wärme abgegeben wird?


Schöne Grüße
Tessa
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.362
Tessa schrieb:
Sollten nicht Fachleute und Planer auf einen suboptimalen Standort hinweisen?
Naja..... es gibt da ein paar Tabu`s, wo man Verteiler nicht plaziert. Das Schlafzimmer gehört dazu....

War das nicht so klar, daß dieser Raum das Schlafzimmer wird?

Handelt es sich um einen Neubau?
 

Tessa

Threadstarter
Mitglied seit
09.03.2015
Beiträge
4
Sanierter Altbau. Der Bauleiter sah keine andere Möglichkeit als die Zuleitung zum Schlafzimmer zu legen. Ursprünglich sollte der Standort im Flur sein.
Man hätte die Leitung auch bis in den Flur verlängern können, vermutlich.
Aber für solche Überlegungen hat man eigentlich einen Planer, oder?

Kann man die Zuleitungen vom Verteiler zu den einzelnen Räumen eigentlich isolieren bzw. gibt es isolierte Leitungen?
Um endlich gut schlafen zu können, werde ich wohl den Fußboden aufreißen müssen.
Ich frage mich nur, ob sich da Heizungsbauer oder Planer nicht an den Kosten beteiligen sollten.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.362
Dann wär der Flur noch besser gewesen.

Bevor jetzt irgendwas afgerissen wird, sollte man die Heizkennlinie anpassen. Ich geh davon aus, daß Diese zu hoch eingestellt ist. Daß die einzelnen Wassermengen der Heizkreise passen, setz ich vorraus
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.163
Standort
dem Süden von Berlin
welche Temperaturen sind in den anderen Räumen? Denke was Hausdoc schreibt, Kennlinie anpassen wird die einzige reale Möglichkeit sein. Kenne die Wohnung nicht, Tür zum Flur auflassen?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.163
Standort
dem Süden von Berlin
Kennlinie kann etwas runter, aber das Schlafzimmerproblem ist, denke ich, damit nicht vollständig zu lösen, Schlafen soll stark runter nehmen?
 
Thema:

Fußbodenheizung: Temperatur im Schlafzimmer nicht regelbar

Fußbodenheizung: Temperatur im Schlafzimmer nicht regelbar - Ähnliche Themen

  • COB 20 Einstellung Temperatur Warmwasser und Fußbodenheizung

    COB 20 Einstellung Temperatur Warmwasser und Fußbodenheizung: Wir haben aktuell unseren Schlüssel für unser neues Heim bekommen - hier ist der Öl-Brennwertkessel COB 20 verbaut. Im Haus ist eine...
  • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung

    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir haben eine Bartl Wärmepumpe und heizen mit einer Fußbodenheizung. Die Vorlauftemperatur war die letzten Tage bei ca. 38...
  • Remeha Vorlauftemperatur und Fußbodenheizung

    Remeha Vorlauftemperatur und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, Haus: DHH - Neubau 2018, 110qm Wohnfläche, Fliesen und Vinyl Heizung: remeha tzerrasol 390 (Hybridgerät Gas + Solar), Raumregler...
  • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur extrem hoch

    Fußbodenheizung Vorlauftemperatur extrem hoch: Hi, ich habe eine Buderus Heizungsanlage in unserem Einfamilienhaus errichten lassen. Die Maschine wurde von einer Fachfirma errichtet und von...
  • Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung und Heizkörpern

    Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung und Heizkörpern: Wir haben in zwei Räumen unseres Hauses Fußbodenheizung (Kunststoffrohr), der Rest wird mit konventionellen Heizkörpern erwärmt. Letztere sind so...
  • Ähnliche Themen

    • COB 20 Einstellung Temperatur Warmwasser und Fußbodenheizung

      COB 20 Einstellung Temperatur Warmwasser und Fußbodenheizung: Wir haben aktuell unseren Schlüssel für unser neues Heim bekommen - hier ist der Öl-Brennwertkessel COB 20 verbaut. Im Haus ist eine...
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung

      Vorlauftemperatur Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir haben eine Bartl Wärmepumpe und heizen mit einer Fußbodenheizung. Die Vorlauftemperatur war die letzten Tage bei ca. 38...
    • Remeha Vorlauftemperatur und Fußbodenheizung

      Remeha Vorlauftemperatur und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, Haus: DHH - Neubau 2018, 110qm Wohnfläche, Fliesen und Vinyl Heizung: remeha tzerrasol 390 (Hybridgerät Gas + Solar), Raumregler...
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur extrem hoch

      Fußbodenheizung Vorlauftemperatur extrem hoch: Hi, ich habe eine Buderus Heizungsanlage in unserem Einfamilienhaus errichten lassen. Die Maschine wurde von einer Fachfirma errichtet und von...
    • Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung und Heizkörpern

      Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung und Heizkörpern: Wir haben in zwei Räumen unseres Hauses Fußbodenheizung (Kunststoffrohr), der Rest wird mit konventionellen Heizkörpern erwärmt. Letztere sind so...

    Werbepartner

    Oben