Im Grunde, ist das ganze wirklich, alles richtig so Installiert worden.
Aber mit einer kleinen Einschränkung, der Hydraulischen Regelung am Fußboden Verteiler.
Anhang anzeigen 8723
Hier bei dieser Heizung Anlage, wird einmal von ein (Witterungs Geführten) Heizungkessel, oder Brennwert Heizunggerät, der erste Heizkreis (die Heizkörper) damit Versorgt,
soweit auch richtig. Weiter wurde vom Heizkörperkreis, die Fußbodenheizung das dann mit Abgezweigt, aber alles
kein Technisches Problem somit.
Nun da gegen ist ja auch
nichts weiteres Auszusetzen, denn es wurde ja eine
eigene Mischer Festwert Steuerung, zusammen mit der Hilfskreis Fußboden Heizung Pumpe, dort Installiert. Um die neuen (Gesetzlichen) Vorschriften dort noch mit zu Erfüllen, sind noch die Einzelraum Regelungen
mit dem zugehörigen einzel Raumthermostaten in den Wohn oder Nutzräumen Installiert worden.
Soweit auch alles richtig, nun wurde dort noch so ein Hand Vertellbares Mischventil vor der gesamten Fußboden Verteiler Gruppe gesetzt.
Anhang anzeigen 8724
Und mit diesen Hand Dreiwege Mischventil, wird die Vorlauf Temperatur zum Fußboden Verteiler (grob) vor eingeregelt. Und hier sollte die maximale Vorlauf Temperatur nicht die (Vorberechnete) Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung dabei Überschreiten. Ist die Temperatur zu hoch eingestellt, und ein oder mehr Fußboden Heizschlangen sind nicht geöffnet (durch den Raumthermostat im Raum) dann kann je nach dem, beim Überschreiten der Max Sicherheit Vorlauf Temperatur (von +55°C) der Anlege Sicherheit TW Thermostat, schon mal die Fußboden Heizung Pumpe eben (komplett) mit Ausschalten.
Soweit alles richtig, hier ist es wichtig.... mit dem Fußboden Dreiwegemischer, die richtige Grund Voreinstellung zu finden. Und das, ist eben der kleine Makel dieser Mechanischen Regelgruppe. Ein Lösung Vorschlag wäre, zwischen den Fußboden Verteiler Vorlauf zum Fußboden Verteiler Rücklauf, ein reduzierten (dort einstellbaren) Bypass zusätzlich dort noch mit zu Aktivieren.
Und das, kann noch recht einfach, ohne große Umbauarbeiten (Nachträglich) so gemacht werden. Wenn Sie mal den hier auf Ihren Foto von der linken Seite gezählt, den siebten (noch freien) Fußboden Heizung Anschluß sehen. Diesen einfach mit ein Reststück von dem Fußboden Heizungrohr, den Vorlauf zum Rücklauf, damit direkt Verbinden.
Mit diesen, neuen (Hydraulischen Bypass) kann dann sehr genau über die Voreinstellventile dort, eine feste Bypassmenge eingestellt werden. Damit ist ein Mindes Kreislauf (auch wenn alle anderen ) Ventile der Raumsteuerungen geschlossen sind, immer damit Aufrecht gehalten werden. Weiter kann die Fußbodenheizung Pumpe, Ihre Festwert Einstellung über den Dreiwegemischer dort gleichmäßig da -durch Aufrecht Erhalten werden. Und der Fußboden Sicherheit TW (Anlegethermostat) wird dann auf + 55°C als Maximal Begrenzung eingestellt.
Denn der Begrenzung TW Thermostat, sollte nur als letztes in der Regelkette Auslösen, wenn einmal die Voreinstellung am Dreiwegeventil (Mechanisch) Blockiert oder Irrtümlich zu hoch eingestellt wurde. Denn der erste Heizkreis mit dem Heizkörper, bekommt ja bei niedrigen Außentemperaturen, jedoch eine höhere Vorlauf Temperatur, als eine Fußbodenheizung...
Lassen Sie doch mal, diese Bypass Verbindung am Fußboden Verteiler so dort mit Installieren. Das ist nur eine (wirklich) kleine Veränderung, die aber dort eine Verbesserung der Regelbarkeit (mit Sicherheit) bringt... Gerne lesen wir dann, wieder von Ihnen... ob nun damit dieses Problem damit so gelöst worden ist.
.