Schotty
Profi
- Mitglied seit
- 02.03.2017
- Beiträge
- 779
Genau, Gasverbrauch ist derzeit eben so hoch, weil du ja nun die ganze Hütte heizt. Der wird wieder runtergehen, wenn du die Temps raumspezifisch dann wieder anpasst.
HK-Steilheit _kann_ evtl jetzt ein wenig niedrig sein (von 1.0 auf 0.76 runter bei minimal zu warmer Bude), musst du sehen.
Zu Zirku und TWW hatte ich ja schon ausführlich geschrieben. Zu den aktuellen Einstellungen diesbzgl in kurz: ZP-Zeiten noch immer zu lang, TWW-Zeiten ebenfalls da unverändert, TWW-NennSoll würde _ich persönlich_ vermutlich eher bei min 50° belassen, wenn nicht gar bspw 55° Nenn & 45° Reduziert mit ca 5° Schaltdiff und dann eben mit nur ein oder zwei Ladungen auf Nennsoll am Tag, da in den 'Nicht-Freigabe-Zeiten eben immer auf Reduziert gehalten wird. Aber auch hier musst du letztlich sehen, was die beste Lösung für dein TWW-Verbrauchsverhalten und den Gasverbrauch ist.
HK-Steilheit _kann_ evtl jetzt ein wenig niedrig sein (von 1.0 auf 0.76 runter bei minimal zu warmer Bude), musst du sehen.
Zu Zirku und TWW hatte ich ja schon ausführlich geschrieben. Zu den aktuellen Einstellungen diesbzgl in kurz: ZP-Zeiten noch immer zu lang, TWW-Zeiten ebenfalls da unverändert, TWW-NennSoll würde _ich persönlich_ vermutlich eher bei min 50° belassen, wenn nicht gar bspw 55° Nenn & 45° Reduziert mit ca 5° Schaltdiff und dann eben mit nur ein oder zwei Ladungen auf Nennsoll am Tag, da in den 'Nicht-Freigabe-Zeiten eben immer auf Reduziert gehalten wird. Aber auch hier musst du letztlich sehen, was die beste Lösung für dein TWW-Verbrauchsverhalten und den Gasverbrauch ist.