Hallo!
In unserem Haus sind der Wärmeerzeuger (Bosch GW9000) und die Steuerung (Bosch CR 400) im Keller untergebracht. Da der CR 400 raumtemperaturgeführt ist, bestimmt also die Kellertemperatur den Heizkreislauf. Das ist aus meiner Sicht natürlich nicht wünschenswert, weil ich den Keller gar nicht heizen will und eine "Steuerung" in dem Sinne nicht wirklich erfolgt.
Mein ZIEL: Ich möchte gerne tagsüber die Räume effizient beheizen, einzelne Räume per Thermostat steuern und einen Raum im Haus als "Steuerraum" haben, nach dessen Temperatur Heizenergie zur Verfügung steht oder nicht und dessen Zieltemperatur von den Temperaturen in den anderen Räumen nicht oder nicht wesentlich überschritten wird. Nachts soll eine Absenkung erfolgen. An übermäßig viel Heimautomation bin ich nicht interessiert, wenn es sich vermeiden lässt.
Bisher sind mir folgende Auswege eingefallen:
Möglichkeit A:
Die Raumtemperatursteuerung zu "faken", sprich: Ich stelle in der Steuerung in den Heizphasen eine Temperatur ein, die höher als die Kellertemperatur liegt und in den Nicht-Heizphasen eine Temperatur ein, die unter der Kellertemperatur liegt.
NACHTEIL:
Obwohl die Kellertemperatur bisher einigermaßen konstant ist, wird sie im richtigen Winter wohl nochmal absinken, somit müsste ich wohl in regelmäßigen Abständen die Temperaturniveaus im CR 400 anpassen. Außerdem wäre das auch nur eine An/Aus-Regelung, eine Zwischenstufe der Temperatur wäre nicht richtig zu machen.
Möglichkeit B:
Ich installiere an allen Heizungen programmierbare Thermostate und stelle den CR 400 so ein, dass die gewünschte Raumtemperatur immer über der Kellertemperatur liegt und somit immer Heizenergie kommt.
NACHTEIL:
In den Absenkphasen, wo keine Heizenergie benötigt wird, dürfte der Wärmeerzeuger das ja nur darüber merken, dass die Rücklauftemperatur recht nahe an der Vorlauftemperatur liegt, ansonsten heizt er immer weiter. Ich denke mal nicht, dass das die effizienteste Lösung ist.
Möglichkeit C:
Es gibt wohl auch eine Art Fernbedienung (CR-10), aber ich weiß nicht ob die auch mit der Steuerung CR 400 funktioniert und wie das generell funktioniert.
Habt Ihr noch andere Lösungsvorschläge, oder könnt zu den bisherigen Vorschlägen noch etwas ergänzen? Ich bin über jeden Kommentar dankbar!
Viele Grüße aus der Westpfalz,
Sebastian
In unserem Haus sind der Wärmeerzeuger (Bosch GW9000) und die Steuerung (Bosch CR 400) im Keller untergebracht. Da der CR 400 raumtemperaturgeführt ist, bestimmt also die Kellertemperatur den Heizkreislauf. Das ist aus meiner Sicht natürlich nicht wünschenswert, weil ich den Keller gar nicht heizen will und eine "Steuerung" in dem Sinne nicht wirklich erfolgt.
Mein ZIEL: Ich möchte gerne tagsüber die Räume effizient beheizen, einzelne Räume per Thermostat steuern und einen Raum im Haus als "Steuerraum" haben, nach dessen Temperatur Heizenergie zur Verfügung steht oder nicht und dessen Zieltemperatur von den Temperaturen in den anderen Räumen nicht oder nicht wesentlich überschritten wird. Nachts soll eine Absenkung erfolgen. An übermäßig viel Heimautomation bin ich nicht interessiert, wenn es sich vermeiden lässt.
Bisher sind mir folgende Auswege eingefallen:
Möglichkeit A:
Die Raumtemperatursteuerung zu "faken", sprich: Ich stelle in der Steuerung in den Heizphasen eine Temperatur ein, die höher als die Kellertemperatur liegt und in den Nicht-Heizphasen eine Temperatur ein, die unter der Kellertemperatur liegt.
NACHTEIL:
Obwohl die Kellertemperatur bisher einigermaßen konstant ist, wird sie im richtigen Winter wohl nochmal absinken, somit müsste ich wohl in regelmäßigen Abständen die Temperaturniveaus im CR 400 anpassen. Außerdem wäre das auch nur eine An/Aus-Regelung, eine Zwischenstufe der Temperatur wäre nicht richtig zu machen.
Möglichkeit B:
Ich installiere an allen Heizungen programmierbare Thermostate und stelle den CR 400 so ein, dass die gewünschte Raumtemperatur immer über der Kellertemperatur liegt und somit immer Heizenergie kommt.
NACHTEIL:
In den Absenkphasen, wo keine Heizenergie benötigt wird, dürfte der Wärmeerzeuger das ja nur darüber merken, dass die Rücklauftemperatur recht nahe an der Vorlauftemperatur liegt, ansonsten heizt er immer weiter. Ich denke mal nicht, dass das die effizienteste Lösung ist.
Möglichkeit C:
Es gibt wohl auch eine Art Fernbedienung (CR-10), aber ich weiß nicht ob die auch mit der Steuerung CR 400 funktioniert und wie das generell funktioniert.
Habt Ihr noch andere Lösungsvorschläge, oder könnt zu den bisherigen Vorschlägen noch etwas ergänzen? Ich bin über jeden Kommentar dankbar!
Viele Grüße aus der Westpfalz,
Sebastian