fmuc
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.03.2024
- Beiträge
- 6
Hallo zusammen,
wir sind in diesem Jahr umgezogen und haben die 2 Jahre alte Erdgas / Wärmepumpe Hybridheizung aus 01/22 vom Vorgänger übernommen. Zusätzlich wurde die Anlage (vom Vorbesitzer) vor einem halben Jahr noch durch einen wasserführenden Ofen ergänzt - das war wohl von Beginn an vorgesehen, ist allerdings aufgrund von Lieferverzögerungen erst jetzt passiert. Das Haus hat ca. 140 m2 umgedämmt, ältere Heizkörper ohne Fußbodenheizung, die Vorbesitzer haben ca. 15k kWh Strom und 5500 kWh Gas verbraucht. Ich würde gerne etwas mehr Einblick in die Anlage bekommen und konnte mich hier im Forum schon gut einlesen, aber die letzten Puzzlestückchen fehlen mir irgendwie doch noch, daher wende ich mich doch nochmal hier an euch.
Das Schema hänge ich direkt an, die Komponenten wären:
- VRC multiMATIC [700 /1/2/4/5/6]
- VC ecoTEC /5-5 plus [206] VC 206/5-5
- VPS allSTOR /3-7 [500] alISTOR exclusiv VPS 500/3-7
- VWZ AI [VWL x/6]
- VPM /2 W (Frischwasserstation) [20/25] aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2 W
- VWZ MWT (Zwischen-Wärmetauscher für aroTHERM) [150]
- VRC/VR Zubehöre [VR 70]
- VR (Internet-Kommunikationsmodul) [921]
- aroTHERM plus VWL 75/6Amit VR 71 Modul Heizkreis und Hybridmodul Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für Luft/Wasser-WP
- der wasserführende Ofen ist ein scheinbar separates System von Cosmo (Cosmo Uno FSK) und soweit ich es sehe nur mit dem allStor verbunden und nicht mit einer Vaillant Steuerung.
Von den Einstellungen her ist der Gasbrenner auf 60°C Warmwasser und bei der Heizung auf 68°C Vorlaufsolltemperatur sowie 1,7 Bar gestellt. Bivalenzpunkt steht auf 2°C, Alternativpunkt -5°C. Wunschtemperatur in der App habe ich mal auf 20 °C von vorher 26 °C gestellt (ich weiß nicht, woher er diese Temperatur bekommt) - nun wird unter Systemansicht in der App eine Vorlauftermperatur von um die 40° angezeigt was aber zumindest bei milden Temperaturen derzeit für uns gut funktioniert. Die letzten zwei Wochen haben wir damit ca. 638 kWh Strom und 11 m3 Gas verbraucht.
Meine Fragen wären:
- Trinkwasser wird ja nach Durchlauferhitzerprinzip durch den Aquaflow bereitgestellt und dort sind 50°C Warmwassersollwert eingestellt. Was bedeuten dann die 60°C die im ecoTEC eingestellt sind? Und wieso habe ich an der Steuerung der Wärmepumpe dann keine Einstellung dafür, dort kann ich für Warmwasser und Kühlung nichts einstellen?
- Die Änderung vom Zirkulationsmodus im Aquaflow zwischen aus, Eco und Comfort ändert nichts an der Geschwindigkeit der Warmwasserbereitstellung im Haus. Wir müssen teils trotzdem eine Minute warten bis endlich heißes Wasser kommt. Wo würde man diesen Fehler suchen?
- Wir haben gestern den wasserführenden Ofen eingeschaltet, dort ist die Temperatur auf 60°C eingestellt und er speist auch in den allSTOR ein, sobald er auf Temperatur ist. Aber ich habe den Verbrauch der Wärmepumpe dabei beobachtet (habe ich über die myVaillant API an Home Assistant angebunden) und sie schaltet nicht ab, sondern verbrauchte genauso weiter wie ohne Ofen. Ich hätte erwartet, dass der Verbrauch der Wärmepumpe auf 0 geht wenn der Ofen richtig läuft bzw. zumindest gedrosselt wird.
- Und nun mein Hauptproblem: In der myVaillant App (und somit auch wenn ich per API darauf zugreife und die Daten visualisieren möchte) habe ich nur die aroTHERM plus Wärmepumpe in meiner Systeminfo. Mir fällt es daher schwer zu verstehen, ob das System richtig funktioniert und ich hätte eigentlich gerne soviel weitere Informationen wie möglich (Warmwasser, Gasbrenner, wenn möglich auch den wasserführenden Ofen). Kann man so etwas irgendwie sinnvoll hinkriegen? Hier im Forum habe ich schon ein Schema gefunden bei den der ecoTEC mit e-BUS-Modul VR32 ebenfalls angeschlossen ist, der eBUS Anschluss bei uns ist ja frei. Kann ich das einfach nachträglich anschließen oder hat jemand dafür ein "modernes" Schema ohne zu viele Änderungen, damit es sich einigermaßen kosteneffizient umsetzen lässt?
Über irgendwelche Anregungen was ich hier ausprobieren könnte würden wir uns sehr freuen!
Ich habe natürlich auch bereits mit dem Heizungsinstallateur, Vaillant und auch anderen Installateuren gesprochen, aber das Feedback ist mehr oder weniger "Da müsste man ein komplett neues Schema und die Hydraulik ändern, das würde teuer und gerade haben wir dafür auch keine Zeit, weil die Heizung ja grundsätzlich funktioniert". Ich erhoffe mir aber, dass ich vielleicht selbst noch ein paar Sachen optimieren kann oder Ideen bekomme, die ich dann konkret an den Heizungsbauer weitergeben kann, der das System hier installiert hat.
wir sind in diesem Jahr umgezogen und haben die 2 Jahre alte Erdgas / Wärmepumpe Hybridheizung aus 01/22 vom Vorgänger übernommen. Zusätzlich wurde die Anlage (vom Vorbesitzer) vor einem halben Jahr noch durch einen wasserführenden Ofen ergänzt - das war wohl von Beginn an vorgesehen, ist allerdings aufgrund von Lieferverzögerungen erst jetzt passiert. Das Haus hat ca. 140 m2 umgedämmt, ältere Heizkörper ohne Fußbodenheizung, die Vorbesitzer haben ca. 15k kWh Strom und 5500 kWh Gas verbraucht. Ich würde gerne etwas mehr Einblick in die Anlage bekommen und konnte mich hier im Forum schon gut einlesen, aber die letzten Puzzlestückchen fehlen mir irgendwie doch noch, daher wende ich mich doch nochmal hier an euch.
Das Schema hänge ich direkt an, die Komponenten wären:
- VRC multiMATIC [700 /1/2/4/5/6]
- VC ecoTEC /5-5 plus [206] VC 206/5-5
- VPS allSTOR /3-7 [500] alISTOR exclusiv VPS 500/3-7
- VWZ AI [VWL x/6]
- VPM /2 W (Frischwasserstation) [20/25] aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2 W
- VWZ MWT (Zwischen-Wärmetauscher für aroTHERM) [150]
- VRC/VR Zubehöre [VR 70]
- VR (Internet-Kommunikationsmodul) [921]
- aroTHERM plus VWL 75/6A
- der wasserführende Ofen ist ein scheinbar separates System von Cosmo (Cosmo Uno FSK) und soweit ich es sehe nur mit dem allStor verbunden und nicht mit einer Vaillant Steuerung.
Von den Einstellungen her ist der Gasbrenner auf 60°C Warmwasser und bei der Heizung auf 68°C Vorlaufsolltemperatur sowie 1,7 Bar gestellt. Bivalenzpunkt steht auf 2°C, Alternativpunkt -5°C. Wunschtemperatur in der App habe ich mal auf 20 °C von vorher 26 °C gestellt (ich weiß nicht, woher er diese Temperatur bekommt) - nun wird unter Systemansicht in der App eine Vorlauftermperatur von um die 40° angezeigt was aber zumindest bei milden Temperaturen derzeit für uns gut funktioniert. Die letzten zwei Wochen haben wir damit ca. 638 kWh Strom und 11 m3 Gas verbraucht.
Meine Fragen wären:
- Trinkwasser wird ja nach Durchlauferhitzerprinzip durch den Aquaflow bereitgestellt und dort sind 50°C Warmwassersollwert eingestellt. Was bedeuten dann die 60°C die im ecoTEC eingestellt sind? Und wieso habe ich an der Steuerung der Wärmepumpe dann keine Einstellung dafür, dort kann ich für Warmwasser und Kühlung nichts einstellen?
- Die Änderung vom Zirkulationsmodus im Aquaflow zwischen aus, Eco und Comfort ändert nichts an der Geschwindigkeit der Warmwasserbereitstellung im Haus. Wir müssen teils trotzdem eine Minute warten bis endlich heißes Wasser kommt. Wo würde man diesen Fehler suchen?
- Wir haben gestern den wasserführenden Ofen eingeschaltet, dort ist die Temperatur auf 60°C eingestellt und er speist auch in den allSTOR ein, sobald er auf Temperatur ist. Aber ich habe den Verbrauch der Wärmepumpe dabei beobachtet (habe ich über die myVaillant API an Home Assistant angebunden) und sie schaltet nicht ab, sondern verbrauchte genauso weiter wie ohne Ofen. Ich hätte erwartet, dass der Verbrauch der Wärmepumpe auf 0 geht wenn der Ofen richtig läuft bzw. zumindest gedrosselt wird.
- Und nun mein Hauptproblem: In der myVaillant App (und somit auch wenn ich per API darauf zugreife und die Daten visualisieren möchte) habe ich nur die aroTHERM plus Wärmepumpe in meiner Systeminfo. Mir fällt es daher schwer zu verstehen, ob das System richtig funktioniert und ich hätte eigentlich gerne soviel weitere Informationen wie möglich (Warmwasser, Gasbrenner, wenn möglich auch den wasserführenden Ofen). Kann man so etwas irgendwie sinnvoll hinkriegen? Hier im Forum habe ich schon ein Schema gefunden bei den der ecoTEC mit e-BUS-Modul VR32 ebenfalls angeschlossen ist, der eBUS Anschluss bei uns ist ja frei. Kann ich das einfach nachträglich anschließen oder hat jemand dafür ein "modernes" Schema ohne zu viele Änderungen, damit es sich einigermaßen kosteneffizient umsetzen lässt?
Über irgendwelche Anregungen was ich hier ausprobieren könnte würden wir uns sehr freuen!
Ich habe natürlich auch bereits mit dem Heizungsinstallateur, Vaillant und auch anderen Installateuren gesprochen, aber das Feedback ist mehr oder weniger "Da müsste man ein komplett neues Schema und die Hydraulik ändern, das würde teuer und gerade haben wir dafür auch keine Zeit, weil die Heizung ja grundsätzlich funktioniert". Ich erhoffe mir aber, dass ich vielleicht selbst noch ein paar Sachen optimieren kann oder Ideen bekomme, die ich dann konkret an den Heizungsbauer weitergeben kann, der das System hier installiert hat.
Anhänge
-
1,3 MB Aufrufe: 62
Zuletzt bearbeitet: