Calwey
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.10.2013
- Beiträge
- 3
Hallo!
Nach langer Recherche im Internet bin ich auf dieses Forum gestoßen. Die Suche hat mir auch nicht sonderlich geholfen, darum hier mal mein Problem:
Wir haben ein Kleingartenhaus, Fußbodenheizung in allen Etagen.
Keller 80m²
EG 50m²
OG 50m²
Leider schaffe ich es nicht meine Ecocompact 196 richtig einzustellen. Das Erdgeschoss wird warm. 21,5°, Keller und OG liegen aber mit knappen 20 ° deutlich darunter.
2 Handwerker waren bereits da, irgendwie funktioniert es trotzdem nicht so wie gewünscht. Ich hab eine Skizze angehängt um meine Verhältnisse zu verdeutlichen.
Ecocompact 196/2 - 150
Calormatic 430
Einrohrsystem
Eingestellte Raumtemperatur: 22,5 °, das führt zu 21,5° Raumtemperatur im EG
Heizkurve 0,45
Nachlaufzeit 15 min
Brennersperrzeit 10 min
Raumaufschaltung deaktiviert weil der Calormatic neben der Eingangstür ist.
Geheizt wird von
03-21 Uhr 22,5°
21-00 Uhr 21,5°
00-03 Uhr 20,5°
In jeder Etage sind verstellbare Regler die ich per Hand einstellen kann um die Durchflußmenge anzupassen.
Im EG hab ich runtergedreht aber das hat bis jetzt auch nicht sonderlich viel geholfen.
Wenn ich die Heizkurve höherdrehe und bei den Ventilen im EG die durchflussmenge runterdrehe, dann wirds auch oben warm, aber dafür hab ich dann je nach Außentemperatur starke Temperaturschwankungen.
Ich denke es kann ja nicht Sinn der Sache sein das ich Vorlauftemperaturen von über 40° Grad habe oder doch?
Die Heizung ist im übrigen auf Vorlauftemperaturgeregelt gestellt. Passt das so oder ist Nachlauftemperaturgeregelt besser?
Danke für die Hilfe
lg
Calwey
Nach langer Recherche im Internet bin ich auf dieses Forum gestoßen. Die Suche hat mir auch nicht sonderlich geholfen, darum hier mal mein Problem:
Wir haben ein Kleingartenhaus, Fußbodenheizung in allen Etagen.
Keller 80m²
EG 50m²
OG 50m²
Leider schaffe ich es nicht meine Ecocompact 196 richtig einzustellen. Das Erdgeschoss wird warm. 21,5°, Keller und OG liegen aber mit knappen 20 ° deutlich darunter.
2 Handwerker waren bereits da, irgendwie funktioniert es trotzdem nicht so wie gewünscht. Ich hab eine Skizze angehängt um meine Verhältnisse zu verdeutlichen.
Ecocompact 196/2 - 150
Calormatic 430
Einrohrsystem
Eingestellte Raumtemperatur: 22,5 °, das führt zu 21,5° Raumtemperatur im EG
Heizkurve 0,45
Nachlaufzeit 15 min
Brennersperrzeit 10 min
Raumaufschaltung deaktiviert weil der Calormatic neben der Eingangstür ist.
Geheizt wird von
03-21 Uhr 22,5°
21-00 Uhr 21,5°
00-03 Uhr 20,5°
In jeder Etage sind verstellbare Regler die ich per Hand einstellen kann um die Durchflußmenge anzupassen.
Im EG hab ich runtergedreht aber das hat bis jetzt auch nicht sonderlich viel geholfen.
Wenn ich die Heizkurve höherdrehe und bei den Ventilen im EG die durchflussmenge runterdrehe, dann wirds auch oben warm, aber dafür hab ich dann je nach Außentemperatur starke Temperaturschwankungen.
Ich denke es kann ja nicht Sinn der Sache sein das ich Vorlauftemperaturen von über 40° Grad habe oder doch?
Die Heizung ist im übrigen auf Vorlauftemperaturgeregelt gestellt. Passt das so oder ist Nachlauftemperaturgeregelt besser?
Danke für die Hilfe
lg
Calwey
Anhänge
-
83,8 KB Aufrufe: 365