Guten Tag,
ich bin neu hier und Leihe.
Wir haben von Vorbesitzern eine Öl-Brennwert-Heizung mit der Regelung FW-120 übernommen.
Nachdem wir Isolierglasfenster eingesetzt haben, sowie eine neue Haustüre und das Dach gedämmt wurde (ansonsten noch nichts gedämmt, Kalksandstein 36cm, Baujahr in den Sechzigern, DHH), möchte ich die Heizkurve anpassen (und die VL-Temp möglichst senken), da ich den Verdacht habe, dass sie nicht mehr stimmt. Denn wenn es Übergangstemperaturen hat, ist es im Haus zu kalt und wenn es draußen unter 0° wird, ist es drinnen zu waru (die Vorlauftemperatur geht zu sehr hoch, wahrscheinlich).
Im Fachmann-Menü (zum Öffnen 3 Sekunden auf "Menü"drücken" da stand übrigens bei uns alles auf Standard-Einstellungen) gibt es ja das Setting Heizungsparameter > Heizungstyp im Heizkreis (beschrieben auf Seite 45 der Anleitung). Dort kann ich den bei uns eingestellten Heizungstyp "Radiatoren" (was zutrifft, wir haben Rippenheizkörper) ändern in Fußpunkt /Endpunkt, wo ich dann die entsprechenden Temperaturen für Fußpunkt und Endpunkt setzen kann.
Das ergibt aber dann m.E. eine lineare Heizkurve ohne Krümmung und bei Radiatoren sollen laut Anleitung eine Krümmung (Heizflächenexponent) von 1,3 sein.
Fragen:
Sollte ich bei unseren Heizkörpern zum Anpassen der Heizkurve auf Fußpunkt / Endpunkt wechseln und die Werte von Standard entsprechend senken (z.B. 25 / 65 anstatt 25 / 75)?
Oder sollte man es auf Heizungstyp Radiatoren belassen? Wenn ja, wie flache ich die Heizkurve ab? Das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht über Heizung aus bei ... (für Fußpunkt Äquivalent) und Auslegungstemperatur (für Endpunkt Äquivalent)?
Wie würdet ihr das machen?
Schon mal besten Dank und Grüße!
ich bin neu hier und Leihe.
Wir haben von Vorbesitzern eine Öl-Brennwert-Heizung mit der Regelung FW-120 übernommen.
Nachdem wir Isolierglasfenster eingesetzt haben, sowie eine neue Haustüre und das Dach gedämmt wurde (ansonsten noch nichts gedämmt, Kalksandstein 36cm, Baujahr in den Sechzigern, DHH), möchte ich die Heizkurve anpassen (und die VL-Temp möglichst senken), da ich den Verdacht habe, dass sie nicht mehr stimmt. Denn wenn es Übergangstemperaturen hat, ist es im Haus zu kalt und wenn es draußen unter 0° wird, ist es drinnen zu waru (die Vorlauftemperatur geht zu sehr hoch, wahrscheinlich).
Im Fachmann-Menü (zum Öffnen 3 Sekunden auf "Menü"drücken" da stand übrigens bei uns alles auf Standard-Einstellungen) gibt es ja das Setting Heizungsparameter > Heizungstyp im Heizkreis (beschrieben auf Seite 45 der Anleitung). Dort kann ich den bei uns eingestellten Heizungstyp "Radiatoren" (was zutrifft, wir haben Rippenheizkörper) ändern in Fußpunkt /Endpunkt, wo ich dann die entsprechenden Temperaturen für Fußpunkt und Endpunkt setzen kann.
Das ergibt aber dann m.E. eine lineare Heizkurve ohne Krümmung und bei Radiatoren sollen laut Anleitung eine Krümmung (Heizflächenexponent) von 1,3 sein.
Fragen:
Sollte ich bei unseren Heizkörpern zum Anpassen der Heizkurve auf Fußpunkt / Endpunkt wechseln und die Werte von Standard entsprechend senken (z.B. 25 / 65 anstatt 25 / 75)?
Oder sollte man es auf Heizungstyp Radiatoren belassen? Wenn ja, wie flache ich die Heizkurve ab? Das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht über Heizung aus bei ... (für Fußpunkt Äquivalent) und Auslegungstemperatur (für Endpunkt Äquivalent)?
Wie würdet ihr das machen?
Schon mal besten Dank und Grüße!