mbongarten schrieb:
Wie viel kW muss denn der brennwertkessel haben.
So stark wie der alte?
Haus ist etwa 240qm
Einen Brennwertkesel legt man besser nicht zu groß aus -> häufige Brennerstarts eher schlecht.
Ein schlecht gedämmtes Haus braucht ca 100W /m² . Das wär bei jetzigem Zustrand ein 24 KW Kessel.
Ein gedämmtes Gebäude ( Dach + Fenster + Fassade) braucht nicht mal mehr 40W/m². Das wären dann 10 KW notwendiger Leistung.
Ich weiß nicht wie deine Planungen bezüglich Dämmung aussehen.
Von daher wär es (nicht nur) in deinem Fall sinnvoll ein Gerät mit modulierenden oder wenigstens 2 stufigen Brenner zu verwenden.
Dabei sollte die untere Leistung auf jedem Fall in jenem 10 KW Bereich liegen.
Hier nochmal der Hinweis, daß dies bei Gas deutlich (!) einfacher und preiswerter realisierbar ist.
Laß dir einfach von Fachmann deines Vertrauens was anbieten. wir können dir dann immer noch sagen: Geht klar....... oder lass lieber die Finger davon....... oder ändere das Angebot so und so...