Mein Wasserführender Kaminofen mit Pufferspeicher sind nun in der ersten Heizperiode in Betrieb.
Nun sind noch Fragen offen.
Hier noch kurz die Fakten.
-Kaminofen Wodtke TIO water plus
-Elektronikthermostat Wodtke ET2
-Rücklaufanhebung mit Pumpe (Oventrop)
-Sailer Hybrid Plus 550L Puffer
1.Kann es sein das ich im Pufferspeicher beim Heizen nicht mehr als 60 Grad erreiche ,egal wie lange und wieviel ich Holz nachlege ?
Zur Kontrolle sind 4 Thermometer am Puffer angebracht ,die Befüllung ist optimal von unten nach oben zu beobachten ,nur bei 60 Grad ist Ende (Vorlauf und Rücklauf 60 Grad).
2. Ist es richtig das die Pumpe erst 1-2 Stunden nach dem die letzte Glut erloschen ist erst ausschaltet.Soll ich das so belassen oder Delta T im Elektronikthermostat
(Werkseinstellung 3K ,Einstellbereich 3-10K) ändern?
3.Die Thermostateinstellung der Rücklaufanhebung ist bei 6-7 und die Geschwindigkeit der Pumpe auf Stufe 2 ,ist das so richtig ?
Grüße
Nun sind noch Fragen offen.
Hier noch kurz die Fakten.
-Kaminofen Wodtke TIO water plus
-Elektronikthermostat Wodtke ET2
-Rücklaufanhebung mit Pumpe (Oventrop)
-Sailer Hybrid Plus 550L Puffer
1.Kann es sein das ich im Pufferspeicher beim Heizen nicht mehr als 60 Grad erreiche ,egal wie lange und wieviel ich Holz nachlege ?
Zur Kontrolle sind 4 Thermometer am Puffer angebracht ,die Befüllung ist optimal von unten nach oben zu beobachten ,nur bei 60 Grad ist Ende (Vorlauf und Rücklauf 60 Grad).
2. Ist es richtig das die Pumpe erst 1-2 Stunden nach dem die letzte Glut erloschen ist erst ausschaltet.Soll ich das so belassen oder Delta T im Elektronikthermostat
(Werkseinstellung 3K ,Einstellbereich 3-10K) ändern?
3.Die Thermostateinstellung der Rücklaufanhebung ist bei 6-7 und die Geschwindigkeit der Pumpe auf Stufe 2 ,ist das so richtig ?
Grüße