Ich habe jetzt mittlerweile die neue Anlage seit ein paar Tagen - und auch eine neue Pumpe für die FBH. Der Stromverbrauch ist seither wieder drastisch reduziert.
Na dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Anlage!
Dann hier mal der Direktlink für dein Modell WGB EVO 15i zur Brötje-Doku-Seite:
Dort findest du Teilelisten, Explosionszeichnungen und auch sämtliche Dokumentationen, lade dir die mal runter. Speziell auch das Installationshandbuch, das ist ausführlicher als die Bedienungsanleitung für Endbenutzer.
Außerdem habe ich dir mal das Systemhandbuch ISR angehängt, auch da sind die meisten Parameter nochmal ausführlich erklärt.
Die Regelung ist wirklich gut, man hat viele Einstellmöglichkeiten und kann somit gut Optimieren - nur muss man dafür eben wissen, was es alles gibt und wie das (zusammen-)wirkt. Also schnapp dir nen Kaffee/Tee/Glühwein und verbringe den 3. Advent aufm Sofa mit dem Studium der Anleitungen
Wichtig ist letztlich, dass du grundsätzlich möglichst geringe VL-Temps bekommst. Ziel ist, dass die Therme einmal startet und dann mit geringstmöglicher Leistung durchbrennt, anstatt zu takten, also Ein- und Auszuschalten.
@mops14 hatte diesbzgl mal hier einen guten Hinweise gegeben, das ist wichtig fürs Verständnis:
Genau, Gasverbrauch ist derzeit eben so hoch, weil du ja nun die ganze Hütte heizt. Der wird wieder runtergehen, wenn du die Temps raumspezifisch dann wieder anpasst. HK-Steilheit _kann_ evtl jetzt ein wenig niedrig sein (von 1.0 auf 0.76 runter bei minimal zu warmer Bude), musst du sehen. Zu...
www.heizungsforum.de
Jetzt bin ich allerdings dabei, die Anlage richtig einzustellen.
...
Haben jetzt erstmal den "Komfort-Raumsollwert" etwas runtergesetzt. Der ist standardmäßig auf 22°C eingestellt gewesen. Mal schauen, ob es was bringt.
Heizungskennlinie/Heizkurve in der Steilheit anpassen, Parameter 720 für HK1, die ist in der Werkseinstellung i.d.R. zu hoch eingestellt.
Der Raumsollwert wirkt wie die Parallelverschiebung, Parameter 721 für HK1.
Bei den derzeitigen niedrigen Außentemperaturen ermittelt man / passt man die Vorlauftemperatur mit der Steilheit an, in den wärmeren Übergangszeiten nimmt man dann die Parallelverschiebung.
Was TWW angeht, so könntest du noch die TWW-Vorlaufsollwertüberhöhung 5020 etwas verringern, die ist in der Werkseinstellung irgendwo bei 18K oder 20K o.ä. eingestellt. Damit heizt die WGB nicht so extrem auf, wenn sie TWW bereiten soll. 5020 kommt auf die TWW-Solltemp noch oben drauf, die Summe ist dann die Kesseltemp, die erreicht werden soll. Bspw: TWW-Nennsoll=55°, 5020=20°. Heißt: 55+20=75° Kesseltemperatur, was recht hoch ist.
Da kannst du mal auf 10K oder 12K verringern und gucken, wie es sich dann mit der Ladung verhält.