Fußbodenheizung -> bekomme Vorlauf nicht tief genug

Diskutiere Fußbodenheizung -> bekomme Vorlauf nicht tief genug im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei dir hat der Mischer ja zuviel durchsatz..
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Bei dir hat der Mischer ja zuviel durchsatz..
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
bei mir lässt der mischer zuviel warmes wasser durch und zu wenig kaltes, braucht man einen bypass nur im umgekehrten fall?
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
sorry, hab grad auf dem schlauch gestanden.
ja, verstehe. mein mischer hat ja zuviel durchsatz.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
noch eine kurze frage, was wäre besser für die mischerregelung?

wenig durchfluss der einzelnen heizkreise ( ca. 1l/min pro heizkreis )
oder mehr durchfluss ( ca. 2- 2,5 l/min ) und niedrigere heizkurve ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Den Durchfluss kann mann nicht so einfach verändern.
Es gab ja mal eine Berechnung. Warscheinlich ging man von 7K Spreizung aus.
Demzufolge ist hier eine ganz bestimmte Durchflussmenge notwendig.

Schickt man mehr Wasser durch , jedoch sinkt der wirkungsgrad der Brennwerttherme.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
ok, also gehe ich mal von einer spreizung 7k aus.

Also muss ich die Heizkurve etwas höher stellen und den Durchfluss zurück drehen.

Wird der Wirkungsgrad der Therme schlechter, wenn ich die Heizkurve ganz nach unten drehe und somit die spreizung kleiner wird?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Am Durchfluß darfst/sollst du gar nichts verstellen. Wnn du schon daran gedreht hast,poste wie groß die einzelnen Heizkreise sind. Ich sag dir dann die notwendige Wassermenge.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
kann dir leider dazu nichts sagen. habe das haus vor einem jahr gekauft.
alle heizkreise waren voll aufgedreht.

unterlagen über heizkreislängen und sonstigen berechnungen existieren nicht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Aber du kannst doch sicher sagen wieviele Heizkreise vorhanden sind und wie groß die Räume sind.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
ja, die genauen quadratmeterzahlen werde ich morgen nachreichen.
danke für die hilfe.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
also, hier die werte:

Flur 12 m2
Küche 10 m2
WC 2,7 m2
HWR 11 m2
Wohnen/Essen 41 m2

Wohnen/Essen ist ein großer Raum zur hälfte Wohnzimmer und zur hälfte Esszimmer.
Dort gibt es drei Heizkreise: Wohnen, Essen und Fenster.

Die breite der bodentiefen Fenstern in diesem Raum ist ungefähr insgesamt 6 Meter.
gruß Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Flur 12 m2 - 2,5 l

Küche 10 m2 -2l

WC 2,7 m2 -0,6l

HWR 11 m2 -2l

Wohnen/Essen 41 m2 - 2,9 l je Kreis.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
super, danke. werde mich nochmal melden, wenn der neue Mischer eingebaut ist und über das Ergebnis berichten.

gruß Michael
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
hallo,
so, neuer Mischer + Mischermotor ist eingebaut. Funktioniert perfekt. Einziges Problem: Meine nagelneue Grundfos Alpha2 mit max. 22W schafft wenn alle Kreise offen sind nur noch max. 1,5 l/min. pro Kreis.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Du musst die Pumpe auf Kosntantdruck einstellen.
Die werkseitige Einstellung (Proportionaldruck) oder Auto adapt klappt nicht.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
ja, selbst wenn ich sie manuell auf stufe 3 stelle, komme ich nicht höher als 1,5 l/min pro heizkreis.
Hoffentlich reicht das.
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
momentan sieht es aus, das es immer noch zu warm wird.

heizkurve: steigung 0,2 neigung 0
durchflussmesser sind auf 1,5 l/min eingestellt, ausser flur und wc, dort sind 0,5 l/min eingestellt.

Raumtemp. 21 grad, 20 grad würden uns aber reichen.

der mischer ist nicht ganz zu ( hat also im gegensatz zum alten noch spielraum ).

wie soll ich jetzt die neigung und die steilheit einstellen?
soll ich den durchfluss mal so stehen lassen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Hast du überhaupt eine Einzelraumregelung??????
Wenn nen, musst du die Soll-Tag Temperatur runterstellen...
 

popeye112

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2010
Beiträge
52
ja, ich habe eine einzelraumrehelung.

aber die sollen doch die temperatur nu begrenzen, wenn sonne oder andere externe quellen heizeb, denke ich.
hab momentan alle stellantriebe ab, damit ich die heizung einstellen kann.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Dann passt das ja perfekt.
Mit der Heizkurve sollte man eine "Überheizung" von 1-2° erreichen. Im Bad z.B. möchtest du doch sicher mehr als 20°.......
Die Temperaturregelung der einzelnen Räume übernimmt deine Einzelraumregelung
 
Thema:

Fußbodenheizung -> bekomme Vorlauf nicht tief genug

Fußbodenheizung -> bekomme Vorlauf nicht tief genug - Ähnliche Themen

  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Ähnliche Themen

    Oben