ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe
Diskutiere ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; habe einen vitola biferal mit trimatik steuerung,
und wollte obige jetzt von der heizung entfernen, frage welchen stb brauche ich und was ist...
habe einen vitola biferal mit trimatik steuerung,
und wollte obige jetzt von der heizung entfernen, frage welchen stb brauche ich und was ist sonst noch zu beachten ?
gruss strolch_1
hallo,
Du brauchst einen 110° Begrenzer + Kesselthermostat . Beides könntest du aber aus der alten Regelung entnehmen.
Zur Beachtung: Ein Betrieb der Heizung ohne geeignete Führungsgröße ist lt EneV nicht zulässig.
Warum möchtest du den die Regelung entfernen??
danke für die antwort,
weil ich sie durch eine externe Ersetzten will und sie kein stom für umme verbraten soll ...
was beutet das: Ein Betrieb der Heizung ohne geeignete Führungsgröße ist lt EneV nicht zulässig.
gruss
strolch_1
ich möchte sie durch eine per http web geführte ersetzten die standart pt1000 fühler ünterstützt und auch solar etc kann.
Das mit der Führungsgröße bedeutet:
Die Anlage muß entweder einen Raumfühler oder einen Außenfühler haben nach dem sie sich richtet und sie muss über eine Schaltuhr verfügen, wobei hier nicht genau deviniert ist was diese tut.
Kurz: Wenn der Kaminkehrer kommt und findet keinen Raum oder Außenfühler und Schaltuhr vor, schreibt er eine Mängelanzeige.
ok ich habe einen pt1000 aussenfühler und auf dem dach einstahlungssensoren und in den räumen auch Raumfühler, deshalb muss ich ja die Viessmann runternehmen da sie das so nicht kann, und die bediehnung per http erleichert die sache nochmals.
gruss strolch_1
Thema:
ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe
Holzkaminofen ersetzen durch einen wasserführenden Holzkamin Ofen: Hallo miteinander.
Ich zerbreche mir seit längerem den Kopf wie ich bei Gas etwas sparen kann.
Wir haben eine Gaskombi Therme von Junkers diese...
Vaillant VKS 16/4-2 EU und VGH 130/4 ZU ersetzen: Die VGH braucht für knapp über 40 Grad C im Sommer pro Tag 1m3 Gas.
Die Heizung läuft ganz gut.
Wäre es sinnvoll die Anlage durch ein Kompaktgerät...
Modernisierung: Gas-Brennwert durch LWWP oder Hybrid ersetzen: Hallo, da meine Vitodens 100 nun langsam immer öfter streikt nachdem sie jahrelang brav ihren Dienst versehen hat muss ich über einen Ersatz...
Wärmepumpe soll Gas-Brennwert im Bestandsgebäude ersetzen: Hallo liebes Forum,
unsere Flüssiggas-Brennwertheizung kommt langsam in die Jahre und macht bereits einige Zicken. Der Plan ist, diese Gasheizung...
Bodenheizung Durchflussanzeige ersetzen?: Hallo alle
Die 3-4 Jahre alten Durchflussanzeiger an meiner Bodenheizung Verteilung sind ganz oder teilweise verklemmt.
Das zeigt sich zB in dem...
-
Holzkaminofen ersetzen durch einen wasserführenden Holzkamin Ofen: Hallo miteinander.
Ich zerbreche mir seit längerem den Kopf wie ich bei Gas etwas sparen kann.
Wir haben eine Gaskombi Therme von Junkers diese...
-
Vaillant VKS 16/4-2 EU und VGH 130/4 ZU ersetzen: Die VGH braucht für knapp über 40 Grad C im Sommer pro Tag 1m3 Gas.
Die Heizung läuft ganz gut.
Wäre es sinnvoll die Anlage durch ein Kompaktgerät...
-
Modernisierung: Gas-Brennwert durch LWWP oder Hybrid ersetzen: Hallo, da meine Vitodens 100 nun langsam immer öfter streikt nachdem sie jahrelang brav ihren Dienst versehen hat muss ich über einen Ersatz...
-
Wärmepumpe soll Gas-Brennwert im Bestandsgebäude ersetzen: Hallo liebes Forum,
unsere Flüssiggas-Brennwertheizung kommt langsam in die Jahre und macht bereits einige Zicken. Der Plan ist, diese Gasheizung...
-
Bodenheizung Durchflussanzeige ersetzen?: Hallo alle
Die 3-4 Jahre alten Durchflussanzeiger an meiner Bodenheizung Verteilung sind ganz oder teilweise verklemmt.
Das zeigt sich zB in dem...