ich habe einen Viessman DUO PArola Baujahr 1975, nun möchte ich diesen an einen Pufferspeicher anschließen, der auch von der Solarthermie beheizt wird. Nun möchte ich den Warmwasserspeicher von dem Viessmann (120Liter intern) deaktivieren, somit soll der Öler dann zusätzlich den Pufferspeicher heizen. Nun wie macht man das? Vielen Dank! freundliche Grüße.
greif schrieb:
Hallo Leute,
ich habe einen Viessman DUO PArola Baujahr 1975, nun möchte ich diesen an einen Pufferspeicher anschließen, der auch von der Solarthermie beheizt wird. Nun möchte ich den Warmwasserspeicher von dem Viessmann (120Liter intern) deaktivieren, somit soll der Öler dann zusätzlich den Pufferspeicher heizen. Nun wie macht man das? Vielen Dank! freundliche Grüße.
Also prinzipiell ist das möglich und auch sinnvoll machbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1. Sicherlich hast du einen Mischer an dem Duo Parola E, der den Heizkreis des Hauses bedient. Wenn du vor dem Mischer (also dort, wo der Vorlauf aus dem Duo rauskommt und dort, wo der Rücklauf in den Kessel reingeht, deine Verbindung zum externen Speicher dranhängst (mit einer zusätzlichen Ladepumpe), hast du das schon mal angeschlossen. Die Ansteuerung der Ladepumpe musst du mit einem Thermostaten im Pufferspeicher machen. Wenn nun in deinem Puffer also die untere Grenztemperatur unterschritten hat, fängt die Ladepumpe an zu laufen und beheizt den Boiler. Solange,bis die obere Grenztemperatur im Boiler erreicht ist. Dann schaltet die Ladepumpe wieder aus.
2. Am Duo Parola ist an der Rückseite ein weiteres Paar Anschlüsse (Vor- und Rücklauf). Die sind intern genauso an das Kesselwasser angeschlossen wie die beiden anderen, sich bereits in Betrieb befindlichen. Also 2 neue Flansche Besorgen und gemäß Punkt 1 an diese beiden Anschlüsse über Ladepumpe anschließen Thermostat wie gehabt.
3. Warmwasserboiler des Duo-Parola ausser Betrieb nehmen: Am Ausgang des Frischwasseranschlusses oben eine Verzweigung und 2 Kugelhähne zur Wasserversorgung des Hauses. Eine Leitung kommt vom neuen, externen Boiler mit Kugelhahn, eine kommt vom Duo Parola mit Kugelhahn. Jetzt kannst du wahlweise den neuen oder den alten Boiler aufdrehen und nutzen. Keinesfalls den Wasserspeicher des Duo Parola leer machen. Den braucht der als Pufferspeicher!)
Den Duo Parola eine kleine Dämmkur verpassen: Rundum mit 10cm Steinwolle zusatzisolieren. Damit bekommst du die Verluste im Sommer auf 25% runter. Zusätzlich im Abgasrohr eine Diermeyer Abgasklappe einbauen. Und das Kesselthermostet des Duo Parola von min. 70 Grad auf 60 Grad senken (ausfräsen einer Kunststoffarretierung am Regelknopf). Damit hast du einen Duo Parola, der neuester Heiztechnik nicht nachsteht. Wie lange das 35 Jahre alte Schätzchen noch halten wird, weiss ich allerdings auch nicht. Meiner ist jedenfalls genau so alt und tuts noch.