ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe

Diskutiere ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; habe einen vitola biferal mit trimatik steuerung, und wollte obige jetzt von der heizung entfernen, frage welchen stb brauche ich und was ist...

strolch_1

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2010
Beiträge
7
habe einen vitola biferal mit trimatik steuerung,
und wollte obige jetzt von der heizung entfernen, frage welchen stb brauche ich und was ist sonst noch zu beachten ?
gruss strolch_1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.293
hallo,
Du brauchst einen 110° Begrenzer + Kesselthermostat . Beides könntest du aber aus der alten Regelung entnehmen.

Zur Beachtung: Ein Betrieb der Heizung ohne geeignete Führungsgröße ist lt EneV nicht zulässig.



Warum möchtest du den die Regelung entfernen??
 

strolch_1

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2010
Beiträge
7
danke für die antwort,
weil ich sie durch eine externe Ersetzten will und sie kein stom für umme verbraten soll ...
was beutet das: Ein Betrieb der Heizung ohne geeignete Führungsgröße ist lt EneV nicht zulässig.
gruss
strolch_1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.293
Das mit der Führungsgröße bedeutet:
Die Anlage muß entweder einen Raumfühler oder einen Außenfühler haben nach dem sie sich richtet und sie muss über eine Schaltuhr verfügen, wobei hier nicht genau deviniert ist was diese tut.

Kurz: Wenn der Kaminkehrer kommt und findet keinen Raum oder Außenfühler und Schaltuhr vor, schreibt er eine Mängelanzeige.
 

strolch_1

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2010
Beiträge
7
ok ich habe einen pt1000 aussenfühler und auf dem dach einstahlungssensoren und in den räumen auch Raumfühler, deshalb muss ich ja die Viessmann runternehmen da sie das so nicht kann, und die bediehnung per http erleichert die sache nochmals.
gruss strolch_1
 
Thema:

ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe

ersetzen / rauschmiss einer trinatik steuerung und ersatz durch externe - Ähnliche Themen

  • Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen

    Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen: Hallo miteinander, ich suche Hilfe beim Anschluss eines neueren Wandthermostat. Meine Therme ZWR -18-7 KE wird noch mit dem Trq 21 betrieben. Nun...
  • Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus - WW zeitlich versetzen

    Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus - WW zeitlich versetzen: Guten Morgen zusammen, wir haben oben genannte Luftwärmepumpe. In Verbindung mit unserer Photovoltaik auf dem Dach und einem LG-Speicher eine...
  • MAN Raketenbrenner re 1.2 defekt wie ersetzen

    MAN Raketenbrenner re 1.2 defekt wie ersetzen: Guten Tag, der MAN Raketenbrenner re 1.2 (Baujahr 1991) in unserem Haus ist defekt. Die Frage die ich mir stelle ist, durch welche Brenner kann...
  • Pumpe ersetzen - magnetit unempfindlich

    Pumpe ersetzen - magnetit unempfindlich: Guten Abend, Meine grundfos alpha ist nach 4 Monaten nicht mehr arbeitsfähig. Erlischt die Gewährleistung bzw die Garantie von Grundfos, wenn...
  • Rapido 100/55 ersetzen aber gegen was?

    Rapido 100/55 ersetzen aber gegen was?: Hallo, meine Rapido macht in letzter Zeit immer mal wieder mucken und ich denke nach 30 Jahren kann mal etwas neues her. Hat hier jemand einen...
  • Ähnliche Themen

    • Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen

      Wandthermostat TRQ 21 durch CR 100 ersetzen: Hallo miteinander, ich suche Hilfe beim Anschluss eines neueren Wandthermostat. Meine Therme ZWR -18-7 KE wird noch mit dem Trq 21 betrieben. Nun...
    • Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus - WW zeitlich versetzen

      Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus - WW zeitlich versetzen: Guten Morgen zusammen, wir haben oben genannte Luftwärmepumpe. In Verbindung mit unserer Photovoltaik auf dem Dach und einem LG-Speicher eine...
    • MAN Raketenbrenner re 1.2 defekt wie ersetzen

      MAN Raketenbrenner re 1.2 defekt wie ersetzen: Guten Tag, der MAN Raketenbrenner re 1.2 (Baujahr 1991) in unserem Haus ist defekt. Die Frage die ich mir stelle ist, durch welche Brenner kann...
    • Pumpe ersetzen - magnetit unempfindlich

      Pumpe ersetzen - magnetit unempfindlich: Guten Abend, Meine grundfos alpha ist nach 4 Monaten nicht mehr arbeitsfähig. Erlischt die Gewährleistung bzw die Garantie von Grundfos, wenn...
    • Rapido 100/55 ersetzen aber gegen was?

      Rapido 100/55 ersetzen aber gegen was?: Hallo, meine Rapido macht in letzter Zeit immer mal wieder mucken und ich denke nach 30 Jahren kann mal etwas neues her. Hat hier jemand einen...

    Werbepartner

    Oben